|
  |
Нормируемый дисбаланс, Где он описан? |
|
|
|
29.10.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913

|
Добрый день!
Прошу помочь определить каким должен быть минимальный , а лучше оптимальный дисбаланс в здании , чтобы не было прорыва холодного воздуха через двери. Здание гипермаркета, в Подмосковье. Приток 205000 м3/час, вытяжка 200000 м3/час + небольшие дополнительные вытяжки оборудованные позже. Зимой большой поток прорывается через двери и не спасают завесы.
Есть ли какие то четкие нормы, правила по этому дисбалансу? Какой процент положительного дисбаланса обычно берут проектировщики? Спасибо!
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.10.2009, 17:13
|
Guest Forum

|
Не майтесь дурью. Не дисбаланс надо менять, а завесы заменить на нормально спроектированные. Так что про "что обычно проектировщики?" смешно конечно Как проектировать завесы написано в "Справочнике проектировщика". Лежит в разделе "Книгохранилище"
|
|
|
|
|
29.10.2009, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
СНиП 2.04.05-91* 4.43. Расход наружного воздуха в помещении следует определять по расходу воздуха, удаляемого наружу системами вытяжной вентиляции и технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса, но не менее расхода, требуемого по обязательному приложению 19.
4.52. Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме «чистых» помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха. Для помещений с кондиционированием воздуха следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженных неприятных запахов. Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м/ч на каждую дверь защищаемого помещения. При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз. 4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха. В производственных зданиях в холодный период года допускается при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м/ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м. В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м/ч на 1 м пола в помещениях высотой более 5 м.
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
29.10.2009, 22:04
|
Guest Forum

|
Цитата(arman2847 @ 29.10.2009, 17:47)  Добрый день!
Прошу помочь определить каким должен быть минимальный , а лучше оптимальный дисбаланс в здании , чтобы не было прорыва холодного воздуха через двери. Здание гипермаркета, в Подмосковье. Приток 205000 м3/час, вытяжка 200000 м3/час + небольшие дополнительные вытяжки оборудованные позже. Зимой большой поток прорывается через двери и не спасают завесы.
Есть ли какие то четкие нормы, правила по этому дисбалансу? Какой процент положительного дисбаланса обычно берут проектировщики? Спасибо! 10 % потложительный дисбаланс в Вашем случае. Скорее всего они долепили кафешек с зонтами. И не спасут завесы, если нет компенсации расходов воздуха.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Спасут тамбур-шлюзы на входах с подачей туда тёплого воздуха
|
|
|
|
|
29.10.2009, 23:13
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(jota @ 29.10.2009, 23:20)  Спасут тамбур-шлюзы на входах с подачей туда тёплого воздуха Да думаю это поможет. С детства помню вход в "Детский мир"-тамбур и сбоку теплый надув. Такое было даже в Молдавии... + подпор в основные помещения.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.10.2009, 23:52
|
Guest Forum

|
Цитата(vicsd-v @ 29.10.2009, 22:04)  10 % потложительный дисбаланс в Вашем случае. Скорее всего они долепили кафешек с зонтами. И не спасут завесы, если нет компенсации расходов воздуха. А если при расчете завесы учесть нагрев прорывающегося воздуха? Справочник то отройте колега 2 arman2847 Скорее всего у вас стоят маломощные завески со струей не способной перекрыть большое сечение + слабые калориферы. Возможно, что еще и проблемы с теплоснабжением этих калориферов. Не надо забывать, что большинство европейских производителей делают завесы максимум для их расчетных -15 на улице. И в методиках об этом скромно умалчивают. Ни одна из завес 2VV например не перекроет ворота 3х3 при отсутствии в этих воротах затычки в виде фуры.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 9:30
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вертушку ставьте. Если входы с разных сторон, то надо преодолеть ветровой напор, если здание высокое, то гравитационный, - это возможно, но потребует больших денег и усилий.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913

|
Жаль, что жестких норм на этот дисбаланс (в смысле на его размер) нет, чтобы надавить на подрядчиков, которые все это смонтировали.
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
30.10.2009, 22:23
|
Guest Forum

|
Цитата(exelente @ 30.10.2009, 0:52)  А если при расчете завесы учесть нагрев прорывающегося воздуха? Справочник то отройте колега  +0.1, в Вашу пользу. Если их устроит прямоточный не подготовленный уличный вздух. С асфальтно-земельной пылью, а летом с возможной температурой за 30 C. То можно и завесами нагревать. Завесы распространяете?
|
|
|
|
|
30.10.2009, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мне кажется лучше рассмотреть концепцию шлюза. Вертушка alema хороша для учреждений, но для супермаркетов с корзинами не слишком подходит. Принцип шлюза заключается в том, что внутренние и наружные двери шлюза редко бывают открыты одновременно. Для этого шлюз моделируется на поток посетителей, а двери автоматические. В этом случае в шлюз можно нагнетать тёплый воздух постоянно. Этот воздух будет вырываться наружу при открытии внешних дверей - некоторые потери тепла, но холодный воздух не успевает заполнить шлюз пока наружные двери не закроются... Затем открываются вн. двери и сквозняка нет.
Сообщение отредактировал jota - 30.10.2009, 22:34
|
|
|
|
|
31.10.2009, 9:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Шлюз тоже неплохо, - но я наблюдаю у нас несколько таких объектов: в пиковые часы шлюзы открыты на проход, и зона возле наветренных входов существенно выстывает. Вертушки есть большие.
|
|
|
|
|
31.10.2009, 10:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вертушки разные бывают, будет возможность, сфотографирую ту, что в паре супермаркетов у нас установлена. Вращается на крестовина, а "камера в камере". Плюс в том, что летом вращение отключается и получается просто проход.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 28.6.2009
Пользователь №: 35358

|
Добрый день! Вопрос про отрицательный дисбаланс (тема похожая) - обычно, составляя таблицу воздухообмена для всех помещений одного здания (этажа), в конце имеется строка ИТОГО (сумма вытяжки, сумма притока). И я в этой строке никогда не стремлюсь к дисбалансу = 0 (а предусматриваю этот самый дисбаланс в пределах 10%....) и сейчас не могу обосновать - почему я так делаю...и откуда это "дисбаланс не должен превышать 10 %". Имею встроенное изолированное помещение парикмахерской на первом этаже жилого дома и там у меня как раз 10%-ый отрицательный дисбаланс. Почему? Никто так не делает?
|
|
|
|
|
21.3.2014, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 28.6.2009
Пользователь №: 35358

|
Нашла, кстати, в пособии к СНиП 2.04.05-91
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ИНФИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
"Допускается неувязка баланса с превышением расхода инфильтрирующего воздуха над эксфильтрирующим в 10%. " Но парикмахерская - не производственное....жаль... не знает кто-нибудь-где еще есть такое?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|