|
  |
Кто поможет с настройкой?, Настроить KV |
|
|
|
30.10.2009, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Описание объекта прилагается. Задача- выбрать соответствующее Kv для каждого контура по этажам. ну и проверить мои расчёты:)
|
|
|
|
|
30.10.2009, 11:31
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
А расчеты-то где?
|
|
|
|
|
30.10.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый!
Чтобы расчитать Кву надо знать расход и потери давления на регулирующем органе.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Цитата(arch_artem @ 30.10.2009, 11:31)  А расчеты-то где? что нужно вам для ответа? Цитата(Studentik @ 30.10.2009, 14:31)  Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый!
Чтобы расчитать Кву надо знать расход и потери давления на регулирующем органе. Задайте правильно сформулированную задачу для получения правильного ответа
|
|
|
|
|
31.10.2009, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Кv каждого контура будет равен 0,86*Q/5 где Q - мощность контура (кВт), а 5*С дельта Т (Кv в м3/час) или поток массы воды m = 1.1Q/4190*5 (кг/сек) Редко кто делает dT 5*, обычно 10*С - тогда оправдано ложить ракушкой. При dT 5* - можно и змейкой наверно. Если взяли регулируемые коллекторы с расходомерами, то сбалансируете легко. После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате. Проверьте гидравлическое сопотивление системы для выбора насоса. Это самый длинный и нагруженный контур с сопртивлением балансовых расходомеров, магистрали, регулирующий клапан с приоритетом, фильтр + 15% запас. Высоту насоса выбирайте на 2 скорость, чтоб иметь в запасе 3-ю скорость
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2009, 0:31
|
|
|
|
|
31.10.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Все контура уложены улиткой (ракушкой). Проблема в том что на первом и третьем єтажах стоят балки с расходомерами R553F , а на втором без расходомеров R553D. (Это извращение поставщика.) Документацию на них прилагаю. Конкретно сколько оборотов нужно сделать на каждом контуре чтобы сбалансировать все контура? Всем спасибо.
|
|
|
|
|
31.10.2009, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Расходомеры, это удобно.... Там, где их нет придётся просчитать сопротивление трубы и проток в каждом контуре, а затем по диаграмме найти приблизительное число установки. Приблизительное - потому что точно установить - надо точно знать какой перепад давления будет на эттом коллекторе. А этот перепад, (если циркуляционный насос не с частотником по dP=c, или перед коллектором нет регулятора перепада) - будет менятся если контуры с термоэлектрическими приводами.... Так что, ничего страшного нет и в дебалансе с таким dT, главное, чтобы везде циркулировало.....а потом можно подстроить по ощущениям....
|
|
|
|
|
31.10.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Извините, неверно глянул в данные...
Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2009, 15:55
|
|
|
|
|
31.10.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Вызывает сомнения тепловой поток 120Вт/м2..... Надо было указать, температуру поверхности и температуру помещения......для анализа 2. dT = 5*C , v= 0,52 m/s, R ~ 500 Pa/m. При длине контура 133м (3контур, 3 этаж) R=500*133=66500=66,5 kPa Вдвое больше чем напор насоса. Это Вам ни о чём не говорит? Сразу отмечу, что я не считал, а посмотрел по сравнительным таблицам Kan-therm. Точность не слишком высокая, но для стройки самое то.....
|
|
|
|
|
31.10.2009, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 18:39)  Извините, неверно глянул в данные... оценочно 1этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,23, потери на метр=(0,23/4,5)^2*10=0,026м*107= 2,8моценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133= 5,6м
Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2009, 16:35
|
|
|
|
|
1.11.2009, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Jota и zr34 - Спасибо! Для расчётов теплового потока пользуюсь каталогом керми, он конечно не для pex-al-pex а для pex-c но ничего. Скиньте кто нить таблицы пожалуйста для Pex-Al-Pex. В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже.
|
|
|
|
|
1.11.2009, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
2.11.2009, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(volk35-72 @ 1.11.2009, 10:57)  ...В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже. Уважаемый Это не расчет, это оценка. Она не может служить основанием для принятия технических решений. То что независимые оценки(моя и IOTA) потянули потери вверх, это повод Вам озадачиться выполнением расчетов и выбора насоса, балансиров... Желаю успехов рс Интересно, что покажут расчеты?
|
|
|
|
|
2.11.2009, 12:13
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Меня то и смутили длины и теплоотдача на кв. м., неправдоподобными показались. Цитата Для расчётов теплового потока пользуюсь каталогом керми, он конечно не для pex-al-pex а для pex-c но ничего. Скиньте кто нить таблицы пожалуйста для Pex-Al-Pex. Можете ими смело пользоваться, главное, чтобы внутренний диаметр труб совпадал. Видно же, что вода в обоих случаях течет по Pex-у, а что там дальше, ей, поверьте, всё=равно. С такими исходными данными можете смело делать, как jota прописал: "После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате"
Сообщение отредактировал arch_artem - 2.11.2009, 12:16
|
|
|
|
|
3.11.2009, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 16:30)  оценочно 1этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,23, потери на метр=(0,23/4,5)^2*10=0,026м*107=2,8м оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м Тока у меня во втором примере получается почему то 4,43 а не 5,6. Или это не важно?
|
|
|
|
|
3.11.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(volk35-72 @ 3.11.2009, 11:39)  Тока у меня во втором примере получается почему то 4,43 а не 5,6. Или это не важно?  Вместо: оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м следует читать: оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,29, потери на метр=(0,29/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м цифирь не ту вписал рс может важно, может и важно-сделайте расчет Желаю удачи
|
|
|
|
|
3.11.2009, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
120Вт*14м2=1680Вт 1,1*1680/4190*(дТ)10=0,044кг/с*3600=158кг/ч 161,3кг/ч=0,40м/с=300,8Па/м 300,8*133(м/п в контуре)=40006,4Па=4м Правильно?
|
|
|
|
|
3.11.2009, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы ж писали, что dT=5*C, а посчитали на 10*С
|
|
|
|
|
3.11.2009, 9:42
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
+- правильно, вот только нагрузка не будет там 120 Вт/кв.м. Еще дополнительно учесть потери на полностью открытом клапане (это же самая нагруженная петля?). Не увидел, что является источником (котел?, смесительный узел?) горячей воды для теплых полов. В зависимости от схемы, надо будет прибавить и потери давления в других элементах (на одном только смесаке выйдет ой ой). Потом проверить бы это все на шум... 16-ая труба - бред, сопротивление 4 метра только по длине, это надо прямиком в Кащенко. на 20-ой, приемлемый 1 м.в.ст.
Вобщем, нормальный проект системы отопления может основываться только на нормальном теплотехническом расчете.
|
|
|
|
|
3.11.2009, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
Всё работает на насосе 5м всем спасибо!!! Тему закрыли.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|