> Узлы учета и узлы присоединения запроектировать в разных помещениях
Igor
сообщение 2.11.2009, 11:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721



Делали проект ИТП жилого дома (в Питере) с жилыми помещениями, встройкой и автостоянкой.Теплоснабжение от собственной котельной. Узлы учета и узлы присоединения соответственно запроектировали в разных помещениях (требования экспертизы, ну и когда выдает ТУ ГУП ТЭК у них это уже прописано). Заказчик требует обоснования такого расположения оборудования (не уважает экспертное решение). Поэтому хотелось бы обосновать такое решение сославшись на какой-нибудь официальный документ. Если кто знает скажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 2.11.2009, 19:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Ну раз у ГУП ТЭКуже прописано - отправляйте зака к ним!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.11.2009, 19:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Igor @ 2.11.2009, 14:58) *
Делали проект ИТП жилого дома (в Питере) с жилыми помещениями, встройкой и автостоянкой.Теплоснабжение от собственной котельной. Узлы учета и узлы присоединения соответственно запроектировали в разных помещениях (требования экспертизы, ну и когда выдает ТУ ГУП ТЭК у них это уже прописано). Заказчик требует обоснования такого расположения оборудования (не уважает экспертное решение). Поэтому хотелось бы обосновать такое решение сославшись на какой-нибудь официальный документ. Если кто знает скажите пожалуйста.

Уважаемый
Наверное в ТУ ГУП ТЭК прописано типа:...оборудовать учет по потребителям?...не конкретизируя места расположения точек измерения, это решается проектом учета в соответствии с действующими Правилами...
вообще "раздача" тепла начинается в ИТП, и там самое место узлам учета...?
коммерческий учет один- общий в ИТП (если ввод один), далее по потребителям-внутренне дело балансодержателя, взаиморасчеты между собой.
А документ один: Правила учета...
Почему ВСЕ не находится в ИТП? Не входит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor
сообщение 3.11.2009, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721



Мой промах , нужно задавать правильно вопрос. Обычно ГУП ТЭК прописывает в своих ТУ где и сколько ставить УУТЭ. Но в это раз была своя котельная , а люди сделали по аналогии с другими проектами, т.е разделили ИТП и УУТЭ, на жилье , встройку и гараж (соответственно в тех.этаже три отдельных помещения со своими вводами). Экспертизу прошли все хорошо, но заказчик спрашивает, а почему три УУТЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных