> Дефлектор на механичиской вытяжке
Созонов
сообщение 2.11.2009, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, такая ситуация безграмоный проект смонтировали безграмотные монтажники
Установили они канальные вентиляторы- проверяю систему- включиш 1 вентилятор тянет, 2 второй уже хуже, 3-й тяга практически равна 0 (система В2 например), поглядев на планы видно что в сбороном коробе как раз происходит задавливние одного вентилятора другим и + на вент. шахте установлен дефлектор который создает еще дополнительное сопротивление, вот сижу ломаю голову как это все довести до ума, мои соображения
1) Заменить дефлектора на зонты
2) Разделить по возможности системы с верзкой в одну вентшахту у самого конца шахты
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Неправильная_вентиляция.dwg ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.11.2009, 21:32
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ставьте вместо дефлекторов крышники на суммарный расход по шахте с минимальным развиваемым давлением и не заморачивайтесь. ИМХО - остальные варианты с переподключением хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 3.11.2009, 5:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Да скорее всего так и сделаю. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 3.11.2009, 7:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Крышные вентиляторы для такого сечения и такого расхода не подходят, поставлю канальный в шахте просчитал потери давления=150Па и уберу дефлектора

Сообщение отредактировал Созонов - 3.11.2009, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 3.11.2009, 8:29
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Неплохо бы на эти системы шумоглушители предусмотреть.
А как будет реализован сервисный доступ к вентиляторам в шахте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных