Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> автоматизация учета электроэнергии, автоматизация учета электроэнергии
Гость_PPT65_*
сообщение 4.11.2009, 13:30
Сообщение #1





Guest Forum






Начальство загорелась идеей автоматизацией учета электроэнергии. Все бы хорошо, но им захотелось СРАЗУ установить 100 счетчиков и СРАЗУ все автоматизировать! Кто может подсказать недорогие счетчики и какой должен быть у них интерфейс. Да и вообще, как это все может выглядеть, чтобы недорого и седито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 4.11.2009, 17:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Вы бы уточнили - учет будет коммерческий или технический?
Все счетчики в одном здании или разнесены территориально (вплоть до других городов)?
От этого будет зависить насколько дорого это обойдется, т.к. дешево не будет wink.gif
Ибо счетчики с портами - это уже электронные, а они однозначно дороже обычных. Наиболее часто встречаются счетчики с "токовой петлей", реже с RS485, еще реже с RS232.

Наиболее просто и дешево, если все в одном здании, счетчик например "Энергомера" ЦЭ6827М1 с портом RS485, увязываете их всех витой парой. Покупаете у производителя счетчиков программулину общения с ними и вперед.
Это годится для технического учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 4.11.2009, 18:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Вот тут немного обсуждалось:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41102
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PPT65_*
сообщение 4.11.2009, 18:49
Сообщение #4





Guest Forum






Все счетчики будут расположены внутри предприятия, примерно 7 корпусов.
Предполагаю, что стоит не тянуть все провода от счетчиков (их почти 100)в одно место, а устраивать какой-то промежуточный коммутатор в каждом корпусе. То есть примерно данные от 15 счетчиков в коммутатор корпуса, от семи корпусов семь проводов на "центральный коммутатор".
Как то так. Счетчики трехфазные.
Кстати, кто подскажет, в чем принципиальное отличие "трехфазного счетчика " от "трехфазного четырехпроводного"?

То что дешево не будет, я догадываюсь, с бухты - барахты такие вещи не делаются, но начальству приспичили СРОЧНО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PPT65_*
сообщение 4.11.2009, 19:21
Сообщение #5





Guest Forum






Вот накопал Счетчик трехфазный
«Меркурий 230 AM» за 1730 руб.

"Стандартный телеметрический выход дает возможность использовать счетчик в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, способной принимать и учитывать информацию в импульсах телеметрии. "

Что это за телеметрия и позволяет ли она производить компьютизированый учет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 4.11.2009, 22:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(PPT65 @ 4.11.2009, 17:49) *
... а устраивать какой-то промежуточный коммутатор в каждом корпусе. То есть примерно данные от 15 счетчиков в коммутатор корпуса, от семи корпусов семь проводов на "центральный коммутатор".
....
Кстати, кто подскажет, в чем принципиальное отличие "трехфазного счетчика " от "трехфазного четырехпроводного"?

То что дешево не будет, я догадываюсь, с бухты - барахты такие вещи не делаются, но начальству приспичили СРОЧНО.

О промежуточных коммутаторах как раз и упоминалось в той темке, на которую я дал сылку. Возможно Вам стоит запостить и туда, оживить вопрос, так сказать, возможно что-то более конкретное ребята скажут.

Ну в сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нетралью все счетчики "четырехпроводные" - три фазы и нейтраль.

Ув. PPT65. Поскольку вы о себе ничего не сообщили, то, исходя из Ваших вопосов, смею предположить, что в электрике и в автоматике Вы не сильны wink.gif . А начальству надо срочно (кстати "срочно" это сколько? месяц, два, пол-года?)... то ищите специалистов по автоматике, может даже на этом форуме (есть тут раздел "Барахолка"), а конкретный тип счетчика и другого оборудования это дело вторичное. Главное концепция, а ее без выезда на место не выработать.

ЗЫ: Вы хоть бы указали город , откуда вопросы задаете... tongue.gif

Цитата
информацию в импульсах телеметрии

Это обозначает, что счетчик выдает "наружу" (через оптопорт или контакты реле) счетные импульсы, количество которых пропорционально потребляемой энергии, (количество этих импульсов, соответствующее одному кВт*часу, указано на морде счетчика) а уже их подсчет производит внешнее устройство. Но это суетно. Через стандартный порт можно прочитать готовую информацию о потребленной энергии и других параметрах в зависимости от "крутизны" счетчика.

Сообщение отредактировал Сергей В. - 4.11.2009, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных