> Модули с LPT и без в одной сети
ssa-company
сообщение 4.11.2009, 13:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40081



Может кто-нибудь знает, а можно в один сегмент сети LON подключать устройства с Link Power Transceiver и без него?
Не погорят коммуникационные модули устройств, которые не питаются от сети LON, если подать в сеть LON питание, для устройств, которые питаются от сети LON?

И если в одну сеть нельзя, то через какое устройство можно их объединить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 4.11.2009, 15:19
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ssa-company @ 4.11.2009, 13:43) *
Может кто-нибудь знает, а можно в один сегмент сети LON подключать устройства с Link Power Transceiver и без него?
Не погорят коммуникационные модули устройств, которые не питаются от сети LON, если подать в сеть LON питание, для устройств, которые питаются от сети LON?

И если в одну сеть нельзя, то через какое устройство можно их объединить?

МОНО,

согласно Стандарта, который можно и нужно теперь, благодаря qqq__qqq почитать в Теме Форума

- до 128 LPT устройств в однородном LPT сегменте
- в смешанном (FT + LPT) сегменте количество устройств, считаем по формуле (один из вопросов на сертификации)

--
Успехов!

PS:
Для меня было открытием, что LPT-трансформатор ОБЯЗАН иметь на борту терминаторы для LON сети

Сообщение отредактировал Scribe - 4.11.2009, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.11.2009, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Устройства с FT-трансивером нечувствительны к полюсовке контактов сетевого провода. Т.е. в одном сегменте сети устройства могут быть подключены "+" к "+", "-" к "-", "+" к "-", "-" к "+"

Аналогично ли это для устройств с LP-трансивером, ведь здесь уже не только передача инф-ии, а еще и питание устройтсв?

Сообщение отредактировал Chabol - 4.11.2009, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 4.11.2009, 23:11
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Chabol @ 4.11.2009, 17:55) *
Устройства с FT-трансивером нечувствительны к полюсовке контактов сетевого провода. Т.е. в одном сегменте сети устройства могут быть подключены "+" к "+", "-" к "-", "+" к "-", "-" к "+"
Если в сегменте ТОЛЬКО устройства с FT-трансивером, то по напИсатому в Стандарте, ответ - ДА (см. PS)

Цитата
Аналогично ли это для устройств с LP-трансивером, ведь здесь уже не только передача инф-ии, а еще и питание устройтсв?
Напоминает вопрос на сертификации wink.gif

Ответ - НЕТ. Пример - Ring topology LON сети

--
Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных