Цитата(ssa-company @ 4.11.2009, 13:43)

Может кто-нибудь знает, а можно в один сегмент сети LON подключать устройства с Link Power Transceiver и без него?
Не погорят коммуникационные модули устройств, которые не питаются от сети LON, если подать в сеть LON питание, для устройств, которые питаются от сети LON?
И если в одну сеть нельзя, то через какое устройство можно их объединить?
МОНО,
согласно Стандарта, который можно и нужно теперь, благодаря
qqq__qqq почитать в
Теме Форума- до 128 LPT устройств в однородном LPT сегменте
- в смешанном (FT + LPT) сегменте количество устройств, считаем по формуле (один из вопросов на сертификации)
--
Успехов!
PS:Для меня было открытием, что LPT-трансформатор ОБЯЗАН иметь на борту терминаторы для LON сети
Сообщение отредактировал Scribe - 4.11.2009, 15:21