Здраствуйте, возникла проблема...
Маленький дом, следовательная малая нагрузка, подвала нет, следовательно установка теплового узла под лестницей 1-го этажа, а значит мало место. По техническим условиям надо элеватор, насосная система впринципе не влезает......
Начальные параметры: Рп/Роб=9,8/4,0 кгс/см2, Т1/Т2=150/70, Т11/Т21=95/70. Нагрузка 56200 Вт.
Верхний розлив, по приближенному расчему потери в системе отопления 1,0 м, максимум 1,2 м.
Теперь суть проблемы: на вводе 98м!!!!! Но это еще ладно....на обратке надо вернуть 40 м!!!! Элеватор что-то не подбирается....то диаметр сопла получается менее 3 мм, то другие условия не выполняются.....Все получается если например принять потери 2 м, и давление перед элеватором будет 38 м......но это же меньше, чем надо вернуть + потери на систему отопления.....Да и еще вопрос: сколько метров теряется на элеваторе?? Возможно ли вообще подобрать элеватор при таких условиях (малая нагрузка, 40 м на обратке, 1,0-1,2 потери)....
Могу нарисовать схему и разместить, если не очень понятно Также могу предоставить расчеты различные.....
|