Добрый день!
На очистных сооружениях (пищевая промышленность) нужно проточно мерить pH (труба пластик, 75мм) с регулированием подачи реагентов.
Проблема в том, что в стоках много жиров и электроды быстро загрязняются (чистить приходится 2-3 раза в неделю). Смотрели системы самоочистки Хазера и Метлера - очень дорого выходит. Может есть какие-нибудь еще варианты решения данной проблемы?
Условия: темп. от 0 до 60 гр.С. давление 5 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 5.11.2009, 19:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Yokogawa? А Вы смотрели ячейки с ультразвуковой очисткой или с самоизвлечением электрода и промывкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных