Единая система тепло-, холодоснабжения приточных у |
|
|
Гость_Гость_Дима_*
|
3.2.2005, 14:06
|
Guest Forum

|
Господа, есть проблема. Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.Теплоноситель в обоих случаях - вода. Соответственно - горячая вода из котельной, а холодная - от чиллера.Существует делема - запроектировать две отдельные ситстемы - по теплу и по холоду, либо одну и в таком случае сэкономить на оборудовании и трубопроводе переключая режимы. Может у кого то найдется свое мнение по высказанному, либо случаи из опыта.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
3.2.2005, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(Гость_Дима @ Feb 3 2005, 15:07 ) Господа, есть проблема. Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.Теплоноситель в обоих случаях - вода. Соответственно - горячая вода из котельной, а холодная - от чиллера.Существует делема - запроектировать две отдельные ситстемы - по теплу и по холоду, либо одну и в таком случае сэкономить на оборудовании и трубопроводе переключая режимы. Может у кого то найдется свое мнение по высказанному, либо случаи из опыта. Ставишь секции нагрева и охлаждения в приточку. Хочешь съэкономить на трубах - делаешь двухтрубку с переключением. Диаметр подбираешь по большему расходу (скорее всего по холоду). Но в этом случае может получиться очень маленькая скорость теплоносителя в ХП. Не хочешь иметь гимора - делаешь четырехтрубку.
|
|
|
|
Гость_Alex4088_*
|
3.2.2005, 16:01
|
Guest Forum

|
а если в приточной системе просчитать на холод теплообменник один но трубой соединить с альфаловалем а уже к нему подключить и чиллер и тепло от котельной.Залить диксис и вроде работать будет .только градусов 8 потеряешь ,но так вроде работать должна если по логике считать.
|
|
|
|
|
3.2.2005, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(Alex4088 @ Feb 3 2005, 17:02 ) а если в приточной системе просчитать на холод теплообменник один но трубой соединить с альфаловалем а уже к нему подключить и чиллер и тепло от котельной.Залить диксис и вроде работать будет .только градусов 8 потеряешь ,но так вроде работать должна если по логике считать. Это вы прикольно придумали  . С больной фантазией можно и не такого нагородить... Еще кучку автоматики добавить... И безусловно всё будет работать... Только надо ли городить этот огород? Смысл в чем? Может я чего-нидь не понял? Зачем нам второй контур делать? Как осуществлять регулирование?
|
|
|
|
|
3.2.2005, 16:39
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Регулировать-то проще некуда. Переворачивай характеристику регулятора и все. А вот все остальное  . А скока DIKSISа придется закачать. А менять его раз в два года как минимум. А запорная арматура, чтобы все это переключать. Посчитайте, дороже выйдет :wacko:
|
|
|
|
|
3.2.2005, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(AlexSch @ Feb 3 2005, 17:40 ) Регулировать-то проще некуда. Переворачивай характеристику регулятора и все. Это какой должен быть регулятор, чтобы вписаться сразу в диапазоны расхода по теплу и по холоду?
|
|
|
|
Гость_Alex4088_*
|
3.2.2005, 16:55
|
Guest Forum

|
да диксис это к слову пришлось можно залить любой гликоль.вот регулирование можно осуществить разными способами мы такую задачу уже решали .получилось не плохо.сервис приезжает раз в 3 месяца отслеживает работу приточки.только у нас было от тепло сети гор вода а чиллер теплый что давало тепло при отключении гор воды осенью или когда ее нет весной.
|
|
|
|
|
3.2.2005, 19:22
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Это какой должен быть регулятор, чтобы вписаться сразу в диапазоны расхода по теплу и по холоду? Свободнопрограммируемый контроллер. В нем можно задать две ПИ-характеристики прямую и обратную, с разными параметрами, а потом их переключать автоматически, скажем, по температуре теплоносителя
|
|
|
|
|
3.2.2005, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(AlexSch @ Feb 3 2005, 20:23 ) Свободнопрограммируемый контроллер. В нем можно задать две ПИ-характеристики прямую и обратную, с разными параметрами, а потом их переключать автоматически, скажем, по температуре теплоносителя  Вообще-то я в этом не очень© :wacko: Не дави интеллектом! Чота всё это доверия не внушает! По любому придётся ставить свой регулирующий клапан на тепло и на холод. Отсюда никаких плюсов - одни минусы.
|
|
|
|
Гость_serg_*
|
4.2.2005, 7:31
|
Guest Forum

|
а про теплонасосы ТНУ-10 и им подобное не пробовали?
|
|
|
|
|
4.2.2005, 9:28
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Не дави интеллектом! Да ладно, какой там интеллект.  Все мы учились понемногу...© Цитата По любому придётся ставить свой регулирующий клапан на тепло и на холод Не придется, ставим клапан из расчета холода. Цитата Чота всё это доверия не внушает! Да мне тоже не внушает, но с точки зрения технологии и эксплуатации. :wacko:
|
|
|
|
|
4.2.2005, 11:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в один т/о то холодную, то горячую воду? може это где и прокатит, но только не в сибирях...
|
|
|
|
|
4.2.2005, 13:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.
А оно Вам точно надо? Если вы проектировщик, зачем Вам лишняя головная боль? Если это требование заказчика можно сослаться на СНиП. Вот если Вы сам заказчик и сам будете эксплуатировать такую систему тогда такую систему можно применить. Для зимы теплообменик переразмеренный. СНиП 41-01-2003 пункт 7.8.2 "Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный более чем на 10%.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.11.2005, 22:41
|
Guest Forum

|
:wacko: Увеличьте инерционность исполнительного устройства...
|
|
|
|
Гость_Лысцов Сергей_*
|
19.11.2005, 19:06
|
Guest Forum

|
Сделать такую систему можно, только обратите внимание вот на что: - опоры, подвески и компенсаторы надо рассчитывать на горячую воду; - расходы воды летом и зимой значительно отличаются, регулирующие клапаны придется проверить, смогут ли они работать летом и зимой (или летом пропускать воду через байпас, если воду надо летом экономить, придется ставить запорную электроприводную арматуру для отключения неработающих систем); - площадь калориферов для летнего и зимнего режимов различна, придется часть калориферов зимой отсекать арматурой.
|
|
|
|
Гость_Кабан_*
|
23.11.2005, 6:53
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Feb 4 2005, 11:23 ) в один т/о то холодную, то горячую воду? може это где и прокатит, но только не в сибирях...  Полностью поддерживаю. Пробовали.К горячему т/о летом подключили пропилен-гликоль. Не хватает мощности. Регулировку производили балансировочником. Намучились :wacko: Проще ставить два т/о.
|
|
|
|
|
23.11.2005, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Действительно, с ТНУ может получиться. К тому же, если нагрузка ГВС сопоставима с охлаждением воздуха летом, то это можно совместить - работа в режиме охлаждения и отвод тепла из контура ТНУ обеспечивается холодной водопроводной водой, идущей в систему ГВС, т.е. предварительным подогревом до подачи в блок горячего водоснабжения теплового пункта. Хотите посмотреть на действующий вариант, пишите.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|