сообщение 5.11.2009, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Вот такой неоднозначный вопрос у меня возник.
Предположим в здании предусмотрен объединенный хозпитьевой и противопожарный водопровод. В здании нужно делать автоматическое пожаротушение.
Внимание вопрос.
Куда врезать трубопроводы АУПТ? До хозпитьевых и пожарных счетчиков или после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:23
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Никогда не ставил пожарные счётчики... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 6.11.2009, 2:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 18:23) *
Никогда не ставил пожарные счётчики... unsure.gif

В Питере при объединеном хозпитьевом водпроводе на обводной линии водоканал заставляет ставить счетчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_груня_*
сообщение 6.11.2009, 8:40
Сообщение #4





Guest Forum






Мы ответвляемся на АПТ до водомерного узла. А с недавних пор еще ставим счетчики на системе АПТ, учитывающие воду на подпитку системы. То есть на магистрали ставим электрофицированную задвижку, которая открывается во время пожара. На обводной линии, которая постоянно открыта, ставим счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.11.2009, 13:11
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 6.11.2009, 3:07) *
В Питере при объединеном хозпитьевом водпроводе на обводной линии водоканал заставляет ставить счетчики.

ИМХО, маразм. Какой в этом смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 6.11.2009, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 6.11.2009, 13:11) *
ИМХО, маразм. Какой в этом смысл?

СНиП 2.04.01-85 п. 11.1 и п. 11.7 Если внимательно прочитать эти пункты, то можно придти к выводу, что задвижку на обводную линию при объединенной системе нужно сдавить. Вот наш водоканал и ставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.11.2009, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Задвижки - хоть обзадвигайся, но счетчики на пожар... Питерский водоканал на пожарах бабло поднимает или не доверяет никому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 6.11.2009, 16:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 15:43) *
Задвижки - хоть обзадвигайся, но счетчики на пожар... Питерский водоканал на пожарах бабло поднимает или не доверяет никому?

Я имел в виду счетчики, а не задвижки.
Вот любуйтесь.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЦИРВ20.jpg ( 112,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.11.2009, 8:24
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водонос @ 6.11.2009, 14:04) *
СНиП 2.04.01-85 п. 11.1 и п. 11.7 Если внимательно прочитать эти пункты,
нужно сдавить.
а поподробнее можно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2009, 15:21
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 16:43) *
Задвижки - хоть обзадвигайся, но счетчики на пожар... Питерский водоканал на пожарах бабло поднимает или не доверяет никому?

Э... А поджоги в Питере не участились после этого? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 10:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:21) *
Э... А поджоги в Питере не участились после этого? blink.gif

Нет не участились. И дырки в трубопроводах хозпитья никто не сверлит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 10:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 7.11.2009, 8:24) *
а поподробнее можно?

Можно и по подробнее.
Логика такая:
п. 11.1 ..."Установка счетчиков воды на системах РАЗДЕЛЬНОГО проивопожаного водопровода не требуется." Отсюда следует, что на объединеном противопожарном водопроводе счетчики ставить нужно!
п. 11.7 "Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды."
Обратите внимание, что реч идет именно о СЧЕТЧИКЕ. Значит если счетчик не пропускает пожарный расход воды, мы делаем обводную линию и ставим на ней счетчик большего калибра! Вот и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.11.2009, 10:46
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



логика конечно железная..... видимо железо думало laugh.gif

почитайте ПП 167, мож ваша логика чуть измениться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 12:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 9.11.2009, 10:46) *
логика конечно железная..... видимо железо думало laugh.gif

почитайте ПП 167, мож ваша логика чуть измениться.

"Голова человеку дана не только для того что бы кушать ею."
Видимо еще для того, чтобы говорить маленькие гадости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.11.2009, 12:43
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



хде вы гадости увидели? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 13:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 9.11.2009, 12:43) *
хде вы гадости увидели? blink.gif

Это были мои размышления, моя логика. Но я не "железо" меня по другому зовут. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 13:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 9.11.2009, 10:46) *
почитайте ПП 167, мож ваша логика чуть измениться.

Прочитал.
32. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки, системы автоматического пожаротушения), водоснабжение которых может обеспечиваться, минуя средства измерения.

В случае же объединной системы хозпитья и пожарки этот пункт НЕ ДЕЙСТВУЕТ. Потому как эти сети используются НЕ ТОЛЬКО для целей пожаротушения.
Вывод. На обводную линиию ставим счетчик!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2009, 14:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Водонос: а зачем ставить на обводной счетчик большего диаметра, если его же можно сразу поставить не на обводную? Лишние деньги на малый счетчик получаются. В чем вообще предназначение обводной, по-вашему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.11.2009, 15:26
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 9.11.2009, 13:37) *
В чем вообще предназначение обводной, по-вашему?
Вы это... того... поаккуратнее с такими вопросами, у чела моск может вскипеть... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2009, 15:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Если бОльший счетчик не может поймать малые расходы, то да, чего бы на обводной не поставить. А если диапазон расходов еще шире, то делать несколько "обводных" с разными по диаметрам счетчиками с обеспечением выключения-выключения линий в автоматическом режиме в зависимости от текущего расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.11.2009, 15:52
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 9.11.2009, 14:39) *
Если ....
Вы о чем? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 16:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 9.11.2009, 15:26) *
Вы это... того... поаккуратнее с такими вопросами, у чела моск может вскипеть... biggrin.gif

А вы продолжаете подхамливать? Ну-Ну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2009, 17:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Викт, о своих эросантехнических фантазиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 17:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(aleksey_v @ 9.11.2009, 14:37) *
Водонос: В чем вообще предназначение обводной, по-вашему?

Моск у чела не вскипел.
Обводная линия нужна в первую очередь для обеспечения непрерывности подачи воды абонунту на период поверки или ремонта хозпитьевого счетчика.

Вопрос в том как предприятие ВКХ собирается считать расод подтебленной воды в этот период. По счетчику на обводной или, если не счетчика, по среднему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2009, 18:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вообще я бы не спорил, работая в питере, с требованиями установки счетчика и на обводную. Но работаю в других широтах, и хочется побухтеть.
Хорошо, на время ремонта и поверок вставки расход и учет через счетчик на обводной. Но на обводной тоже надо ремонтироваться и поверяться? Как быть с пожаром во врями поверки-ремонта счетчика на обводной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.11.2009, 19:45
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водонос @ 9.11.2009, 16:54) *
Моск у чела не вскипел.
и пральна... бо для того что бы вскипел требуется его иметь.

Цитата
Обводная линия нужна в первую очередь для обеспечения непрерывности подачи воды абонунту на период поверки или ремонта хозпитьевого счетчика.
... и включаться электрозадвижка должна от кнопки у ПК biggrin.gif

Водонос - байпас и обводная линия эт разные понятия.
1. Представьте отдельностоящее здание, механизированный склад на 5000 кв.метров. Там санузел на один ум. и один горшок. Расход мизерный, труба на 15 соответсвенно счетчик Ду 15. А для тушения пожара там 20 ПК и труба у вас на 100. Вот эта труба и есть обводная, на которой опломбированная эл.задвижка, которая в свою очередь открывается от кнопочки...
2. Представьте отдельностоящее здание 100 кв.метров, в котором используется много-много воды по технологии и 1 ПК. Труба на 100, соответсвенно счетчик Ду 100 который в случае чего пропустит расход на пожар. И в этом случае обводная линия не нужна...

Цитата
Вопрос в том как предприятие ВКХ собирается считать расод подтебленной воды в этот период.
читайте законодательство. хотите ставьте на байпас еще счетчик, хотите по среднему за последние три месяца.

Надеюсь понятно расписал.
Специалисты млин....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2009, 19:57
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Счётчик большого диаметра - удовольствие не дешёвое. Опять таки поверки должны быть недешёвые.
Дешевле запросить разъяснение к СНиПу у авторов. А то такая трактовка пойдёт гулять по всему СНГ.
Золотое дно, Vict! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 21:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 9.11.2009, 19:45) *
2. Представьте отдельностоящее здание 100 кв.метров, в котором используется много-много воды по технологии и 1 ПК. Труба на 100, соответсвенно счетчик Ду 100 который в случае чего пропустит расход на пожар. И в этом случае обводная линия не нужна...

Если ввод в здание один, поставите обводную как миленький, ибо по снипу требуется ставить обводную при одном вводе.

Цитата(Serg Ivanov @ 9.11.2009, 19:57) *
Золотое дно, Vict! wink.gif

Дак законы у нас в стране пишутся именно для этого, чтобы золотое дно открылось. А вы думали для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2009, 21:46
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 9.11.2009, 21:41) *
Дак законы у нас в стране пишутся именно для этого, чтобы золотое дно открылось. А вы думали для чего?

Странно- в Питере действуют другие законы, чем везде..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 9.11.2009, 22:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Serg Ivanov @ 9.11.2009, 21:46) *
Странно- в Питере действуют другие законы, чем везде..

Ну Кишинев ближе к Европам, чем мы. У вас, порядка наверное больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных