9.11.2009, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.11.2009, 19:57)  Дешевле запросить разъяснение к СНиПу у авторов. в п.11.7 ясно сказано, что обводная у счетчика..... на обводной задвижку. Да и Добромыслов в Практических рекоменд. к СНиП пишет, я бы сказала, однозначно. Счетчик на обводной - просто хотелка Питерского водоканала и не более того
|
|
|
|
|
9.11.2009, 22:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.11.2009, 18:57)  Золотое дно, Vict!  угу. В Питере большие диаметры поверяет только ЦИРВ... вот отсюда жопа и растет. Вообще дибилизм, что бы покупатель имел свои весы, по требованию продавца... тем более на товар который взвешивать не надо. Цитата(Водонос @ 9.11.2009, 20:41)  Если ввод в здание один, поставите обводную как миленький, ибо по снипу требуется ставить обводную при одном вводе. мдя... а энтропия все растет(с). Водонос, вы русский? Или по другому - вы русскому языку обучались?
|
|
|
|
|
9.11.2009, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(Vict @ 9.11.2009, 22:36)  угу. В Питере большие диаметры поверяет только ЦИРВ... вот отсюда жопа и растет.
Вообще дибилизм, что бы покупатель имел свои весы, по требованию продавца... тем более на товар который взвешивать не надо.
мдя... а энтропия все растет(с).
Водонос, вы русский? Или по другому - вы русскому языку обучались? Я Русский, а вы хам. Общение закончено.
Сообщение отредактировал Водонос - 9.11.2009, 22:39
|
|
|
|
|
9.11.2009, 22:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водонос @ 9.11.2009, 21:39)  Я Русский, а вы хам. раз русский, то прочтите условие в снипе про один ввод, а потом откройте правила грамматики и почитайте в каких случаях ставиться точка с запятой. Эт первое. Второе - форум называется "Диалог специалистов", но в данной теме вы совсем даже не специалист, но при этом пишите свои трактовки в утвердительном тоне. А рассуждать и утверждать эт разные понятия, так же как гадость, хамство и тупизм. Для таких как вы, специальный раздел "песочница" создали, что бы не засирали проффорумы, своими железно-костянными построениями - бо убирать за подобными времени не хватает.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(Vict @ 9.11.2009, 22:57)  раз русский, то прочтите условие в снипе про один ввод, а потом откройте правила грамматики и почитайте в каких случаях ставиться точка с запятой. Эт первое. Второе - форум называется "Диалог специалистов", но в данной теме вы совсем даже не специалист, но при этом пишите свои трактовки в утвердительном тоне. А рассуждать и утверждать эт разные понятия, так же как гадость, хамство и тупизм. Для таких как вы, специальный раздел "песочница" создали, что бы не засирали проффорумы, своими железно-костянными построениями - бо убирать за подобными времени не хватает. Глубокоуважаемый Vict. Я не считаю для себя зазорным чего-то не знать или не уметь. И в песочнице покопаться, если надо, могу. Всему можно научиться при большом желании. Я даже уверен, что вы знаете и умеете неизмениммо больше меня и обладаете огромным багажом знаний во многих областях. Но научить вежливости и культуре общения вас, на старости лет, уже никто не сможет. Это либо есть, либо этого нет. И никакая песочница не поможет.
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
10.11.2009, 9:55
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 10.11.2009, 2:19)  в п.11.7 ясно сказано, что обводная у счетчика..... на обводной задвижку. Да и Добромыслов в Практических рекоменд. к СНиП пишет, я бы сказала, однозначно. Счетчик на обводной - просто хотелка Питерского водоканала и не более того А с каких пор хотелки водоканала перестали являтся законом? ))) а вот хотелки Добромыслова законом не являются однозначно ))))
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Начиная эту тему, я как раз и хотел выяснить, почему это наш водоканал ставит счетчики на обводную. Я конечно, не фанат Питерского водоканала и мне самому не нравится этот "монстр". Если водоканал ставит счетчики на обводную, значит есть в законах лазейки, позволяющие сделать это.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Викт, простите, по-русски "по-другому" учат писать через дефис в определенных случаях. А о чем говорит точка запятой не помню; вы хотите сказать, что, если ввод в здание один, то обводную следует предусматривать только в случае, если счетчик не пропускает расход с учетом пожара? Да, и еще позвольте вопрос, я просто не знаю: байпас на водомере - это временная вставка (труба) вместо счетчика на время его ремонта/поверки?
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
10.11.2009, 10:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Водонос @ 10.11.2009, 14:03)  Начиная эту тему, я как раз и хотел выяснить, почему это наш водоканал ставит счетчики на обводную. Я конечно, не фанат Питерского водоканала и мне самому не нравится этот "монстр". Если водоканал ставит счетчики на обводную, значит есть в законах лазейки, позволяющие сделать это. какие лазейки? ))) вы о чем? решили что надо, значит надо. а вот зачем или почему - это хороший вопрос. ответьте на него и на все вопросы ответ получите.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водонос @ 10.11.2009, 8:52)  Но научить вежливости и культуре общения вас, на старости лет, уже никто не сможет. А и не надо. Я когда написал про железо - имел ввиду водоканал. Вы это восприняли на себя - ваше право... и я им воспользовался Цитата(даниил01 @ 10.11.2009, 8:55)  А с каких пор хотелки водоканала перестали являтся законом? ))) А с каких пор хотелки водоканала идущие в разрез с федеральными нормами являются законом? Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 9:04)  Викт, простите, по-русски "по-другому" учат писать через дефис в определенных случаях. причем здесь дефис? Мож я смотрю в норму, и у меня дефисов нет? Есть госты на оформление норм.актов...там все перечисленно, в т.ч. и применение грамматики. Цитата А о чем говорит точка запятой не помню; вы хотите сказать, что, если ввод в здание один, то обводную следует предусматривать только в случае, если счетчик не пропускает расход с учетом пожара? раз написали такое предложение - значит помните; мой вывод вы правильно поняли...  Цитата байпас на водомере - это временная вставка (труба) вместо счетчика на время его ремонта/поверки? байпас это постоянная вставка и не вместо счетчика. Классический байпас приведен на картинке Водоноса на пред стр. правда там с счетчиком...
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Проверять им лень, тут же ходить с инспекциями надо,штрафы выписывать.....а тут всё за счет заказчика. На период поверки можно вставку,можно пускать через обводную,но по определенному расчету. Вставки,по-моему, раньше даже в проекты закладывали.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Получается, эту точку с запятой в снипе следует читать как логическое И. То есть, если: 1) имеется один ввод И счетчик НЕ пропускает пожарный расход - ставим обводную; 2) имеется один ввод И счетчик пропускает пожарный расход - НЕ ставим обводную.
Если же вводов, например, два, пусть даже счетчики не пропустят пожарный расход, то можно обойтись без обводной? Что-то я подзапутался с этими точками и запятыми.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(даниил01 @ 10.11.2009, 9:55)  а вот хотелки Добромыслова законом не являются однозначно )))) Справедливости ради отвечу на это  Добромыслова вспомнила добрым словом после цитируемых мной слов Сергея : "Дешевле запросить разъяснения к СНиПу у авторов" Автор разъяснения к СНиПу писал - это я хотела сказать.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вот если бы он написал на гербовой бумажке с печатью...
|
|
|
|
|
10.11.2009, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 11:30)  Получается, эту точку с запятой в снипе следует читать как логическое И. То есть, если: 1) имеется один ввод И счетчик НЕ пропускает пожарный расход - ставим обводную; 2) имеется один ввод И счетчик пропускает пожарный расход - НЕ ставим обводную.
Если же вводов, например, два, пусть даже счетчики не пропустят пожарный расход, то можно обойтись без обводной? Что-то я подзапутался с этими точками и запятыми. Я не берусь утверждать, ибо утверждать что либо сдесь черевато для здоровья, но смею предположить, что обводная линия при одном вводе в здание нужна обязательно. Это делается для гарантированного обеспечения питьевой водой объекта в случае ремонта на водомере. Поскольку холодная питьевая вода является стратегическим продуктом, в отличие от горячей воды. Ведь для горячей воды, по снипу, обводную линию ставить не нужно. Вы не задумывлись, почему?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"смею предположить, что обводная линия при одном вводе в здание нужна обязательно. Это делается для гарантированного обеспечения питьевой водой объекта в случае ремонта на водомере. Поскольку холодная питьевая вода является стратегическим продуктом, в отличие от горячей воды." За такую фразу Кедров, который преподавал ТГВшникам водоснабжение, ставил два балла. Может откроеете хотя бы его учебник?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 12:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 10:30)  Получается, эту точку с запятой в снипе следует читать как логическое И. совершенно верно.. и данный пункт выглядел бы так - Цитата 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание, и счетчик воды на данном вводе не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. Цитата Если же вводов, например, два, пусть даже счетчики не пропустят пожарный расход, то можно обойтись без обводной? Что-то я подзапутался с этими точками и запятыми. у вас может быть два и более вводов, но если на каждом из них установленны по счетчику - читаем 11.7.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Читаем, и, считая количество вводов не равным одному, обводную линию у счетчиков не предусматриваем. Слов "на данном вводе" в моей редакции нет. Для себя-то я понимаю, что буду делать постаринке, но хоть бы знать, что это неправильно и можно по-другому. А вот тут нашел версию с однозначной трактовкой: Цитата 11.7. Обводная линия у счетчика холодной воды обязательна при наличии одного ввода в здание, а также в случаях, когда счетчик не рассчитан на расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. На обводной линии необходимо предусматривать установку задвижки, запломбированную в обычное время в закрытом положении. Старый снип у меня что ли.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 14:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 12:56)  Старый снип у меня что ли. угу... звездочку кому продали?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не продали вовсе, а даже докупили еще четыре штуки. И написано, как в цитате в #47, а не как в #48.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 14:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 13:29)  И написано, как в цитате в #47, а не как в #48. дык нафига тогда пост 48?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Так в #48 по ссылке в тайтле и у пункта звезды нет, а на первой странице есть. Удивляюсь посему. Снип без звезды щупать не приходилось; скажите, вот в #48 - это он, он?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 14:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 13:40)  вот в #48 - это он, он? не подскажу, тк. старого в оригинале у меня нет.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 15:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Водомер крупного калибра на обводной не имеет смысла потому, что: 1. При пожаре не нужен учёт, более того вреден, 10м доп. потерь могут потребовать насос. 2. Не способен улавливать малый х-п расход.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 10.11.2009, 14:57)  не подскажу, тк. старого в оригинале у меня нет. Старый в оригинале: "11.7. Обводная линия у счетчика холодной воды обязательна при наличии одного ввода в здание, а также в случаях, когда счетчик не рассчитан на расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. На обводной линии необходимо предусматривать установку задвижки, запломбированную в обычное время в закрытом положении."
|
|
|
|
|
10.11.2009, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(инж323 @ 10.11.2009, 12:26)  "смею предположить, что обводная линия при одном вводе в здание нужна обязательно. Это делается для гарантированного обеспечения питьевой водой объекта в случае ремонта на водомере. Поскольку холодная питьевая вода является стратегическим продуктом, в отличие от горячей воды." За такую фразу Кедров, который преподавал ТГВшникам водоснабжение, ставил два балла. Может откроеете хотя бы его учебник? Посмотрел учебник, как вы и говорили. Кедров В.С. , Ловцов Е.Н. Санитарно-техничесоке оборудование зданий: Учеб. для вузов.- М.: Сторойиздат, 1989. - 495с.: Страница 47: "Устройство обводной линии на водомерном (измерительном) узле обязательно в тех случаях, когда не допускается перерыв в подаче воды ИЛИ же водосчетчики не рассчитаны на пропуск противопожарного расхода воды." Может быть, все-таки Кедров ставил за такую фразу пять баллов, а не два?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Водонос @ 10.11.2009, 15:17)  Посмотрел учебник, как вы и говорили. Кедров В.С. , Ловцов Е.Н. Санитарно-техничесоке оборудование зданий: Учеб. для вузов.- М.: Сторойиздат, 1989. - 495с.: Страница 47: "Устройство обводной линии на водомерном (измерительном) узле обязательно в тех случаях, когда не допускается перерыв в подаче воды ИЛИ же водосчетчики не рассчитаны на пропуск противопожарного расхода воды."
Может быть, все-таки Кедров ставил за такую фразу пять баллов, а не два? Вы сравнили эти две совершенно разные фразы? И сомневаетесь в обеспеченности двумя баллами за вашу? Однозначно два балла.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Старая редакция яснее: один ввод - обводная. А в новой и так, и эдак понимай.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2009, 11:30)  Получается, эту точку с запятой в снипе следует читать как логическое И. А как же эта фраза из сообщения #26 "Водонос - байпас и обводная линия эт разные понятия. 1. Представьте отдельностоящее здание, механизированный склад на 5000 кв.метров. Там санузел на один ум. и один горшок. Расход мизерный, труба на 15 соответсвенно счетчик Ду 15. А для тушения пожара там 20 ПК и труба у вас на 100. Вот эта труба и есть обводная, на которой опломбированная эл.задвижка, которая в свою очередь открывается от кнопочки... " То есть 20 ПК - два ввода. Но если считать эту точку с запятой логическим И, то в этом случае с двуми вводами обводная линия не нужна.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 16:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
особо упертым посвящаю целую цитату из снипа с выделенным мною акцентированием Цитата 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. Все. Если есть извилины, сами домыслите....
|
|
|
|
|
  |