Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вытяжка над сваркой
xinter
сообщение 5.11.2009, 19:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39474



Добрый день. В помещение планируется сделать вытяжку над сварочным аппаратом. Подскажите, чем регламентируется рассчет вытяжки, размеры зонта и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.11.2009, 20:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Регламентируется расходом удаляемого воздуха, который в свою очередь определяется из количества выделяющихся вредностей при сварке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xinter
сообщение 5.11.2009, 21:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39474



спасибо, думаю разберусь )

Сообщение отредактировал xinter - 5.11.2009, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.11.2009, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(xinter @ 5.11.2009, 18:48) *
Добрый день. В помещение планируется сделать вытяжку над сварочным аппаратом. Подскажите, чем регламентируется рассчет вытяжки, размеры зонта и т.п.

Не сочтите формалистом, но в самом вопросе уже содержится распространенная ошибка: Вытяжка д.б. не над сварочным аппаратом (точнее, местом сварки), а от сварочного аппарата. Если не поняли, - поясню. Зонт над сварочным столом (над головой сварщика соответственно) не благо, а зло, т.к. поднимает выделяющиеся вредности в зону дыхания. Д.б. либо отсос в виде наклонной панели (т.н. панель Чернобережского), расположенной у сварочного стола напротив сварщика, либо (значительно более современное решение, позволяющее эффективно удалять вредности даже при отсутствии стационарных мест сварки) консольно-поворотные вытяжные устройства (например, производимые СовПлимом или Экоюрус-Венто. Советую погуглить!). Аркадий P.S. Простите, если рассказал то, что Вы и без меня знаете, однако на форуме хватает неопытных новичков, - почитать это им полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 7.11.2009, 11:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Консольно-поворотные вытяжные устройства обычно устанавливаются на небольших фильтро-вентиляционных агрегатах. Преимущества такого решения в том, что нет необходимости делать стационарную вытяжную систему, поэтому агрегат может быть выполнен даже в мобильном (на колесиках) варианте. На современных стационарных постах сварки отсос сварочных аэрозолей производится вниз (через решетку на столе сварщика) и может дополняться отсосом вбок (через стационарную наклонную панель или через подвижную вытяжную воронку).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  High_Efficiency_Downdraft_Bench.pdf ( 192,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  Extraction_Arm.pdf ( 301,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  Downflo_RUS.pdf ( 448,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  Zephyr.pdf ( 347,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xinter
сообщение 7.11.2009, 13:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39474



Спасибо за помощь. Но у нас как всегда, нужно сделать макисмально дешево, пренебрегая всем чем можно. Единственное решение вижу в том, чтобы зонт поставить не над сварочным аппаратом, а немного сбоку и под углом. Чтобы основной поток выделяющихся вредностей не задевал зону дыхания рабочего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.11.2009, 14:27
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вам, в таком случае, придется давать высокую скорость во всасывающей воронке, как следствие - высокий расход. Можете "скопировать" данные у упомянутых СовПлим и Экоюрус - они сами взяты у Plymuth - отработанная и хорошая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.11.2009, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Еще нужно учитывать габариты свариваемых изделий. На больших однозначно консольно-поворотные вытяжные устройства, хотя большинство сварщиков, кто на сделке, не хотят их тягать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 11.11.2009, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Цитата(zaharov63 @ 9.11.2009, 12:01) *
большинство сварщиков, кто на сделке, не хотят их тягать...
Ничего удивительного. Постоянное вдыхание сварочных аэрозолей вызывает хроническое отравление марганцем и приводит к проф.заболеванию - устойчивому слабоумию.
За соблюдением правил охраны труда должны следить специальные службы:
за работником - отдел техники безопасности на предприятии;
за предприятием - государственные структуры.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prof.pdf ( 184,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.11.2009, 12:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Raptor @ 11.11.2009, 11:28) *
... и приводит к проф.заболеванию - устойчивому слабоумию.

Про это ничего не скажу, думаю, что вряд ли! Но, то что сварщики после пенси (мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет) дольше двух лет не живут - статистика у меня перед глазами: два соседних дома от "Белсантехмонтажа". Контингент - сантехники и сварщики. Лишь один проспиртовавшийся пьяница (зашибал практически ежевечерне!) протянул дольше! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.11.2009, 14:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



На заводе, где я работал, полсотни коссольно поворотнных устройств, в основном на крупно-габаритныч деталях. Пользовались процентов 15 сварщиков, в основном молодые. После рейдов охраны труда несколько дней побольше. В расценках (сделка) не учитывается время на перемещение воронки. На некоторых большое впечатление оказывало количество пыли, уловленное фильтрами.
В качестве доп. стимула новые хотел ставить с подсветкой - не успел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных