|
  |
Сигнал 0...10 В, Ограничения длины линии |
|
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
12.4.2006, 14:51
|
Guest Forum

|
Существуют ли ограничения длины линии для передачи сигнала 0...10 В? Например для управления приводами заслонок. Какой кабель лучше использовать? Поделитесь опытом
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2006, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Если провод по схеме не отключается от регулятора(контроллера)/привода то 20 метов не предел и для ПВС. Лишбы омех рядом не было типа мотор привода (типа частотник).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2006, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Это проблема в основном для модуля ТурАндерсона(Турэндовер). Мы используем МКЭШ 3Х1,0 для хоневелла до 150 метров.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
13.4.2006, 9:16
|
Guest Forum

|
Цитата(ganin @ Apr 13 2006, 10:04 ) Это проблема в основном для модуля ТурАндерсона(Турэндовер). Мы используем МКЭШ 3Х1,0 для хоневелла до 150 метров. Интересно, какая это проблема может быть c TAC - "модулем", как Вы его назвали? Можно подробнее? А то, я как-то этого за 5 лет работы с ТАС-продукцией не замечал ничего подобного.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
13.4.2006, 9:58
|
Guest Forum

|
К примеру со стороны контроллера [IMG] C:\Documents and Settings\mikitin\Desktop\untitled.bmp [/IMG] совершенно чётко написано не более 600 метров. Со стороны преобразователя нет ограничения по длине, [IMG] C:\Documents and Settings\mikitin\Desktop\untitled1.bmp [/IMG] но сказано входное сопротивление преобразователя и применительно к этому случаю: длина до источника = 1000 метров погонное сопротивление = 0.01 Ом/м (сечение 1.5мм) то наряжение на нагрузке(в данном случае на приводе) = {(напр источника = 10 вольт)/(сопротивление приемника(200000 Ом) + сопротивление проводов(1000*(0,01*2)))}*сопротивление приемника(200000 Ом)=9,99 вольт примерно такая математика и если Вы берёте меньшее сечение или приемник имеет меньшее сопротивление то напряжение на приёмнике сильно начинает падать. Сходите сюда Calc Добавлено - 10:59 Как картинки подшивать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
13.4.2006, 11:17
|
Guest Forum

|
А если Aqua24a1a? Нужно подать на нее 0...10 В от датчика в помещении. Расстояние ~ 60-70 м
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
13.4.2006, 13:05
|
Guest Forum

|
К моему ранее написаному Да простят меня модераторы для благого дела! Простят , только я тут подредактировал немного и удалил ненужное.
Сообщение отредактировал AlexSch - 14.4.2006, 9:30
Прикрепленные файлы
11.gif ( 34,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2006, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Цитата(sharkey @ Apr 13 2006, 10:16 ) Интересно, какая это проблема может быть c TAC - "модулем", как Вы его назвали? Можно подробнее? А то, я как-то этого за 5 лет работы с ТАС-продукцией не замечал ничего подобного. Несколько раз было замечено, что при наводке на кабель например привода клапана , примерно0,2 волта эффективное по осцилографу (в основном из-за частотника) модуль 451 отваливается от Lon-шины, при пропадании- связь восстанавливается. У других производителей электроника поустойчивей. Это мое сугубо опытное мнение, но я на него потратил неделю. Может кому пригодиться
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2006, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Цитата У других производителей электроника поустойчивей. Статистика есть? Делать выводы по единичному случаю некорректно.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2006, 8:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10946
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
на таких длинах кабеля надо использовать токовую петлю. + кабель в экране положить никогда не лишне.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
14.4.2006, 9:00
|
Guest Forum

|
Цитата(ganin @ Apr 13 2006, 21:16 ) Несколько раз было замечено, что при наводке на кабель например привода клапана , примерно0,2 волта эффективное по осцилографу (в основном из-за частотника) модуль 451 отваливается от Lon-шины, при пропадании- связь восстанавливается. 1. Для сетевых соединений (C1 и С2) лучше применять кабель BELDEN 8471. Пока никаких "отваливаний" не наблюдал на 451-ой Xent'е. Может повезло? 2. Касательно наводок и помех от частотников - здесь, на форуме было несколько недель назад преинтересное обсуждение. Советую почитать. Очень познавательно. Я, например, много чего почерпнул, так что всем участвовавшим хочется выразить большое thank.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
14.4.2006, 9:02
|
Guest Forum

|
Цитата на таких длинах кабеля надо использовать токовую петлю. + кабель в экране положить никогда не лишне. полностью согласен, надо стараться избавляться от сигнала напряжения, а лучше всего использовать сигнал 4-20 mA, т.к его легко проверить, если сигнал < 4 mA - ищи неисправность!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
14.4.2006, 13:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Tua @ Apr 14 2006, 10:02 ) Цитата на таких длинах кабеля надо использовать токовую петлю. + кабель в экране положить никогда не лишне. полностью согласен, надо стараться избавляться от сигнала напряжения, а лучше всего использовать сигнал 4-20 mA Ну а все-таки, 70 м, Aqua, 0...10 В, экранированный кабель и никаких частотников в радиусе километра - реально или ну его...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2006, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Цитата(sharkey @ Apr 14 2006, 10:00 ) 1. Для сетевых соединений (C1 и С2) лучше применять кабель BELDEN 8471. Применяем, как "доктор TAC прописал" В чем особенность BELDEN 8471, кроме сечения 1.3? Просто витая луженая многопроволочная пара, без экрана и прочих токостей. Похож больше на аккустический кабель.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2006, 13:28
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Гость_Dim @ Apr 14 2006, 14:01 ) Ну а все-таки, 70 м, Aqua, 0...10 В, экранированный кабель и никаких частотников в радиусе километра - реально или ну его...  ИМХО, здесь всегда так: вроде задаешь конкретный вопрос в надежде получить конкретный ответ, а в ответ много теоретических "по нормам надо телать так-то", что в общем-то правильно, но зачастую удорожает проект, что не всегда оправдано, по высказваниям некоторых практиков, и практических "я делал так-то - работало, так-то - не работало". Хотя, имхо, теории больше... Но решение все равно самому придется принимать, и самому за него отвечать. Потому что даже если кто-то напишет "делай так-то", на него ж не спишешь потом, если не работает...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2006, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
to Гость_Dim Цитата Ну а все-таки, 70 м, Aqua, 0...10 В, экранированный кабель и никаких частотников в радиусе километра - реально или ну его Да не бойтесь Вы. Ничего страшного не случиться. Даже если будут мешать наводки, от них всегда можно избавиться. Но, мне думается, что все нормально будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
14.4.2006, 15:17
|
Guest Forum

|
каким образом, скажите плз. для создания помехи наличие частотника совсем необязательно, достаточно, просто проходящего рядом, пересекающего силового (питающего) кабеля. "гнилой земли", причем в этом случае поиск помехи\паразитного сигнала может длиться очень долго. люди дело говорят, по возможности нужно избавиться от потенциального сигнала в пользу токового (оптимум 4-20). если не возможно то как минимум экраникрованный кобель (не парься, бери хоть кввгэ) но внимательно посмотреть за монтажниками чтоб правильно зацепили экран на землю. луче стрясти с энергетиков отдельный контур инструментальной земли. или как минимум наличия шины заземления в месте разделки кабеля. бросать экран на корпус (как часто бывает) - мертвому припарка
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
14.4.2006, 15:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Quasar @ Apr 14 2006, 14:15 ) Применяем, как "доктор TAC прописал" В чем особенность BELDEN 8471, кроме сечения 1.3? Просто витая луженая многопроволочная пара, без экрана и прочих токостей. Похож больше на аккустический кабель.  Не знаю - не знаю !!!!!! Echelon рекомендует BELDEN 8471, причем, только при этом поддерживается гарантия стабильной передачи данных по LON-шине. Мы перешли на TAC 5 лет назад где-то, и сразу купили бухту этого BELDEN'а (около 500 м). До сих пор пользуюсь и при сетевых соединениях, и даже при соединении панели оператора с контроллером, хотя в комплекте с панелью оператора есть такой, похожий на телефонный, кабель. Так вот - ни одной проблемы со связью за все это время.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
14.4.2006, 17:27
|
Guest Forum

|
Цитата(sharkey @ Apr 14 2006, 16:56 ) Echelon рекомендует BELDEN 8471, причем, только при этом поддерживается гарантия стабильной передачи данных по LON-шине. передача данных и сигнальная аналоговая линия есть несколько разные вещи с несколько разной спецификой. не понятно зачем применять кабель для передаччи данных в качестве контрольного, ведь его специфические свойсва практически не раелизуются. кста был у нас парадокс, между пультом и контроллером изготовитель рекомендовал прокладку велден 3107А. так вот именно в этом случае нужно было поэкспериментировать с установкой оконечных сопротивлений. обычная тппэп подключенная в качестве эксперимента никаких проблем не вызвала. связь была.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|