> Выброс вытяжного воздуха, Куда выводить?
Engineer007
сообщение 6.11.2009, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910



Уважаемые коллеги, кто может подсказать, у меня возникли сомнения по поводу целесообразности выброса воздуха от вытяжных механических систем выше кровли на 0,5м. из складского или офисного помещения.СНиП 41-01-2003 говорит о выбрасах загрязнённого воздуха и т.д. Подскажите куда заглянуть ,чем обосновать. Заказчик не хочет нанимать автовышку.
Во всех проектных институтах где я работал по умолчанию было принято выводить механические вытяжные системы выше кровли, но где найти этому обоснование если воздух не запылён, и не имеет вредных веществ в составе, и запахов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 6.11.2009, 22:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вы работали в проектных институтах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer007
сообщение 7.11.2009, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910



Да работал и продолжаю, а вам советую не ёрничать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer007
сообщение 7.11.2009, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910



Для естественной вентиляции это понятно необходимо, но механическая? , а овёс нынче дорог т.е воздуховоды и лишние деньги никто платить не хочет, а разгребать мне как проектировщику. У нас в Волгограде был дедушка который как раз нашёл гдето обоснование выбросам воздуха из механических вытяжных систем,(При условии отсутствия загрязнений)
в любое удобное место выше 3х метров,ну и естественно не менее 6 м от воздухозабора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer007
сообщение 8.11.2009, 17:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910



Честно говоря я не понимаю причин вашего игнорирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.11.2009, 20:56
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Engineer007 @ 7.11.2009, 13:14) *
в любое удобное место выше 3х метров.


Постите, откуда такая цифра?

По сабжу. Тут на форуме было очень много обсуждений на эту тему. Все сошлись во мнении, что действительно про выбросы от общеобменки не регламентированы по высоте. Но еще есть нюанс- у всех свои структуры, согласующие технические решения. Одна СЭС согласует, другая - нет. И хоть головой вы бейтесь об стенку, скажут вам - выводите выше кровли. Спорить с СЭС а еще хуже с Экспертизой - себе дороже. Спросят Вас - Вы считаете, что общеобменка удаляет ЧИСТЫЙ воздух? mad.gif

"Из офисного и складского" предлагаю в вопросе не объединять. Офис он и останется офисом. А склад .. сегодня там бумага и кирпичи, а завтра лаки и краски...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.11.2009, 21:12
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Приложение А. Правдо оно с пометкой - справочное. Там ещё много чего интересного написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer007
сообщение 9.11.2009, 9:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910



Спасибо большое, Уважаемые!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 9.11.2009, 10:39
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(EJIEHA @ 8.11.2009, 23:42) *
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Приложение А. Правдо оно с пометкой - справочное. Там ещё много чего интересного написано.

Спасибо, Елена, за документ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 19.7.2012, 12:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо за ссылку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 14.8.2013, 16:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



А теперь в п 10.8 СП 60.13330.2012 есть ссылка на ГОСТ Р ЕН 13779-2007 и конкретные цифири. Ура, вроде жить стало немного легче!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 15.8.2013, 11:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Согласно п. 10.8 СП 60.13330.2012 в административных зданиях выброс воздуха можно размещать на расстоянии не менее 2 м до приемного устройства, а в п. 7.3.2 того же СП приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха. Это как понимать? В ГОСТ Р ЕН 13779-2007 один в один та же инфа. Просто переписали и все!!! Может все же 2 м по вертикали и 8 м по горизонтали? Народ, ваше мнение please.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных