> Участок от теплосети до здания, Проект теплотрассы от центральных теплосетей до здания
АК.ОВ
сообщение 9.11.2009, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Мой первый проект в данной сфере, экспертизу прошел, но чувствую недочеты есть. Прошу писать свои замечания и рекомендации на будующее. Заранее благодарен.




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_АВОКа_2.dwg ( 551,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 9.11.2009, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Общее впечатление - красиво.

В качестве замечания вопросик.
Как у вас с неподвижными опорами? Я их вообще не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 10.11.2009, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Заказчик утвердительно сказал, что неподвижных опор не нужно совсем, да и на профиль можно не смотреть, здесь он стар и недоделан (техусловловия менялись как перчатки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.11.2009, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(АК.ОВ @ 10.11.2009, 13:41) *
Заказчик утвердительно сказал, что неподвижных опор не нужно совсем

Однако.....
Вы понимаете, что ответственность все равно ваша?

Ввод в здание вы ложите в старый канал и засыпаете.
Тут все логично. Но зачем канал накрываете крышками?
ИМХО. Их быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 12.11.2009, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Плитами закрываю канал т.к он находится под лестницей и дворовым проездом. (Вот как)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных