КПД котла |
|
|
|
10.6.2021, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
А по делу есть что сказать?
|
|
|
|
|
10.6.2021, 18:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
На моём сайте размещена старая статья Основные причины аварий “жаротрубников”А насчёт появления трещин в трубной доске при нормально работающей водоподготовке... Моё предположение: причиной могут быть недопустимо низкая температура воды на входе котла и работа горелки как одно- или двухступенчатой.
|
|
|
|
|
10.6.2021, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Хоть и не моя специализация, я больше по автоматизации, но один раз меня даже специально позвали на объект показать результат некорректной работы автоматики регулирования - перепутаны уставки температуры термостатов первой и второй ступеней горелки. В итоге они работали как одноступенчатые, запускались сразу на полную мощность и рубились с полной мощности. В итоге два котла потекли через два года эксплуатации из-за растрескивания сварных швов. Особенно удручающе это выглядело летом, когда работало одно ГВС. Из-за выхолаживания котла за время продувки температура болталась больше чем на 20°С вверх-вниз. Уж кто там накрутил термостаты, и когда это произошло, выяснить не удалось, но претензия, высказанная ответственным, наводит на мысль. Мол, а что это у вас теперь горелки работают безостановочно, газу ведь много сожгут. К счастью, удалось ему объяснить, что в таком режиме работа штатная, и расход газа не увеличится, и вроде он понял.
|
|
|
|
|
10.6.2021, 19:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 10.6.2021, 18:36)  Из-за выхолаживания котла за время продувки температура болталась больше чем на 20°С вверх-вниз. Не думаю, что "температура болталась" из-за вентиляции топки. У воздуха несущественная теплоёмкость. Впрочем, "неграмотные специалисты", авторы той статьи, могли и не такое написать.
|
|
|
|
|
10.6.2021, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 10.6.2021, 19:08)  Не думаю, что "температура болталась" из-за вентиляции топки. У воздуха несущественная теплоёмкость. Впрочем, "неграмотные специалисты", авторы той статьи, могли и не такое написать.  Непонятно, зачем тогда вентиляторы ставят на радиатор автомобиля? А ощущения при -5°С с ветерком похуже, чем при -20°С в безветрие? Ваши утверждения противоречат теплопотерям с дымовыми газами, ведь у них маленькая теплоёмкость.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 10.6.2021, 19:29
|
|
|
|
|
14.6.2021, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Прошло десять лет. а обсуждают любимые темы. Жаротрубные котлы, КПД. Согласен, что с увеличением нагрузки КПД падает, что жаротрубные прогорают не только от накипи, но и от грязи,
|
|
|
|
|
14.6.2021, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.6.2021, 10:10)  жаротрубные прогорают не только от накипи, но и от грязи,  Тем не менее, все больше разрастается класс пользователей, могущих ничтоже сумняшеся утверждать, что жаротрубники есть самый удачный тип теплогенераторов. Непоколебимые, что б, их. Не иначе, как из-за границы зараза эта ползет.
|
|
|
|
|
14.6.2021, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 14.6.2021, 13:25)  все больше разрастается класс пользователей, могущих ничтоже сумняшеся утверждать, что жаротрубники есть самый удачный тип теплогенераторов. Сейчас я думаю, что помимо необходимости в очень внимательном отношении к эксплуатации установки умягчения довольно "жирный минус" таких котельных - это необходимость периодической чистки водоподогревателей.
|
|
|
|
|
15.6.2021, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 14.6.2021, 13:25)  Тем не менее, все больше разрастается класс пользователей, могущих ничтоже сумняшеся утверждать, что жаротрубники есть самый удачный тип теплогенераторов. Непоколебимые, что б, их. Не иначе, как из-за границы зараза эта ползет. Помню йота сказал, что при наличии котлового контура жаротрубники будут жить долго и счастливо. Сделали. независимые контура. Так они и живут, уже много лет. Цитата(tiptop @ 14.6.2021, 13:48)  Сейчас я думаю, что помимо необходимости в очень внимательном отношении к эксплуатации установки умягчения довольно "жирный минус" таких котельных - это необходимость периодической чистки водоподогревателей.  А что там, в водоподогревателях?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.6.2021, 19:37
|
|
|
|
|
15.6.2021, 20:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 15.6.2021, 19:39)  А что там, в водоподогревателях? Отложения.
|
|
|
|
|
21.6.2021, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Попалась мне сегодня такая тема: 5.1. Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов. В России разрешено применение экологически вредных двухходовых дымогарных котлов с реверсивной топкой, запрещенных к применению в коммунальной энергетике во всех странах Евросоюза?! 5.5. Запрет на применение «экологически грязных» котлов в Европе привел к тому, что действующие европейские предприятия переориентировались на сбыт данной продукции в Россию и другие страны бывшего СНГ. Одна из первых жестких директив Евросоюза была введена еще 2001 году и ограничила проектирование, монтаж и эксплуатацию реверсивных котлов мощностью более 1 МВт на всей территории Евросоюза. Кто ни будь, сможет прокомментировать? Взято отсюда: https://isguru.ru/stati/gazosnabzhenie/7941...tety-kotelnogo/
|
|
|
|
|
21.6.2021, 16:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 21.6.2021, 15:07)  Кто ни будь, сможет прокомментировать? Как измерять выбросы - так "ГОСТ «Горелки газовые, ГОСТ «Горелки газовые". А как искать "виновника" выбросов - так и искать не надо: уже назначили.
|
|
|
|
|
21.6.2021, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Мне любопытно, правда ли в "у них" запретили такие котлы?
|
|
|
|
|
21.6.2021, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(CNFHSQ @ 15.6.2021, 19:39)  Помню йота сказал, что при наличии котлового контура жаротрубники будут жить долго и счастливо. Сделали. независимые контура. Так они и живут, уже много лет. В давние времена, разрезали как то 25-ти летний ТВГ-8, квартальная котельная, все зависимое, совсем. Нач. прибористов глядя на чистоту внутренних стенок труб котла предложил из них памятник лаборантке (правильно - аппаратчик ХВО) сваять, при жизни.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.6.2021, 22:40
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|