Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> контроллер Saphir ACX34, приточная установка REMAK с блоком управления WBC
objaga
сообщение 10.11.2009, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте, специалисты.
У меня есть приточная установка REMAK с блоком управления WBC на базе контроллера Saphir ACX34.
Проблема в следующем: производители не предусмотрели (забыли или специально не поставили) контакты для подключения привода воздушной заслонки (на колодке внешних подключений), хотя НМI и управляющий компьютер показывает, что заслонка открыта. Релюшки (незадействованной) внутри блока я не нашел. Как я понимаю, контроллер подает команду на открытие заслонки, но провода (реле) к нужной клемме контроллера не подключены.
Вопрос:
К каким клеммам подключить реле управления заслонкой. Или как определить эти клеммы с помощью SaphirScope, подключенной к контроллеру через TCP/IP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2009, 14:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Подключи заслонку к пускателю и не мучайся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 10.11.2009, 15:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



я бы с удовольствием, но пускателя нет, двигатель вентилятора управляется сигналом 0-10В от контроллера через частотник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.11.2009, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(objaga @ 10.11.2009, 15:09) *
я бы с удовольствием, но пускателя нет, двигатель вентилятора управляется сигналом 0-10В от контроллера через частотник.

если стоит частотник на управление вентилятором, то зачем заслонка? частотник меняет обороты привода, что и обеспечивает необходимый поток воздуха, то есть его обьем в минуту.
если заслонка нужна для перекрывания вентилятора в не рабочем положениеи (когда стоит) , то тогда на частотнике есть выходные реле, которые надо запрограммировать. какой частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 10.11.2009, 16:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



частотник VLT2800, реле задействованы на подачу аварийных сигналов на контроллер (клеммы 01-03)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 10.11.2009, 17:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



заслонка нужна только для перекрытия канала при аварии (защита от замерзания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.11.2009, 22:37
Сообщение #7





Guest Forum






Да не только при аварии, зимой всю улицу греть что ли, странный ответ.
А не пробывали на изготовителя /поставщика выйти?
В листе поставки , что написано?
А Вы какую роль выполняете в этом мероприятии, эксплуатация или монтаж, или еще что?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.11.2009, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 11.11.2009, 6:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Производители молчат, поставщики ничего вразумительного не говорят, а время идет.
Заказчик покупал сначала приточку, через полгода автоматику, хотя в заказе все серийные номера были (т.е. автоматику я заказывал под конкретные установки). Где-то информация потерялась. НО разбираться где потерялась одна строчка некогда.
Моя роль на объекте: проект, монтаж, ТО. Эксплуатационщики далеки от всего этого, могут (хотят) только вкл/выкл. По сути и эксплуатация тоже на мне.
Если есть у кого предложения пишите, очень надо, зима началась. Да и для моего общего развития не помешает. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.11.2009, 8:32
Сообщение #9





Guest Forum






Понятно, схемы есть? выложили бы , если есть.
Может простой вариант без автоматики-инерционная заслонка?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.11.2009, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 11.11.2009, 8:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



есть только схема внешних подключений (отсканирую выложу), она вряд-ли что-нибудь даст, схемы самого щита автоматики нет. Инерционная заслонка будет не стандартная, думаю экономически не выгодно (релюшки стоят по-дешевле)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.11.2009, 8:55
Сообщение #11





Guest Forum






Выхода контроллера не пробывали вызванивать, может на каком выходе меняется сигнал при включении-выключении. Там действительно 0-10В управление частотником, т.е. он постоянно включен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.11.2009, 9:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А я всегда считал, что для запуска частотника используется еще и "сухой" контакт от контроллера.
Тут только 0...10 В. Надо же rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.11.2009, 9:35
Сообщение #13





Guest Forum






Интересно частотник может сформировать сигнал типа "Пуск", если может, с него ивзять.
По идее должен быть, сначало задание 0-10, потом команда "Пуск". Хотя может быть этот контакт разрешением работы, аварий нет -включен, авария-выключен.
Набрать номер Ремака и спросить или письмо оправить или и то и другое. Может там в схеме еще че забыли.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.11.2009, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 11.11.2009, 15:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



На частотник команда ПУСК подается, клеммы 12, 18. Но поставщики пугают, что может не хватить тока на команду запуска вентилятора (т.е. реле на заслонку сработает, а частонтник нет???) Хотя этот вариант я проверю.
Еще, по-моему, нелепый вариант предложили сервисники поставщика: "подключить обмотку реле на 230В к двум фазам питания частотника и последовательнос обмоткой реле подключить резистор, падение напряжения на котором составит 170В" (КОНЕЦ ЦИТАТЫ). Мне кажется это глупо, если не так, объясните, пожалуйста.
Хотелось бы решить вопрос правильно, чтобы непосредственно контроллер давал команду на открытие заслонки. Но и другие варианты в корзину не выброшу.
На всякий случай выкладываю сопроводиловку на щит управления, может поможет в решении проблемы.
Прикрепленный файл  техдокументация.pdf ( 571,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.11.2009, 16:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(objaga @ 11.11.2009, 15:35) *
На частотник команда ПУСК подается, клеммы 12, 18.


На выход контроллера, формирующий эту команду (релейный, как я понимаю) цепляете катушку реле. Одну группу контактов реле -
Цитата(objaga @ 11.11.2009, 15:35) *
На частотник команда ПУСК подается, клеммы 12, 18.
, другую - на включение заслонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
objaga
сообщение 11.11.2009, 16:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



может я неправильно выразился. Клемма 12 общая. А пуск осуществляется при подаче напряжения на клемму 18. Извините за неправильное понимание. Не большой специалист в этом деле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.11.2009, 16:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(ganz72 @ 11.11.2009, 16:24) *
На выход контроллера, формирующий эту команду (релейный, как я понимаю) цепляете катушку реле. Одну группу контактов реле - , другую - на включение заслонки.

только еще последовательно с контактом на заслонку контак об исправности чп вставил бы, а то чп не вкл в режим , а заслонка открыта..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.11.2009, 17:22
Сообщение #18





Guest Forum






Наверно можно и так, еще вопрос выход 18 клеммы релейный или транзисторный или еще какой (что бы не польнуть его, не мешает выяснить).
А поставщики-очень веселые ребята, про управление приводом (вернее его отсутствие), не пытались рассказать?
Очень интересно было бы послушать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.11.2009, 17:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(objaga @ 11.11.2009, 16:28) *
может я неправильно выразился. Клемма 12 общая. А пуск осуществляется при подаче напряжения на клемму 18. Извините за неправильное понимание. Не большой специалист в этом деле.

Открываете "Инструкцию по эксплуатации" VLT2800 стр.87(не поленился заглянуть rolleyes.gif ) Так вот там, где цепь разорвата на рисунке и есть искомый нами контакт нашего нового реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 12.11.2009, 23:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



В сервисе Ремака клоуны работают. Веселые ребята rolleyes.gif
Скажу больше.
Я уже писал в этом форуме.
Для этого частотника ремаковские клоуны умышлено дают неверную конфигурацию параметров.
Ошибка в одной цифре и на объекте частотник уже не запускает вентилятор.
Тип управления от контроллера они не говорят. схема - ноухау - догадайся сам.
Только намекали, вызывайте, приедем за денюжку и все исправим.
Маладцы. тоже кушать хотят rolleyes.gif
Похоже, что и в вашем случае тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.11.2009, 0:21
Сообщение #21





Guest Forum






Фирму озвучьте , если можно.

Фирму озвучьте , если можно, не хотите на публике, напишите в личку..
Накатайте телегу в сам Ремак с описанием проблемы, если они по ИСО работают, должны ответить.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.11.2009, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных