Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоизоляция нефтепровода, Методика расчета
dee
сообщение 11.11.2009, 6:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, есть ли методика расчета толщины теплоизоляции нефтепроводов.

Имеется нефтепровод, в котором проходит нефть с максимальной температурой +70 С. Необходимо расчитать толщину изолирующего слоя так, чтобы температура на наружней поверхности изолирующего слоя составляла +40 С. Теплоизоляция необходима не для цели предотвращения замерзания нефти, а для техники безопасности и охраны труда. Изоляция будет состоять из минваты и листового алюминия.

Буду благодарен за любую методику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.11.2009, 7:24
Сообщение #2





Guest Forum






(tст-tпом)/(tнеф-tст) примерно равно 0.125/(h/0.035)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dee
сообщение 11.11.2009, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Цитата(exelente @ 11.11.2009, 8:24) *
(tст-tпом)/(tнеф-tст) примерно равно 0.125/(h/0.035)


А по подробней можно с расшифровкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 11.11.2009, 10:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



А чем СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.11.2009, 20:09
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(dee @ 11.11.2009, 8:28) *
А по подробней можно с расшифровкой

Подробнее в любом учебнике по теплопередаче. Раздел форума книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dee
сообщение 12.11.2009, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных