Расчёт КПД, какой избыток воздуха брать. |
|
|
Гость_nohrin_*
|
11.11.2009, 13:25
|
Guest Forum

|
День добрый! Наладчики подскажите! При расчёте потерь тепла с отходящими газами, какой подставлять избыток воздуха (за котлом или экономайзером). Спасибо!
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
11.11.2009, 13:30
|
Guest Forum

|
1,2
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
11.11.2009, 13:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Тепловойаудит @ 11.11.2009, 16:30)  1,2 Что 1.2
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
11.11.2009, 14:38
|
Guest Forum

|
Цитата(nohrin @ 11.11.2009, 13:44)  Что 1.2 А что избыток воздуха? что котел? что топливо? где телепаты?
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 11.11.2009, 14:40
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вопрос поставлен правильно. Коэффициент избытка обычно измеряют по поверхностям и КПД считается по анализу хвоста - за экономайзером. У Вас может экономайзер быть дырявым и неэкономичным. Вы обязаны оценить в КПД степень его дырявости замером альфы и соответственно присосов в хвосте т.е. после экономайзера. А для наладки режима лучше измерять альфу после котла - т.е. где меньшее разбавление и точнее замер
Сообщение отредактировал ruben - 11.11.2009, 15:05
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
11.11.2009, 15:05
|
Guest Forum

|
А если у котла еще и воздухоподогреватель есть, а там дельта может быть +0,2. По идее в нормативном методе по расчету котлов должны быть формулы.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Ну я включил телепатию и прочел, что у котла ТСа нет воздухоподогревателя- что-то типа ДКВРа - хвостовая поверхность - экономайзер. ТС, правильно?
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
12.11.2009, 5:02
|
Guest Forum

|
Цитата(ruben @ 11.11.2009, 18:07)  Ну я включил телепатию и прочел, что у котла ТСа нет воздухоподогревателя- что-то типа ДКВРа - хвостовая поверхность - экономайзер. ТС, правильно? Правильно. Вопрос возник из-за того, что если присутствует подсос воздуха по тракту газоход-экономайзер температура отходящих газов будет падать (следовательно по расчёту потери с отходящими газами как-бы уменьшаются), но в тоже время альфа растёт (потери увеличиватся). Вот и вопрос в истинности расчёта КПД по обратному балансу. Котел ДЕ 25/24-250. без воздухоподогевателя. Цитата(Тепловойаудит @ 11.11.2009, 17:38)  А что избыток воздуха? что котел? что топливо? где телепаты? а какое это значение имеет?
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
12.11.2009, 6:51
|
Guest Forum

|
Цитата(nohrin @ 12.11.2009, 8:02)  ...если присутствует подсос воздуха по тракту газоход-экономайзер температура отходящих газов будет падать (следовательно по расчёту потери с отходящими газами как-бы уменьшаются), но в тоже время альфа растёт (потери увеличиватся). Вот и вопрос в истинности расчёта КПД по обратному балансу. Котел ДЕ 25/24-250. без воздухоподогевателя. С увеличением объема уходящих газов за счет присосов ао газовому тракту потери с уходящими увеличиваются поскольку температура газов падает и соответственно уменьшается температурный перепад с нагреваемой водой. В КПД брутто добавляются потери электричества на дымососе (возрастает ток). Расчет по обратному балансу с современными газоанализаторами в качестве инструментальной базы значительно более точный чем по прямому балансу, особенно если топливо мазут.
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
12.11.2009, 9:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Любознательный @ 12.11.2009, 9:51)  С увеличением объема уходящих газов за счет присосов ао газовому тракту потери с уходящими увеличиваются поскольку температура газов падает и соответственно уменьшается температурный перепад с нагреваемой водой. В КПД брутто добавляются потери электричества на дымососе (возрастает ток). Расчет по обратному балансу с современными газоанализаторами в качестве инструментальной базы значительно более точный чем по прямому балансу, особенно если топливо мазут. а в расчёте-же (по обратномубалансу) температурный перепад как учитывается? А чем меньше температура газа тем выше КПД.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
12.11.2009, 9:40
|
Guest Forum

|
Если мы разбавляем горячие газы холодным воздухом, а эту смесь подаем на теплообменную поверхность, то чем меньше температурный перепад, тем хуже теплообмен. Общее теплосодержание уходящих газов в этом случае будет больше, несмотря на низкую температуру.
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
12.11.2009, 9:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Любознательный @ 12.11.2009, 12:40)  Если мы разбавляем горячие газы холодным воздухом, а эту смесь подаем на теплообменную поверхность, то чем меньше температурный перепад, тем хуже теплообмен. Общее теплосодержание уходящих газов в этом случае будет больше, несмотря на низкую температуру. Но в нормативном расчёте этого нет.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
12.11.2009, 9:46
|
Guest Forum

|
Там есть альфа. Она вместе с температурой и определяет величину потерь с уходящими газами.
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
12.11.2009, 10:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Любознательный @ 12.11.2009, 12:46)  Там есть альфа. Она вместе с температурой и определяет величину потерь с уходящими газами. про что и разговор что две эти величины влияют в разные стороны! Вот и будет ли корректным расчёт при присосах по тракту?
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
12.11.2009, 10:30
|
Guest Forum

|
Подставляйте в формулу и будет все коректно - разбавление газов воздухом понизит КПД. Физику этого процесса я пояснил.
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
12.11.2009, 11:01
|
Guest Forum

|
Цитата(nohrin @ 12.11.2009, 5:02)  Правильно. Вопрос возник из-за того, что если присутствует подсос воздуха по тракту газоход-экономайзер температура отходящих газов будет падать (следовательно по расчёту потери с отходящими газами как-бы уменьшаются), но в тоже время альфа растёт (потери увеличиватся). Вот и вопрос в истинности расчёта КПД по обратному балансу. Котел ДЕ 25/24-250. без воздухоподогевателя.
а какое это значение имеет? Значение невелико - вопрос у Вас непонятный, какое значение подставить в формулу, ни самой формулы, ни цели расчета. На Ваш вопрос неплохо отвечает формула, приведенная в книге Липов ЮМ Компоновка и тепловой расчет парового котла на стр 26 (3.2). Выше можно посмотреть проектные присосы. Цитата(Любознательный @ 12.11.2009, 9:40)  Если мы разбавляем горячие газы холодным воздухом, а эту смесь подаем на теплообменную поверхность, то чем меньше температурный перепад, тем хуже теплообмен. Общее теплосодержание уходящих газов в этом случае будет больше, несмотря на низкую температуру. Зато скорость омывания выше. Толку с этого немного, но все же. Общее теплосодержание действительно будет выше, но только потому что объем газов будет выше. А энтальпия, температура смеси падает.
|
|
|
|
|
12.11.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(nohrin @ 12.11.2009, 5:02)  Правильно. Вопрос возник из-за того, что если присутствует подсос воздуха по тракту газоход-экономайзер температура отходящих газов будет падать (следовательно по расчёту потери с отходящими газами как-бы уменьшаются), но в тоже время альфа растёт (потери увеличиватся). Вот и вопрос в истинности расчёта КПД по обратному балансу. Котел ДЕ 25/24-250. без воздухоподогевателя. Вы определяете КПД котла по обратному балансу. Именно котла вместе с экономайзером. А не отдельно топочной камеры. Если бы Вы определяли КПД топки, то следовало бы за отправную точку расчётов брать анализ за котлом. Но Вы определяете КПД всего котлоагрегата с экономайзером. Поэтому и анализируется состояние и хвостовых поверхностей. Второе. Если Вы сравниваете эти данные с КПД по прямому балансу, то в первом случае Вы должны за количество тепла брать только тепло воспринятое топочной камерой без экономайзера, а во втором - полное воспринятое тепло котлом. Понятно что в задачу определение КПД котла по прямому и обратному балансу входит определение эффективности всего котла. Истинным является расчёт КПД по прямому балансу с учетом всего воспринятого тепла и обратному балансу по конечной точке за последней тепловоспринимающей поверхностью. Последнее. Присосы воздуха в газоходы уменьшают температуру но увеличивают объем газов. И в принципе общее количество тепла в котле УВЕЛИЧИВАЕТСЯ на величину "Объем воздуха с присосами*температура этого воздуха*теплоёмкость этого воздуха". Совет - ради интереса, посчитайте баланс тепла до экономайзера и после экономайзера ну скажем по анализу "перед дымососом" с учётом тепла с присасываемым воздухом, т.е. тепловой баланс экономайзера. И Вы получите ответы на все подобные вопросы.
Сообщение отредактировал ruben - 12.11.2009, 11:09
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
12.11.2009, 11:05
|
Guest Forum

|
Цитата(nohrin @ 12.11.2009, 9:28)  а в расчёте-же (по обратномубалансу) температурный перепад как учитывается? А чем меньше температура газа тем выше КПД. Не обязательно, температура уходящих важный показатель, но добиваясь ее снижения мы теряем в кап затратах (большая площадь теплообмена), эксплуатационных затратах - возможность низкотемпературной коррозии и увеличение затрат ЭЭ на привод тягодутьевых машин.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|