Litvinov
сообщение 23.10.2006, 11:45
Сообщение #31


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



2 TGVшник
У вас шахта во внутрестенном канале несущей стены или приставная (выпячивает в плане на кухню)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.10.2006, 11:51
Сообщение #32


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Приставная из кирпича, т.к дом монолитный

Добавлено - 12:55
Литвинов а какие решетки ты посоветуешь (ну например для кухни)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 12:04
Сообщение #33


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Те, что подешевле (отечественные и металлические) и желательно чтоб регуляция была со специальным ключиком (для того чтобы очумелые ручки жильцов не лезли)
Например Арктос или Астра ТМ или Воздухотехника…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.10.2006, 12:15
Сообщение #34


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Ну марку может быть укажешь, чтобы каталоги не перелопачивать.
P/S. не наглос моей стороны?biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 12:23
Сообщение #35


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Сходи на www.arktika.ru или www.astrovent.ru (АВР1К - они с ключиком для клапана расхода) там можно скачать или заказать бумажный каталог (по почте) на решетки (бесплатно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.10.2006, 12:43
Сообщение #36


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



А какой уних КМС, я хотел поставить обыкновенные решетки РВП2 и непариться, а твое мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 12:57
Сообщение #37


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



В отечественных каталогах КМС нет, там только габариты и цена smile.gif
Если решетка регулируемая, то ориентируйтесь на КМС как у дроссель-клапана

А вообще про КМС почитайте размышления у OVKT про Паскали для Вентиляции, нужно ли их считать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kms001.jpg ( 53,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.10.2006, 14:07
Сообщение #38


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Большое спасибо!!!!!!! А дымоудаление из высотки не делал, есть ли пример образец, чтобы понятно было как считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 14:26
Сообщение #39


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



У климатвентмаша (www.cvm.ru) есть программа "КВМ-подбор" подбор вентиляторов в т.ч. и для дымоудаления с расчетом (правда считает «относительно»). На форуме много про дымоудаление написано с примерами расчетов (воспользуйтесь кнопкой поиск по форуму).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.10.2006, 14:40
Сообщение #40


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Этой прогой считал, не понравилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Matrix_*
сообщение 27.12.2006, 23:43
Сообщение #41





Guest Forum






Я в вентиляции ничего не понимаю, разве что на уровне студента, учащегося на кафедре "средства поражения и боеприпасы"*m . Но вот беда в дипломе должен быть раздел по охране труда и мне дали расчитать вентиляцию механического цеха. Взялся я за этот раздел и не могу подсчитать воздухообмен при избытках тепла и влаги, так как по формулам СНиП 2.04.05-86 не понятно где брать значение L_wz и t_l. t_in беру как я понял для своего региона температуру наружнего воздуха из этого же СНиП-а, t_wz - температура воздуха в рабочей зоне беру опять же из СНиП для оптимальных условий труда. но какая температура будет у удаляемого воздуха за пределами рабочей зоны (t_l) не знаю, а какой расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, общеобменной вентиляцией на технологические нужды (L_wz) вообще не пойму, я же еще ничего не спроектировал еще откуда я знаю этот расход не подсчитав воздухообмен. Разъясните пожалуйста как посчитать... Скоро защита ... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 18.5.2007, 7:32
Сообщение #42





Guest Forum






Подскажите, пожалусйста!!!!
Возник вопрос! Простейший!!! Но уже голова кругом.
Какой вы берёте воздухообмен для совмещённого санузла в жилом доме?
У нас жилой дом в 9 этажей. Санузел располагается смежно с кухней. В кухнях газовые плиты. Всегда брала для совмещённых санузлов 50м3/ч.
Но тут проблема с площадями. И нужно ужиматься.
По СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" Для совмещённых санузлов , как и для уборной, ванной - 25 м3/ч.... Газовая плита 1крат + 100м3/ч на 1 плиту. Ну с кухней понятно - лучше больше, чем меньше. А вот эти 25м3/ч ...
Материал каналов - обсуждается: блоки или кирпич.

Да! и ещё. Тут была ссылка на венткалькулятор. Я о нём никогда не слышала. А ссылка не работает))) Не могли бы вы дать снова ссылку на это чудо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.5.2007, 7:42
Сообщение #43


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Про венткалькулятор есть отдельная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18187
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 18.5.2007, 7:54
Сообщение #44


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Я думаю, что если есть на что опереться, можно и 25м3/ч, но я бы не стала рисковать и взяла 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.5.2007, 8:33
Сообщение #45


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Matrix @ 27.12.2006, 23:43) *
Я в вентиляции ничего не понимаю.... но какая температура будет у удаляемого воздуха за пределами рабочей зоны (t_l) не знаю...


я то же не все понимаю wink.gif есть такое понятие, как температурный градиент. Т.е. прирост температуры на икс С на 1м высоты. Смотрите в справочнике проектировщика отопление Староверов (новый) стр 34.

T уд = Т рз+дельта*(h-2),

Где
T уд – температура удаляемого воз-ха
Т рз – температура рабочей зоны
Дельта – градиент температуры
от 0,3 до 0,7 – при незначительных тепл нагрузках
0,7 – 2 – при значительных тепл назрузках (горячие, термические цеха)
h – высота помещения от пола до центра вытяжного отверстия
2 – высота раб зоны

И ещё. Есть замечательная книга Проектирование промышленной вентиляции Молчанов, Ленинград, 1970, стр 66

T уд = (Т рз – (1-m)*Tпр)/m
Где
T уд – температура удаляемого воз-ха
Т рз – температура рабочей зоны
T пр – температура притока
m – коэф, опытная величина (см табл на стр 66 Молчанова) от 0,4 до 0,7

PS все эти книги можно найти на форуме в разделе Книгохранилище. Поиск рулит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 23.6.2008, 14:54
Сообщение #46





Guest Forum






Господа уважаемые! Подскажите, что такое теплый чердак? Может где есть его определение по СНиПам (где я ищу - не нахожу). Здесь вроде затрагивали тему "9-ти этажек"... За ранее благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 23.6.2008, 15:00
Сообщение #47





Guest Forum






И еще параллельно - 9 жилых этажей + цоколь (офисы, магазин). Вопрос: надо ли делать подпор в лифтовые шахты? Читала, что для 10-тиэтажного надо и для зданий выше 26,5 м (у меня ниже). Считать ли этот дом 10-ти этажным? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakrya
сообщение 21.2.2011, 18:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242



Всем ПРИВЕТ. Подскажите, кто-нибудь встречал кратность воздухообмена в РБУ (растворобетонном узле)? Именно кратность, т.к. данных по вредным выделениям НЕТ. Может, кто-нибудь поможет rolleyes.gif

Сообщение отредактировал zakrya - 21.2.2011, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 22.2.2011, 5:03
Сообщение #49


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата
кратность воздухообмена в РБУ (растворобетонном узле)? Именно кратность, т.к. данных по вредным выделениям НЕТ.

ну как нет?
"вредности" - это и влагоизбытки, и температура (в т.ч.)
а для раствоно-бетонного узла эти два параметра критичныwink.gif
нужны параметры для зима/лето (зависит от климатической зоны см. "СНиП про климаталогию" + "ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakrya
сообщение 23.2.2011, 18:30
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242



влаго- и теплопоступлений у нас нет, если только по пыли посчитать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisichka
сообщение 1.3.2011, 20:01
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 44275



Здравствуйте! Подскажите кратность воздухообмена производства РТИ (производство по утилизации изношенных автомобильных шин). Основные вредные выделения - пыль резиновая и пыль текстильного корда. Спроектирована система аспирации (рециркуляция), теперь нужна общеобменка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 1.3.2011, 20:46
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Lisichka @ 1.3.2011, 20:01) *
Здравствуйте! Подскажите кратность воздухообмена производства РТИ (производство по утилизации изношенных автомобильных шин). Основные вредные выделения - пыль резиновая и пыль текстильного корда. Спроектирована система аспирации (рециркуляция), теперь нужна общеобменка.

Если везде на пылевыделении - местные отсосы, то однократная общеобменная с вытяжкой из верхней зоны (у вас там подгорать резина будет, как у вазелЫна).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisichka
сообщение 2.3.2011, 19:09
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 44275



Цитата(msi @ 1.3.2011, 22:46) *
Если везде на пылевыделении - местные отсосы, то однократная общеобменная с вытяжкой из верхней зоны (у вас там подгорать резина будет, как у вазелЫна).

Спасибо, msi!
Местные отсосы везде. Меня смущает то, что после очистки (в циклоне) воздух выбрасывается обратно в помещение. Из опыта знаю, что опорожнение бункера циклона осуществляют через раз, следовательно может быть выброс пыли обратно в корпус. А еще для отопления предусматриваются газовые излучатели. По-моему в этом случае кратность воздухообмена увеличивается. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 3.3.2011, 1:33
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Lisichka @ 2.3.2011, 19:09) *
Спасибо, msi!
Местные отсосы везде. Меня смущает то, что после очистки (в циклоне) воздух выбрасывается обратно в помещение. Из опыта знаю, что опорожнение бункера циклона осуществляют через раз, следовательно может быть выброс пыли обратно в корпус. А еще для отопления предусматриваются газовые излучатели. По-моему в этом случае кратность воздухообмена увеличивается. Или я ошибаюсь?

Нет, не ошибаетесь. На память не скажу, сколько по газовому отоплению, но это буквально на днях обсуждалось.
По поводу возможного выброса, - так это не забота проектировщика, - на всякого дурака не сыщешь защиты. Разве что Вам в техзадании пропишут, но тогда технологи должны дать подробную циклограмму нарушений технологииsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.3.2011, 17:48
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Lisichka @ 2.3.2011, 19:09) *
Спасибо, msi!
Местные отсосы везде. Меня смущает то, что после очистки (в циклоне) воздух выбрасывается обратно в помещение. Из опыта знаю, что опорожнение бункера циклона осуществляют через раз, следовательно может быть выброс пыли обратно в корпус.

Дело не только и не столько в своевременности разгрузки бункера. Циклон в принципе не способен очистить воздух до параметров, при которых его можно возвращать в помещение. В общем случае требуется вторая ступень очистки. А в конкретном нужно еще много чего учитывать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 3.3.2011, 20:39
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(zaharov63 @ 3.3.2011, 17:48) *
Дело не только и не столько в своевременности разгрузки бункера. Циклон в принципе не способен очистить воздух до параметров, при которых его можно возвращать в помещение. В общем случае требуется вторая ступень очистки. А в конкретном нужно еще много чего учитывать.

Я так заведомо полагал, что фильтры предусмотрены. Если нет - задача практически не имеет решения, т.к. экономия с рециркуляцией съестся повышенным общим воздухообменом.
Я делал такое с цехом пайки, но мне в голову не приходило возвращать воздух в цех.
Там, конечно, и циклонов не было.

Сообщение отредактировал msi - 3.3.2011, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.3.2011, 22:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(msi @ 3.3.2011, 21:39) *
Я так заведомо полагал, что фильтры предусмотрены.

Думаю, Lisichka просто неточно выразилась по поводу очистки. Или чего напутала.
В любом случае с рециркуляцией при постоянно действующем оборудовании нужно быть осторожным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisichka
сообщение 5.3.2011, 20:07
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 44275



Цитата(zaharov63 @ 4.3.2011, 0:40) *
Думаю, Lisichka просто неточно выразилась по поводу очистки. Или чего напутала.
В любом случае с рециркуляцией при постоянно действующем оборудовании нужно быть осторожным.

Уважаемый zaharov63! Вы правы: я неточно выразилась. В производственном корпусе расположено "помещение очистки воздуха", в котором размещен циклон. Чтобы исключить неточности, выложу то, что мне предоставили по аспирации.
Прикрепленный файл  _620_____3.pdf ( 421,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

При проектировании общеобменной вентиляции, приточная система должна быть с газовым воздухонагревателем, как и воздушно-тепловые завесы двух ворот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxxxvelll
сообщение 12.3.2013, 9:48
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 184765



Здравствуйте! подскажите пожалуйста кратность воздухообмена для производственого цеха площадью в 550м2 и высотой в 7 метром. В цеху будет работать примерно 20 человек. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 12.3.2013, 11:29
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Я так понимаю, что поиск совсем отключился на форуме?
Чем цех занимается? Какие там вредности, сколько?
Люди в одном месте в цехе тусят или рассредоточены?
Группа работы у людей какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных