seremba
сообщение 12.11.2009, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Друзья,помогите! Устанавливаю на кровле будущего гостиничного комплекса у фасада крышной котельной оного 2 ГРПШ-13-1НУ1. Саратовские, "Волга-Газ". Паспорт на них общий: и на шкафы, и на ГРП, и т.д. А вопрос заключается в отборе импульса. Можно ли отбор импульса для регулятора давления выполнить на вертикальеом участке? В паспорте говорится просто, что "импульсный трубопровод приварить на расстоянии не менее 5 Ду к выходному трубопроводу наибольшего диаметра за пределами пункта". Сделал запрос на завод-изготовитель. Они устно ответили, что да, можно. Вот сейчас жду от них положительного ответа, но на офиц. письме. Вобще в натуре я таких смонтированных обвязок не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Patorok
сообщение 12.11.2009, 10:29
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Не вижу препятствий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 12.11.2009, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



А собственно в чем заключаются Ваши опасения, не понял. Хоть на вертикальном или на любом другом. Не за километр же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.11.2009, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(seremba @ 12.11.2009, 8:41) *
... Можно ли отбор импульса для регулятора давления выполнить на вертикальеом участке? В паспорте говорится просто, что "импульсный трубопровод приварить на расстоянии не менее 5 Ду к выходному трубопроводу наибольшего диаметра за пределами пункта". ...

Приварить к вертикальному можно. Но, дружище, учти тот факт, что указанные 5*Ду - это минимальная длина прямолинейного участка от последнего сопротивления, где поток газа движется спокойно, без завихрений. То есть, после шва приварки отвода 90град (сопротивления) должен быть вертикальный участок примерно 6 Ду, куда на расстоянии 5 ду от шва отвода вваривается импульс. bestbook.gif
Замудрил я rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 13.11.2009, 9:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Та ки сделал.Всем спасибо за советы..и с наступающим Днем проектировщика!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных