Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем тушить реакторные залы категории А (S=50кв.м) и категории Б (S=250кв.м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.11.2009, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 18:12) *
..., чем тушить реакторные залы категории А

Реакторные залы - это атомные станции, я так понимаю.
Интересно, как получают заказы на проектирование атомных станций?
Всегда полагала, что проектировщики, получающие такие заказы, уже заведомо знают чем и как тушить.
http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
СВОД ПРАВИЛ 13.13130.2009
АТОМНЫЕ СТАНЦИИ
Требования пожарной безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_under_rainbow_*
сообщение 13.11.2009, 19:55
Сообщение #3





Guest Forum






Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами. Пожарники сказали делать пожаротушение. ОДНОЗНАЧНО! А сами даже не могу сказать, какое пожаротушение в таких условиях.... Нам предлагают повесить Порошковый самосрабатывающий модуль типа БУРАН-8. Но пожарные сами не уверены.
ОЛЬГА!!! Спасибо за ответ :-)

Сообщение отредактировал under_rainbow - 13.11.2009, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.11.2009, 20:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 19:55) *
Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами....

biggrin.gif Слава богу, планета спасена biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.11.2009, 20:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата:Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе.

Если на предприятии есть спринклерная установка, и все обращающиеся вещества тушатся водой (в справочнике Баратова расписано,что чем туштся. У ваших пожарных этот справочник должен быть), то можно сделать водяную спринклерную или дренчерную установку( в зависимости от площади помещения количества веществ,возможной площади пролива). Если какое-то вещество не тушится водой, все зависит от того, что это и сколько его есть.
Поршковое(пенное,газовое) тушение для ЛВЖ тоже возможно, но вообще в таких случаях важны все нюансы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2009, 16:56
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 20:55) *
Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами. Пожарники сказали делать пожаротушение. ОДНОЗНАЧНО! А сами даже не могу сказать, какое пожаротушение в таких условиях.... Нам предлагают повесить Порошковый самосрабатывающий модуль типа БУРАН-8. Но пожарные сами не уверены.
ОЛЬГА!!! Спасибо за ответ :-)

ИМХО, это обыкновенная лаборатория, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42098
А если архи назвали реакторным залом в экспликации - то ещё и не такое могут потребовать blink.gif
Как назовёте лодку - так она и поплывёт. (с) smile.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.11.2009, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных