Газопровод среднего давления, подвод газа к крышной котельной |
|
|
|
16.11.2009, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2008
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309

|
Прошу разъяснить понимание табл.3 Раздел 5 СНиП 42-01-2002 в части разночтения возможности прокладки к крышной котельной газопровода среднего давления по стенам и крышам общественного здания п. 2.табл. разрешает, а п. 3 запрещает. Как это согласуется с табл.2 Раздел 4 СНиП 42-01-2002 пункт 5, в котором подразумевается возможность ввода газопровода среднего давления в крышную котельную общественного здания и п.5.3.2 где речь идет только о жилых зданиях? Полагаю, что п.3 табл.3 СНиП 42-01-2002 должен относится к жилым и многофункциональным зданиям имеющем в своем составе жилые помещения. Вологодский Горгаз, пользуясь данным не соответствием, не согласовывает вводы газопроводов среднего давления даже в крышные котельные предприятий автосервиса имеющие в своем составе выставочные залы для торговли автомобилями. Приходится вместо встроенного ГРУ устанавливать ГРП или ШРП, что в условиях плотной городской застройки не лучшее решение.
|
|
|
|
|
16.11.2009, 15:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Yuliya_g1 @ 16.11.2009, 16:02)  Прошу разъяснить понимание табл.3 Раздел 5 СНиП 42-01-2002 в части разночтения возможности прокладки к крышной котельной газопровода среднего давления по стенам и крышам общественного здания п. 2.табл. разрешает, а п. 3 запрещает. Как это согласуется с табл.2 Раздел 4 СНиП 42-01-2002 пункт 5, в котором подразумевается возможность ввода газопровода среднего давления в крышную котельную общественного здания и п.5.3.2 где речь идет только о жилых зданиях? Полагаю, что п.3 табл.3 СНиП 42-01-2002 должен относится к жилым и многофункциональным зданиям имеющем в своем составе жилые помещения. Вологодский Горгаз, пользуясь данным не соответствием, не согласовывает вводы газопроводов среднего давления даже в крышные котельные предприятий автосервиса имеющие в своем составе выставочные залы для торговли автомобилями. Приходится вместо встроенного ГРУ устанавливать ГРП или ШРП, что в условиях плотной городской застройки не лучшее решение. А поиском лень попользоваться? Тема уже давно и неоднократно обсуждалась. Ставьте ШРП на стене крышной котельной снаружи и будет Вам счастье
|
|
|
|
|
24.11.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
П. 2 табл. 3 рассматривает общественные и бытовые здания производственного назначения. Это, например, мастерские по ремонту чего-либо, где в основном производство, но и посетители постоянно бывают. Вот туда Вологдагаз пропустит среднее давление.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
Поправка к предыдущему сообщению: СНиП "Котельные установки" : "11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м." Без ШРП не обойтись.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2008
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309

|
А на кровле общественного здания можно утанавливать ШРП? или это касается только производственных зданий?
|
|
|
|
|
27.11.2009, 17:16
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Yuliya_g1 @ 27.11.2009, 15:58)  А на кровле общественного здания можно утанавливать ШРП? или это касается только производственных зданий? На кровле нельзя. Можно только на стене крышной котельной
|
|
|
|
|
27.11.2009, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
А как насчет занести ШРП в котельную и устроить типа ГРУ?
|
|
|
|
|
29.11.2009, 15:31
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 27.11.2009, 20:47)  А как насчет занести ШРП в котельную и устроить типа ГРУ? В котельную нельзя вводить более 50 мбар.
|
|
|
|
|
29.11.2009, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Patorok @ 29.11.2009, 14:31)  В котельную нельзя вводить более 50 мбар. Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Это где написано? Я что-то пропустил наверное.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке
|
|
|
|
|
30.11.2009, 10:23
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(zeman @ 30.11.2009, 10:37)  Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке А ещё лучше воспользоваться поиском: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...крышн&st=10
|
|
|
|
|
30.11.2009, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(zeman @ 30.11.2009, 8:37)  Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке Перечитал. Действительно, есть такое в СНиП II-35-76. Это п.11.59 и 11.60, которые введены дополнительно и действуют на территории России. В Украинском варианте этого СНиПа этих пунктов нет, поэтому не вижу препятствий для ввода газопровода до 0,3МПа в крышную котельную.
Сообщение отредактировал LevaK - 30.11.2009, 10:50
|
|
|
|
|
30.11.2009, 11:44
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 30.11.2009, 11:49)  Перечитал. Действительно, есть такое в СНиП II-35-76. Это п.11.59 и 11.60, которые введены дополнительно и действуют на территории России. В Украинском варианте этого СНиПа этих пунктов нет, поэтому не вижу препятствий для ввода газопровода до 0,3МПа в крышную котельную. У нас тоже нельзя.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Patorok @ 30.11.2009, 10:44)  У нас тоже нельзя. Почему???
|
|
|
|
|
30.11.2009, 18:53
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 30.11.2009, 16:33)  Почему??? По-моему в СНиПе на крышные котельные. Точно не помню где, но точно помню, что нельзя.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Для Patorok СНиП'а по крышным котельным нет. В Украине действует дополнение к СНиП ІІ-35-76 которое называется "Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок..." 1998г. По нашему вопросу там есть только два пункта: п.5.2. Работа котельной предусматривается на природном газе давлением до 5 кПа, согласно ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".
Т.е. можно ставить газопотребляющее оборудование, которое работает на давлении до 5 кПа.
п.5.3. Подключение котельной к распределительным газопроводам среднего (до 0,3 МПа) или высокого (до 0,6 МПа) давления должно осуществляться через газорегуляторные пункты (ГРП) или газорегуляторные установки (ГРУ). (перевод мой)
Таким образом, можно делать ГРУ, а она располагается внутри котельной.
Может я что-то пропустил, поправьте меня. Не хочется бледно выглядеть в экспертизе.
|
|
|
|
|
15.10.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Patorok @ 29.11.2009, 16:31)  В котельную нельзя вводить более 50 мбар. Теперь по новому СП 62.13330.2011 получается, что можно делать ГРУ с входным давлением до 0,3МПа в крышной котельной жилого здания, хотя получается разногласие со СНиП "Котельные установки" : "11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м."
|
|
|
|
|
17.10.2011, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82865

|
СНиП "Котельные установки" еще не актуализирован как газовый СНиП, поэтому такие разночтения.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 29.11.2009, 20:30)  Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Это где написано? Я что-то пропустил наверное. ДБН В.2.5-20-2001 Таблица 1 Потребители газа Давление газа, МПа 1. Производственные здания промышленных предприятий и здания сельскохозяйственных предприятий, а также отдельно стоящие предприятия бытового обслуживания населения производственного назначения (бани, прачечные, фабрики, химчистки и т.п.) 0,600 2. Котельные: - отдельно стоящие на территории предприятий; 0,600 - то же на территории населенных пунктов; 0,600 - пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания; 0,600 - пристроенные и встроенные в общественные здания; 0,005 - пристроенные к жилым зданиям; 0,005 - крышные здания всех назначений 0,005 3. Жилые здания, пристроенные к ним здания и встроенные в них (кроме котельных) помещения предприятий торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания, аптек, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, учреждений и т.п. 0,003
|
|
|
|
|
14.4.2012, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Посоветуйте, пожалуйста, какую систему газораспределения принять? Газопровод-источник 1,2МПа, несколько многоквартирных жилых домов с крышными котельными. Я считаю нужно делать так: общий ГРПШ, понижающий до 0,3МПа, далее до крышных котельных, далее либо ШРП на стенах крышных котельных, либо ГРУ в котельных. Но так мне и не ясно разрешается ли вводить в крышную котельную жилого дома среднее давление, ведь по СНиП "Котельные установки" это запрещено?!
|
|
|
|
|
14.4.2012, 13:16
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
Все, что Вами описано, Илья, верно с одной оговоркой, ГРПШ (с 0,3МПа до 0,05 и ниже) разместить на стенках жилых зданий. Это вполне соответсвтует требованиям таблицы 3 (с учетом примечаний) СНиП 42-01. С наступающим Великим праздником!
Сообщение отредактировал Внутренний голос - 14.4.2012, 13:27
|
|
|
|
|
14.4.2012, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
C наступающим праздником! У Вас опечатка - 0,005МПа. По СП 62 - разрешается вводить газопровод до 0,3МПа в крышную котельную жилого дома. А по СНиП 42-01 газопровод давлением 0,3МПа можно проложить только до ШРП, установленном на стене здания (стене крышной котельной???). Дело в том, что дом 17-этажный, а при прокладки газопровода среднего давления диаметр меньше. Мощность каждой котельной около 2МВт, если идти средним давлением, я думаю 57я труба пройдет (если не меньше), а если низким, то наверно 108я! Вес 57й труба на вертикальном участке составит около 250кг, а 108 - 500кг! Или лучше не рисковать установить ШРП на стене жилого дома? Согласовывают сейчас ГРУ в крышной котельной жилого дома?
|
|
|
|
|
14.4.2012, 22:03
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
Знаете, Илья, вот что сейчас уточнил: п.5.3.1, а с ним и таблица 3 СНиПа 42-01, не входят в перечень обязательных к применению, следовательно можно смело пользоваться нормами СП 62, а там как Вам известно, согласно примечания к таблице 3 допускается прокладка газопровода 0,3МПа до крышной котельной. Что же касается вопроса размещения ГРУ в данной котельной, то согласно п. 4.4, а с ним и таблицы 2 СНиП 42-01, которые таки входят в перечень обязательных к применению, давление во внутренних газопроводах допускается только до 0,005МПа(хотя в СП 62 уже до 0,3МПа), а следвательно ГРПШ вешать требуется на стенке котельной ИМХО. Вот такие вот хитросплетения Нашего технического регулирования в строительстве переходного периода. Раз Вами газифицируемые Ж.Д. подпадают под госэкспертизу, то эксперт имеет полное право ссылаться на пункты СНиПов входящих в перечень обязательных... С точки зрения эстетики и защиты от вандализма Ваш вариант с протягиванием газопровода среднего давления на крышу, а там устройство шкафов, по-моему, логичное.
|
|
|
|
|
15.4.2012, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Спасибо за ответы! А где написано какие пункты в СНиП 42-01 обязательные, а какие необязательные? Не получится поставить ШРП на стене крышной котельной, по расходу (280м3/ч) подходит так называемый МРП1000 с регуляторами РДГ50Н/30, у которого есть собственная рама. Эту раму надо ставить на какое-то основание. А ШРП нельзя устанавливать на крыше жилых зданий. Может и можно придумать какую-нибудь раму на которой можно повесить этот ШРП на стену котельной, но этот ШРП обслуживается с двух сторон. Так что придется установить ШРП возле дома.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Просчитал газопровод низкого давления при установке ШРП возле жилого дома, получается диаметр 150 (расход 280м3/ч), вес вертикального участка газопровода составит 850кг - многовато! Да и очень заметна будет труба такого диаметра! Все-таки установка ГРУ предпочтительней. По среднему давлению необходимо к котельной проложить трубу диаметром 76 (вес 300кг).
Сообщение отредактировал Илюха - 16.4.2012, 1:02
|
|
|
|
|
16.4.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(Внутренний голос @ 14.4.2012, 23:03)  Что же касается вопроса размещения ГРУ в данной котельной, то согласно п. 4.4, а с ним и таблицы 2 СНиП 42-01, которые таки входят в перечень обязательных к применению, давление во внутренних газопроводах допускается только до 0,005МПа(хотя в СП 62 уже до 0,3МПа), а следвательно ГРПШ вешать требуется на стенке котельной ИМХО. Даже если в СП 62 давление газа во внутреннем газопроводе крышной котельной жилого дома и 0,3 МПа, то уже в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - 0,005 МПа. Так что вводить в котельную можно только газопровод до 0,005 МПа.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Возник следующий вопрос по 5.6.3.2 СП 62: если ШРП имеет пропускную способность больше 400м3/ч, но фактический расход газа меньше 400м3/ч, допускается ли такой ШРП установить на стене здания?
|
|
|
|
|
16.4.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(tanya24 @ 16.4.2012, 10:43)  Даже если в СП 62 давление газа во внутреннем газопроводе крышной котельной жилого дома и 0,3 МПа, то уже в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - 0,005 МПа. Так что вводить в котельную можно только газопровод до 0,005 МПа. В общем придется тянуть трубу 150мм массой 850кг. При такой массе нужно расчет опор делать. Я так понимаю основную нагрузку будут принимать опоры, установленные внизу и вверху на горизонтальном участках. А компенсаторы нужны? Длина вертикального участка 50м. Посоветуйте как лучше крепить газопровод? Я думаю вверху и внизу на опоры из трубы (внизу забетонировать в грунт, вверху закрепить опору на кровле), а вертикальный участок на хомуты.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Ну почему? ГРУ в котельной нельзя, а ГРПШ на стене крышной котельной допускается, см.сноску к таблице №3 СП 62: **Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного назначения , для подачи газа к крышным котельным.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 12:29
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
Цитата А где написано какие пункты в СНиП 42-01 обязательные, а какие необязательные?
_________________________________.doc ( 94,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|