Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект изменений СП 7
Macleod
сообщение 20.10.2010, 14:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Ost, электромагнитные с возвратной пружиной не подходят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 20.10.2010, 14:24
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Macleod @ 20.10.2010, 22:13) *
Ost, электромагнитные с возвратной пружиной не подходят?


Только я бы не стал называть эту пружину "возвратной". Просто - пружинный привод с электромагнитом (электромагнитной защелкой).
Да, эти приводы соответствуют п.7.18

Сообщение отредактировал Ost - 20.10.2010, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.10.2010, 7:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Про электромагниты ничего не знаю, никогда просто не закладывал таких, ну вот как-то так:

Сообщение отредактировал ReCS - 21.10.2010, 7:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Инф_письмо___привода_для_КПУ_БЕЗ_пруж_возвр.doc ( 175 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.10.2010, 8:26
Сообщение #34





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Кто-нибудь задумывался над п.6.57 в части "Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."?

Получается что шахты дымодулаения, например, из кирпича, теперь нельзя делать без внутренней или наружней облицовки сталью? С внутренней стороны, конечно, экономичнее. Но суть в том, что данное решение очень удорожает изготовление шахт дымоудаления.

Неужели кирпичная шахта не справляется со своей задачей без стальной облицовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 26.10.2010, 19:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Внесу свою ложку дёгтя.

Ни в СНиП 41.01-2003 ни в новом СП 7 я не нашел такого важного элемента, как требования К КРЕПЕЖУ. Я по свой практике часто сталкиваюсь с уже монтированной системой ДУ, при этом воздуховод сечением 2000х1000 подвешивают на шпильку М6 дапри этом на забивной цанговый анкер. Вот и как это согласуется с нормативом огнестойкости воздуховода в один час.

Предлагаю внести дополнительные пункты с ТРЕБОВАНИЯМИ к креплению воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и к оборудованию дымоудаления и подпора воздуха.

Со своей стороны могу помочь, если потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 27.10.2010, 6:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(Macleod @ 20.10.2010, 19:13) *
Ost, электромагнитные с возвратной пружиной не подходят?


таких приводов вроде вобще нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 28.10.2010, 10:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(AndreyNN @ 26.10.2010, 20:10) *
Внесу свою ложку дёгтя.

Ни в СНиП 41.01-2003 ни в новом СП 7 я не нашел такого важного элемента, как требования К КРЕПЕЖУ. Я по свой практике часто сталкиваюсь с уже монтированной системой ДУ, при этом воздуховод сечением 2000х1000 подвешивают на шпильку М6 дапри этом на забивной цанговый анкер. Вот и как это согласуется с нормативом огнестойкости воздуховода в один час.

Предлагаю внести дополнительные пункты с ТРЕБОВАНИЯМИ к креплению воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и к оборудованию дымоудаления и подпора воздуха.

Со своей стороны могу помочь, если потребуется.


Вообще в СП 7.13130 это есть.
Цитирую:
"6.57...элементы креплений (подвески) таких воздуховодов - с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности)..."

С Уважением ББ...

Сообщение отредактировал Boris_Ka - 28.10.2010, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 28.10.2010, 17:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Согласен,и раньше инспектора пож лабораторий требовали создать определенную огнестойкость. Но я говорю не только об огнестойкости, но и о ТИПЕ крепления. Согласитесь, что, если воздуховод дымоудаления подвешен на забивные анкера, то как не создавай огнестойкость той же самой шпильке, но воздуховод упадет, при возгорании он просто вывалится.

Вот о чем я и говорю, что необходимо внести в СНиП требования к конструкции крепления. Например: "Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости должны крепиться к металлическим закладным конструкциям установленные в конструкцию стены или перекрытия на толщину не менее 100 мм. Крепление кронштейнов произвоить при помощи сварки."

Вот как то так. Иначе Заказчикам не докажешь, что это нужно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 28.10.2010, 20:21
Сообщение #39





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



согласен с AndreyNN.

раз уж взбрело в голову внести в п 6.57 фразу о шахтах дымоудаления, со слов пожарных, которая написана из расчета некачественного изготовления шахт дымоудаления (т.е. априори такие шахты делают "дырявыми" (без затирки), поэтому для создания герметичности надо бы продублировать), значит и конструкцию креплений надо также подробно расписать.

хотя с шахтами, господа-разработчики, вы очень перемудрили!!! бороться с некомпетентностью монтажных организаций, с халатным отношением заказчиков подобными методами я не считаю разумным. воздуховоды будут ржаветь и разрушаться в шахтах, во время пожара осыпятся и не помогут, а после пожара их никто не восстановит. как будто сталь больше некуда применить!? зато при вводе в эксплуатацию все шоколадно.

с такими мыслями СНиПы в скором времени могут заблистать предположениями с компенсирующими мероприятиями: "а если насос заказчик не поставит на отопление", а "если балансировочные клапаны не поставит", "если не смонтирует приточную вентиляцию" и т.п. Подобные задачи мне эксперт государственной вневедомственной экспертизы на каждом объекте задаёт. Раз об этом задумался эксперт, то и до нормативов недалеко.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 28.10.2010, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 28.10.2010, 23:08
Сообщение #40


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(AndreyNN @ 28.10.2010, 18:47) *
Согласен,и раньше инспектора пож лабораторий требовали создать определенную огнестойкость. Но я говорю не только об огнестойкости, но и о ТИПЕ крепления. Согласитесь, что, если воздуховод дымоудаления подвешен на забивные анкера, то как не создавай огнестойкость той же самой шпильке, но воздуховод упадет, при возгорании он просто вывалится.

Вот о чем я и говорю, что необходимо внести в СНиП требования к конструкции крепления. Например: "Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости должны крепиться к металлическим закладным конструкциям установленные в конструкцию стены или перекрытия на толщину не менее 100 мм. Крепление кронштейнов произвоить при помощи сварки."

Вот как то так. Иначе Заказчикам не докажешь, что это нужно сделать.


Конечно же, в "СНиПе и СП" такие вещи прописывать не надо, а вот сделать альбом с решениями по креплению... только кто за это возьмется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 29.10.2010, 6:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Да хоть я, если работа не пропадет, а будет учтена и полезна.

Сообщение отредактировал AndreyNN - 29.10.2010, 6:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 2.11.2010, 14:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Boris_Ka @ 28.10.2010, 10:25) *
Вообще в СП 7.13130 это есть.
Цитирую:
"6.57...элементы креплений (подвески) таких воздуховодов - с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности)..."

С Уважением ББ...

Добрый день! С официального сайта ВНИИПО убрали закладку об обсуждении проекта изменений СП7.13130, скажите пожалуйста а когда его примут официально? или это уже случилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 2.11.2010, 20:26
Сообщение #43


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(Циркуль @ 2.11.2010, 14:55) *
Добрый день! С официального сайта ВНИИПО убрали закладку об обсуждении проекта изменений СП7.13130, скажите пожалуйста а когда его примут официально? или это уже случилось?


Кто хотел принять участие в обсуждении - уже принял. Выпуск - скоро должен состояться, но это вопрос, скорее к Колчеву Б.Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-Star
сообщение 5.11.2010, 16:34
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29523



Объясните, пожалуйста, пункт из СП7.
п. 7.4 При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %.
Т.е. удаляя дым из коридора жилого дома, помещения автостоянки, я должен сделать шахту для поступления наружного воздуха с объёмом притока 70% от вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.11.2010, 16:46
Сообщение #45


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Да. Если нет никаких подпоров. Что сомнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 22.11.2010, 22:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Извините, немного не по теме, просто у меня сейчас реальная паника - спрашиваю, где могу. Я самоучка, проектирую не так давно. В настоящий момент идет проект здания РТПС категории В4, будет экспертиза. Я проектировала по СНиП 41-01-2003, требования к противодымной вентиляции в котором отличаются от СП 7. По СНиПу дымоудаление в здании мне делать не нужно, а по СП 7 нужно ("п. 7.2 в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных; е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 - В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости"). В СНиПе ничего не говорится про категорию В4, да и механизированный привод я понимала как обыкновенную ручку (в смысле, что окна не глухие). Простите за возможно глупый вопрос, но какой документ главнее? О существовании такого различия в СНиПе и СП я узнала только сегодня, добавить противодымную вентиляцию в проект я катастрофически не успеваю. Могу я оперировать перед экспертизой СНиПом? И еще вопрос, если противодымную вентиляцию все же делать, достаточно ли вытяжки только из коридора (п. 7.2 в) или из коридора и еще и из помещений делать (п. 7.2 е)? Помещения категории В4 с постоянными рабочими местами с естественным освещением через обычные стеклопакеты. Коридор более 15 м без естественного освещения, здание в 2 этажа, административно-техническое. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 26.11.2010, 23:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Ну скажем так, окна и та должны быть открывающимися, причем обе створки, начиная со второго этажа.

А оперировать СНиПом можно, но только если вас улышат. Изначально, когда делают проект, узнают каким документом регламентируются принимающие органы. А если честно, то пожарным глубоко .... будет дымоудаление или нет, эту ответственность вы берете на себя как проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 6.12.2010, 9:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Еще вопрос по тем же нормативным документам о дымоудалении - СП 7.13130 пункт 7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных.
И аналогичный пункт СНиП 41-01-2003: 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более.

Сам вопрос: В этих пунктах говорится о коридорах ЗДАНИЙ указанных категорий или о коридорах ПОМЕЩЕНИЙ указанных категорий? Вопрос возник из-за того, что деления категорий ЗДАНИЙ на В1-В4 я не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iwa.n2010
сообщение 9.10.2020, 15:04
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60798



Здравствуйте.
Возникло спорное понимание нового изменения в СП 7
8.7 При выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок следует предусматривать тамбур-шлюзы, защищаемые приточной противодымной вентиляцией. Если такие лифты имеют не менее двух остановок на вышележащих надземных этажах, то на этажах подземной автостоянки необходимо устройство двух последовательно расположенных тамбур-шлюзов для отделения выходов из этих лифтов в помещения хранения автомобилей, защищаемых отдельными системами приточной противодымной вентиляции.

(Измененная редакция, Изм. N 1). от 27.08.20

добавлена фраза:

"защищаемых отдельными системами приточной противодымной вентиляции".

к чему она относится? к помещениям хранения автомобилей или к тамбурам-шлюзам?

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.10.2020, 17:06
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(iwa.n2010 @ 9.10.2020, 15:04) *
добавлена фраза: "защищаемых отдельными системами приточной противодымной вентиляции".

к чему она относится? к помещениям хранения автомобилей или к тамбурам-шлюзам?


Ответ в правилах грамматики - если бы имелись в виду помещения хранения, то было бы склонение "защищаемые...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 17:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 9.10.2020, 17:06) *
Ответ в правилах грамматики

Разве только в грамматике? Она здесь вторична!
Неужели помещения хранения защищаются системами приточной противодымной вентиляции?
Ответ в знании что и чем защищается.

Цитата(iwa.n2010 @ 9.10.2020, 15:04) *
Возникло спорное понимание нового изменения в СП 7

Сегодня логичнее задавать вопросы по изменениям в этой теме

По Вашему вопросу - д.б. разные системы для этих двух ТШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных