Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по наружному газопроводу
netman
сообщение 17.11.2009, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Здравствуйте, возникла такая ситуация:
1. наружный газопровод пересекает ЛЭП 0,4 кВ, где найти чертеж защиты газопровода от падения ЛЭП, в сериях не нашел.
2. при проектировании наружного газопровода, каждая опора заземляется ?
3. какой принимать шаг (расстояние) между опорами - газопровод среднего давления Ду80, сейсмичность 8 баллов, нашел в правилах только общие фразы - чтобы крепление газопровода не мешало перемещению газопровода вдоль трассы и предохраняло газопровод от сброса с опор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.11.2009, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Так вроде газопроводы не требуется защищать о падения ЛЭП -0,4кВ.

ПУЭ, п. 2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопрово-
дами должны выполняться следующие требования:
1) ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допус-
кается;
2) канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ;
3) при прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны нахо-
диться от них на расстоянии: не менее 1 м — при наименьшей стреле провеса проводов до мостков или
ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода; не менее 1 м — при наибольшей стреле
провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода;
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле
провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м.
Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя — не более 10 Ом;
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по гори-
зонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры,
а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов — не менее 1 м.

Защита от падения - это для ВЛ больше 1кВ (высоковольтных).

Типовых серий не знаю. Были на форуме самодельные ограждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.11.2009, 19:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вот, случайно наткнулся у себя в компе. Чертежи не мои, претензии не принимаю!

Прикрепленный файл  LEP_peresechenie.rar ( 31,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540


Прикрепленный файл  Пересечение_газопровода_с_ЛЭП.rar ( 94,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 18.11.2009, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



спасибо за чертежи, в правилах написано защита от падения высоковольных линий, а у меня линия 0,4 кВ, получается все-таки защиту не надо делать ???
и ещё вопрос проектируемый газопровод пересекает дорогу на высоте более 5-ти метров, по краям дороги я ставлю опоры, надо их защищать от наезда автотранспортом (делать их ограждение) или же нет ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 18.11.2009, 10:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(netman @ 18.11.2009, 12:23) *
спасибо за чертежи, в правилах написано защита от падения высоковольных линий, а у меня линия 0,4 кВ, получается все-таки защиту не надо делать ???
и ещё вопрос проектируемый газопровод пересекает дорогу на высоте более 5-ти метров, по краям дороги я ставлю опоры, надо их защищать от наезда автотранспортом (делать их ограждение) или же нет ???

Защиту делать нет, а заземление как в чертеже да. Про опоры: грузовик БЕЛаз - это автотранспорт? biggrin.gif Как защитишь? На опоры газопровода будет похоже мало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 18.11.2009, 12:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Я лично огораживаю опоры вот ТАК. см ниже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ограждение_стойки.dwg ( 70,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных