KEV
сообщение 20.11.2009, 14:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41088



Добрый день!
Расчет потребления системы ГВС производственного здания.
Рабочих 250 чел., для них 34 раковины и 9 душей.
Расход горячей воды потребителем: раковины - 9,35 л/сутки, 1 душевая сетка в смену - 195,5 л/смену (п. 29 прил. 3 СНиП 2.04.01-85*).
Суточный расход горячей воды Gсут.=250чел.х9,35л/сутки+…Надо прибавить расход душем, но не знаю как это правильно сделать, т.к.если умножать на количество человек, то получается пугающая цифра…
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.11.2009, 14:36
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



4куба в сутки - эт много? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 20.11.2009, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Обратите своё внимание на пункты 30 и 31 о рассчитайте расход горячей воды исходя из количества работающих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KEV
сообщение 20.11.2009, 14:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41088



Цитата(Vict @ 20.11.2009, 14:36) *
4куба в сутки - эт много? blink.gif


4 куба получается,если расход воды душем в смену умножить на количесвто душей.
Это правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.11.2009, 15:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



И на количесиво смен в сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.11.2009, 15:25
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(KEV @ 20.11.2009, 13:41) *
Это правильно?
прочтите внимательно прим.1 табл.3... а также правила форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KEV
сообщение 22.11.2009, 17:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41088



Спасибо всем за помощь

Сообщение отредактировал KEV - 22.11.2009, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных