|
  |
Давление в циркуляционном трубопровде, Влияет ли давление в обратном трубопроводе ГВС на циркуляцию в целом |
|
|
|
20.11.2009, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проверьте контроллер управления подготовкой ГВ в ЦТП - может быть программно установлено, в целях экономии, отключение циркуляционного насоса на ночь. А может насос вообще не работает или его и небыло. А днём постоянный разбор, поэтому и нет задержек...... Но это если система закрытая, если открытая (та же вода на отопление и на ГВ), то тут я не советчик - такие системы знаю плохо и узнать лучше нет желаний, бо они у нас запрещены..... А есть ли в домах полотенцесушители?
Сообщение отредактировал jota - 20.11.2009, 20:59
|
|
|
|
Гость_Ольга Метлякова_*
|
20.11.2009, 22:27
|
Guest Forum

|
В ЦТП стоит только повысительный насос. Ключей (кодов) нет от контроллера, можно только смотреть параметры, так как она находиться на обслуживании по гарантии капитальщиков. Что значит та же вода на отопление и ГВС??? Мне не очень понятно!!! Теплоноситель один идет на бойлера ГВС и отопления.
Полотенцесушители от стояка ГВС.
|
|
|
|
|
20.11.2009, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы, Ольга, кем будете в этой истории и какая Ваша специальность (не для обиды, а для того, чтобы знать как с Вами говорить)
|
|
|
|
|
21.11.2009, 14:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ольга Метлякова @ 20.11.2009, 19:16)  После реконструкции на ЦТП Цитата(Ольга Метлякова @ 20.11.2009, 22:27)  В ЦТП стоит только повысительный насос Какая схема ?
|
|
|
|
Гость_Ольга Метлякова_*
|
25.11.2009, 19:37
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.11.2009, 23:30)  Вы, Ольга, кем будете в этой истории и какая Ваша специальность (не для обиды, а для того, чтобы знать как с Вами говорить) Я закончила институт по специальности "Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование"- инженер. Работаю техником по эксплуатации энергетического оборудования и технадзером. Схема ГВС двух ступенчатая смешанная
|
|
|
|
|
25.11.2009, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Полотенчики включены на Т4 или между Т3 и Т4..? Как греют? Ночью не остывают?
|
|
|
|
|
25.11.2009, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Ольга Метлякова @ 20.11.2009, 20:16)  Давление на выходе ГВС 6,0 атм. В обратке настроено 5,6 атм. Температура 58 градусов. Возмем к примеру любой дом ... Давление на вводе ГВС 5,8атм и на обратке 5,8 атм. Температура 56 градусов, обратка 45градусов. Давление на вводе для 9 этажного дома в норме, температура тоже. По подвалу лежат пластиковые трубы. В чем дело? Почему с утра людям приходиться пропускать воду?  У вас давление на вводе и в обратке одинаковое, вот и нет циркуляции, скорость равна нулю, вода остывает,
|
|
|
|
Гость_Ольга Метлякова_*
|
26.11.2009, 17:37
|
Guest Forum

|
Я и сама понимаю что оно одинаковое, но мне не понятно почему???? Из-за автоматики на ЦТП или нарушен гидравлический режим в самом доме. По подвалу положен в основном пластик. По стоякам частично. Полотенцесушители на Т3 расположены. Если нет водоразбора они остывают. Хотя я по ночам не ходила не проверяла.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ольга Метлякова @ 26.11.2009, 16:37)  Полотенцесушители на Т3 расположены. Если нет водоразбора они остывают. Может у вас уже и так...... А Т4 бывает тёплая и, вообще, есть в доме Т4?
|
|
|
|
Гость_Ольга Метлякова_*
|
2.12.2009, 20:04
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 26.11.2009, 19:32)  А Т4 бывает тёплая и, вообще, есть в доме Т4? Т4 теплая после того как люди приходят домой, открывают краны, пропускают воду подолго, но до последних стояков вода в нормальном режиме так и не доходит. Первый стояк работает нормально, то есть 56 градусов к примеру пришло, 48 градусов с него возвращается обратно. Чем дальше тем хуже....Подача холоднее и следовательно обратка...
|
|
|
|
|
2.12.2009, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проблема циркуляционного насоса на Т4 в ЦТП: - или не включен, или сгорел, или не смонтировали -или засорился фильтр перед насосом -или насос недостаточной мощности
Это всё, если система с подготовкой гор. бытовой воды в теплообменнике - закрытая система. Если система открытая (та же вода на отопление и ГВС), то я пасс....
Сообщение отредактировал jota - 2.12.2009, 21:12
|
|
|
|
Гость_Ольга Метлякова_*
|
3.12.2009, 17:17
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 2.12.2009, 22:10)  Проблема циркуляционного насоса на Т4 в ЦТП:
-или насос недостаточной мощности Как узнать той ли мощности насос циркуляционный??? Расход на циркуляцию принять 30% от расхода на подаче ГВС?! Что еще надо? На бойлер заходит ХВС проходит через две ступени теплоносителя, между первой и второй ступенью смешивается с циркуляционным трубопроводом. После второй ступени вода уже нагревается до 60 градусов. На двух ЦТП конечные дома жалуются. На одной ЦТП нет циркуляционного насоса, а на другой есть, работает.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ольга Метлякова @ 3.12.2009, 16:17)  Как узнать той ли мощности насос циркуляционный??? Расход на циркуляцию принять 30% от расхода на подаче ГВС?! Что еще надо? На бойлер заходит ХВС проходит через две ступени теплоносителя, между первой и второй ступенью смешивается с циркуляционным трубопроводом. После второй ступени вода уже нагревается до 60 градусов. На двух ЦТП конечные дома жалуются. На одной ЦТП нет циркуляционного насоса, а на другой есть, работает. А Вы знаете расход ГВ? Надо ещё знать напор насоса = сопротивлению кольца циркуляции + 15% Вы бы схемку-эскизик нарисовали...... трудно Вас понять.... Если полотенцесушители остывают везде когда нет разбора воды - нет циркуляции, т.е. проблема Т4 и насоса. Если остывают только на дальних стояках - надо зажимать ближние: на Т4 ближайших стояков смонтировать балансовые вместо шаровых вентилей, или шайбу посчитать.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 18:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 21.11.2009, 14:57)  Какая схема ? Цитата(jota @ 3.12.2009, 17:55)  Вы бы схемку-эскизик нарисовали...... Про-сим ! Про-сим !
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|