Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема нехватки электроэнергии, существует ли реальное решение?
Гость_ss.23_*
сообщение 15.4.2006, 22:51
Сообщение #1





Guest Forum






Как выйти из ситуации: на объекте на нужды вентиляции и кондиционирования (холодоснабжения) выделено 70 кВт электроэнергии, а по расчёту (и из подбора) для создания комфортного микроклимата требуется установочная мощность всего вентоборудования 150 кВт? smile.gif
Объект - ресторан на 165 посадочных мест (фактически - 260 посетителей).
Для информации: каждый дополнительный кВт электроэнергии обойдётся в 1000-1200$, при условии, что технически возможно предоставить дополнительную энергию. Такой возможности нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.4.2006, 1:26
Сообщение #2





Guest Forum






мдяяя... неслабо... у меня был не совсем похожий случай - КНС с насосами по 155 kW и подстанция впритык по мощности... народ волновался про пусковые токи и вышли установкой мягких пускателей, хотя заказчик с перепугу хотел частотники... а начё они на КНС?

А в вашем случае или денег на реконструкцию питающей подстанции, или шаман с бубном... ну, или менее мощное оборудование - типа открытых окон... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.4.2006, 9:23
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Как выйти из ситуации: на объекте на нужды вентиляции и кондиционирования (холодоснабжения) выделено 70 кВт электроэнергии

выход наверно только один - использовать рекуперацию, регенерацию, аккумуляцию и м.б. генерацию. использовать аккумуляцию - может оказаться тоже недешево, нужно тщательно считать. генерация тепла - нужно топливо.

давать фактические советы не зная подробностей - трудно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.4.2006, 11:07
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за ответы. smile.gif
Рекуперация, регенерация здесь не пройдёт, поскольку речь идёт о летнем периоде. Для ресторанов температура удаляемого воздуха и наружного практически совпадают.
Генерация и аккумуляция не проходят в силу иных причин, и малого бюджета объекта.
Единственное реальное решение правильно отметил Игорь Борисов: "...- типа открытых окон".
Оговариваем с Заказчиком, что для расчёта берётся определённый коэффициент загрузки ресторана от максимальной (скажем - 60%) с выделением приоритетных помещений и зон, и с возможностью временного отсечения от вентсети неиспользуемых помещений. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.4.2006, 11:20
Сообщение #5





Guest Forum






ох, эти малобюджетные проекты (в ущерб нормам)... сколько наблюдал - они ВСЕГДА в итоге или проваливаються, или затраты на них превышают реально требуемые... на одном энтузизазме biggrin.gif не вытянешь... времена не перестроечные... конкурентам то и особых усилий не прийдется прилагать для закрытия этого ресторана - просто жалобу в санэпидемстанцию... и никакие связи не помогут - на одну жалобу не будет реакции - в мэрию напишут, еще куда... а при реальных отклонениях от нормы бороться с наездами чиновников крайне сложно и ДОРОГО, плавали - знаем. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.4.2006, 13:53
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



распределение воздуха - низкоскоростные распределители для вытесняющей. можно неплохо съэкономить на мощностях....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.4.2006, 14:30
Сообщение #7





Guest Forum






Вытесняющая... Может и прокатит... Никогда не делал. Читать - читал, отзывы положительные.
Настораживают два момента: как меня раньше не убеждали, но я по-прежнему не понимаю, как организовать вытесняющую вентиляцию малым количеством воздуха (и какой от неё в таком случае прок, как охватить большие обслуживаемые площади), насколько эффективно будет вытесняться табачный дым в верхнюю зону у всех столов и посадочных мест (?). Водрузить колонну- воздухораспределитель среди столиков будет непросто. Сложно будет убедить в необходимости таких колонн дизайнера.
Пожалуй, надо обдумать предложение. Хорошая идея... Спасибо, LordN. smile.gif
Я сейчас пошёл по неправильному пути - сокращение воздухообмена. Вовремя Вы меня остановили. Следует сокращать не воздухообмен, а поднимать температуру охлаждения приточного воздуха, и тем самым сокращать потребную холодопроизводительность.
Основные потребители электроэнергии - 2 чиллера. Эти агрегаты весьма «прожорливы». Их установочная мощность (вместе с насосами) составляет 80% от суммарной всего вентоборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.4.2006, 16:03
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



видел небольшую кафешку где была сделана именно вытесняющая. познакомился с хозяином, на вопросы по эффективности - дым, свежий воздух - он в восторге. показал мне проект/паспорт - я в уме прикинул, цифры расходов примерно раза в два меньше чем нужно было б делать при обычном распределении. и еще, говорит, регулятором расход по-меньше делаю, чтоб сохранялся небольшой "кумар" smile.gif.
воздух подается не переохлажденным, т.е. порядка 20-22гр.
рапределители у него стояли свегоновские, пристенные.
а дизайнеров убеждать ни в чем не надо. это их работа - обыгрывать инженерное оборудование. вот и пусть работают, красят во что хотят, бантики вешают... если дизайнера допустить к проектированию инженерки - будет .... сами знаете что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.4.2006, 16:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(LordN @ Apr 16 2006, 10:23 )
выход наверно только один - использовать рекуперацию, регенерацию, аккумуляцию и м.б. генерацию.

Использование аккумуляции немного описано в
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1181
Кроме того, если есть заметное потребление тепла на ГВС, можно использовать этот момент для отвода тепла. Если нужно подробнее, позднее найду ссылку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 17.4.2006, 11:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Если есть вода +90С то можно попробовать экзотическое решение, поскольку электричества естся на порядок меньше (компенсируется хорошим аппетитом на тепло).

Рабочая схема установки с элементами анимации: жмете линк airwasher, далее линк DEC-cooling
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2006, 11:14
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Если есть вода +90С то можно попробовать экзотическое решение, поскольку электричества естся на порядок меньше (компенсируется хорошим аппетитом на тепло).

речь про асорбцию? smile.gif
а разве они такие маленькие бывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 17.4.2006, 11:20
Сообщение #12





Guest Forum






Компромиссное решение дало требуемый результат. Потребляемая электрическая мощность в результате составила 67 кВт. smile.gif
Пришлось, правда, пойти на изменение подхода. По чиллерам раньше я давал установочную эл. мощность, теперь - потребляемую. Не знаю, насколько это правомочно, но принял априори, что этот вариант прокатит.
Хочу обратить внимание на один существенный источник экономии энергии для теплого периода - это нелинейное снижение мощности, расходуемой на конденсацию (скрытая мощность по холоду) влаги из наружного воздуха, при повышении температуры приточного воздуха (т.е. при уменьшении разности температур на входе и выходе воздухоохладителя). Так, например, уменьшение разности температур на входе и выходе воздухоохладителя на 35% (было [+28,5...+17], стало [+28,5...+21]) привело к уменьшению требуемой полной холодопроизводительности на 57% (было 105 кВт, стало 45 кВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 17.4.2006, 11:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Нет, речь о системе кондиционирования Desiccative-Evaporative-Cooling. Идешь по ссылкам, попадаешь на схему. Однако придётся ещё водичку готовить для камер орошения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2006, 13:21
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
было 105 кВт, стало 45 кВт

тогда я не понял...
было 105кВт мощности по холоду и 56кВт по электричеству. так?
как-то непонятненько - эт сколь насосов в контуре? на 20кВт?
чиллер-то СОР должен иметь около 3 даже на 22(407)-м фреоне, ну чуть меньше...
105кВт чиллер, без насосов, должен кушать порядка 30-35кВт. больше - это только при запредельных режимах типа +45...50*С на улице...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 17.4.2006, 14:23
Сообщение #15





Guest Forum






...в последнем сообщении речь шла только о воздухоохладителе приточной вентустановки. Ранее для охладителя нужна была требуемая полная холодопроизводительность 105 кВт (вода +7/10 гр.С), теперь достаточно 45 кВт (и вода +7/13 гр.С).
А чиллер (один из 2-х на объект) в первоначальном варианте был холодопроизводительностью (Тнар.=35°С, Ттепл=5/10°С) Q = 139,5 кВт. Потребляемая эл. мощность 59,2 кВт, установленная эл. мощность 81,9 кВт. Фреон R407. Теплоноситель – гликоль 40%. Число компрессоров/контуров - 2/4. К чиллеру поставлялся:
Встроенный гидравлический модуль
Аккумулирующая емкость 340 литров.
Расширительная емкость 18 литров.
Два насоса основной и резервный, обратные и запорные клапаны.
Свободный напор на систему 216,1 кПа.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2006, 15:56
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ага, теперь прояснилось smile.gif
что тут можно еще сказать - посмотреть чиллер на R410A. у него СОР должон быть выше, не меньше 4-х, а то и 5. стал быть электричества ему меньше потребуется.
что меня еще смутило - емкость аккумулятора. емкость всей системы для двухконтурного на 140кВт должна быть порядка 0,7...1,1тонны. гляди не промахнись wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 17.4.2006, 16:52
Сообщение #17





Guest Forum






Я уже раньше подобный вопрос задавал Поставщику (АЭРОКОНД), но его обсуждение перенесли на потом, да так всё и забылось...
Задам ещё раз. Попасть в неприятную ситуацию совсем не хочется.
LordN, спасибо, что обратил внимание. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_glebastos_*
сообщение 18.4.2006, 11:59
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(LordN @ Apr 17 2006, 16:56 )
СОР должон быть выше, не меньше 4-х, а то и 5. стал быть электричества ему меньше потребуется.

что касается "холодильного коэф" - то для чиллеров он составляет (не привязываясь к брендам и фреонам, при одинаковых ТУ) от 2,7 до 3,3. Что пишут 4,0 и 5,0 - фантастика, я такого чуда еще не встречал...

Для данного конкретного случая отношение производительности чиллера к потреб мощности будет не совсем красивым, т.к. в системе жидкость с содержанием гликоля 40%, окружающая среда +35 С и вх/вых на испарителе 10 С/5 С.
Вот Вам для справки по фреонам:

R407C 139.5/49.7/76.4
R22 134.9/53.8/72.0
R410a 145.2/50.5/77.6

Так, вот собственно, как и ожидалось - разницы нету. Фреоны схожи по характеристикам, так откуда же выигрыш?


Что касается бака аккумулятора, то он подбирается исходя из времени задержки (вкл/выкл компрессора), расхода через испаритель (системы) и объема самой системы. Все достаточно просто.


С ув. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 20.4.2006, 7:52
Сообщение #19





Guest Forum






Если есть газ можно рекомендовать использование абсорционного чиллера, они сейчас производятся начиная с холодопроизводительности от 6 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 20.4.2006, 9:30
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Alex_Fomin @ Apr 20 2006, 08:52 )
Если есть газ можно рекомендовать использование абсорционного чиллера, они сейчас производятся начиная с холодопроизводительности от 6 кВт

Поддерживаю полностью. Добавлю только, что можно еще и на дизельном топливе абсорбционную машинку заказать.

Экономический эффект впечатляет. Очень рекомендую. Есть недорогие производители. Имею технико-экономическую информацию для общения с инвесторами-заказчиками.

Уверенно можно сказать, что в существующие рамки по эл. мощности вписаться не будет проблемой.

Например, как вам такая модель - 115 кВт холода при холодной воде 7/14 С, горячей воде 80/60 C, потребление топлива 11 м3/ч, потреблении электроэнергии 5, 78 кВт? Правда, еще и градирню надо поставить, но это - не смертельно. Все равно, электричества хватит при любом разумном лимитировании со стороны заказчика.

P.S. Это - не рекламная компания в поддержку абсорбционной холодильной техники. Просто при дефиците электричества проще поставить АХМ, чем пытаться подвести расчеты под существующие рамки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.4.2006, 11:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Тут прозвучала идея использовать камеру орошения (охлождения по адиабате). Если к этому добавить воду из скважины метров так со 100 (около 13 градусов круглогодично) то же неплохая экономия электроэнергии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 20.4.2006, 12:00
Сообщение #22





Guest Forum






Несомненно. Только в центре Москвы этот номер не прокатит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.4.2006, 12:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Кто ищет тот всегда найдет... В гостиннице Орленок скважина есть (правда не используется в кондиционировании)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2006, 13:06
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
то же неплохая экономия электроэнергии

а поднять воду со ста метров? я цифр не знаю, но не думаю что шибко можно съэкономить...
на 100кВт холода надо порядка 5 л/с = 18куб.м./час воды +7...+12*С, если темп-ра воды выше - расход еще надо увеличить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.4.2006, 13:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Здесь играет роль эффект капиляра. Ну и бак накопительный тоже нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.4.2006, 13:20
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(LordN @ Apr 20 2006, 14:06 )
Цитата
то же неплохая экономия электроэнергии

а поднять воду со ста метров? я цифр не знаю, но не думаю что шибко можно съэкономить...
на 100кВт холода надо порядка 5 л/с = 18куб.м./час воды +7...+12*С, если темп-ра воды выше - расход еще надо увеличить...

Это где-то 10 квт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2006, 15:58
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Это где-то 10 квт...

если это так, то смысл вроде есть. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



А если стены здания будут выполнены по английскому проекту 1890 - х годов то боюсь что летом еще и нагревать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_glebastos_*
сообщение 26.4.2006, 16:01
Сообщение #29





Guest Forum






про абсорб. машины - они достаточно сложны в наладке (если их сравнивать с обычными чиллерами) и очень очень дороги. Примерно с 300-350 кВт есть смысл рассатривать данный тип оборудования (окупаемость + наладка + текущее обслуживание + прочее). Есть еще не только на газу (в мск это есть определенная трудность в том, чтобы подключить газ wink.gif ), но и на воде - источник электростанция, которая кстати как правило на газе и от нее идет большой отвод тепла и ставят теплообменник и абсорбц. маш.... но это все лирика и не применимо для данного конкретного случая...


С ув. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yana_*
сообщение 28.4.2006, 11:50
Сообщение #30





Guest Forum






Если стартовые вложения на вентиляцию и кондиционирование малы, то абсорбционный чиллер нет смысла предлагать, а тем болле если маленькая мощность.
Делали технико-экономическое сравнение двух чиллеров (парокомпрессионный и абсорбционный), срок окупаемости очень велик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных