Проблема нехватки электроэнергии, существует ли реальное решение? |
|
|
Гость_ss.23_*
|
15.4.2006, 22:51
|
Guest Forum

|
Как выйти из ситуации: на объекте на нужды вентиляции и кондиционирования (холодоснабжения) выделено 70 кВт электроэнергии, а по расчёту (и из подбора) для создания комфортного микроклимата требуется установочная мощность всего вентоборудования 150 кВт? Объект - ресторан на 165 посадочных мест (фактически - 260 посетителей). Для информации: каждый дополнительный кВт электроэнергии обойдётся в 1000-1200$, при условии, что технически возможно предоставить дополнительную энергию. Такой возможности нет.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.4.2006, 1:26
|
Guest Forum

|
мдяяя... неслабо... у меня был не совсем похожий случай - КНС с насосами по 155 kW и подстанция впритык по мощности... народ волновался про пусковые токи и вышли установкой мягких пускателей, хотя заказчик с перепугу хотел частотники... а начё они на КНС? А в вашем случае или денег на реконструкцию питающей подстанции, или шаман с бубном... ну, или менее мощное оборудование - типа открытых окон...
|
|
|
|
|
16.4.2006, 9:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Как выйти из ситуации: на объекте на нужды вентиляции и кондиционирования (холодоснабжения) выделено 70 кВт электроэнергии выход наверно только один - использовать рекуперацию, регенерацию, аккумуляцию и м.б. генерацию. использовать аккумуляцию - может оказаться тоже недешево, нужно тщательно считать. генерация тепла - нужно топливо. давать фактические советы не зная подробностей - трудно...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.4.2006, 11:07
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы. Рекуперация, регенерация здесь не пройдёт, поскольку речь идёт о летнем периоде. Для ресторанов температура удаляемого воздуха и наружного практически совпадают. Генерация и аккумуляция не проходят в силу иных причин, и малого бюджета объекта. Единственное реальное решение правильно отметил Игорь Борисов: "...- типа открытых окон". Оговариваем с Заказчиком, что для расчёта берётся определённый коэффициент загрузки ресторана от максимальной (скажем - 60%) с выделением приоритетных помещений и зон, и с возможностью временного отсечения от вентсети неиспользуемых помещений.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.4.2006, 11:20
|
Guest Forum

|
ох, эти малобюджетные проекты (в ущерб нормам)... сколько наблюдал - они ВСЕГДА в итоге или проваливаються, или затраты на них превышают реально требуемые... на одном энтузизазме  не вытянешь... времена не перестроечные... конкурентам то и особых усилий не прийдется прилагать для закрытия этого ресторана - просто жалобу в санэпидемстанцию... и никакие связи не помогут - на одну жалобу не будет реакции - в мэрию напишут, еще куда... а при реальных отклонениях от нормы бороться с наездами чиновников крайне сложно и ДОРОГО, плавали - знаем.
|
|
|
|
|
16.4.2006, 13:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
распределение воздуха - низкоскоростные распределители для вытесняющей. можно неплохо съэкономить на мощностях....
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.4.2006, 14:30
|
Guest Forum

|
Вытесняющая... Может и прокатит... Никогда не делал. Читать - читал, отзывы положительные. Настораживают два момента: как меня раньше не убеждали, но я по-прежнему не понимаю, как организовать вытесняющую вентиляцию малым количеством воздуха (и какой от неё в таком случае прок, как охватить большие обслуживаемые площади), насколько эффективно будет вытесняться табачный дым в верхнюю зону у всех столов и посадочных мест (?). Водрузить колонну- воздухораспределитель среди столиков будет непросто. Сложно будет убедить в необходимости таких колонн дизайнера. Пожалуй, надо обдумать предложение. Хорошая идея... Спасибо, LordN. Я сейчас пошёл по неправильному пути - сокращение воздухообмена. Вовремя Вы меня остановили. Следует сокращать не воздухообмен, а поднимать температуру охлаждения приточного воздуха, и тем самым сокращать потребную холодопроизводительность. Основные потребители электроэнергии - 2 чиллера. Эти агрегаты весьма «прожорливы». Их установочная мощность (вместе с насосами) составляет 80% от суммарной всего вентоборудования.
|
|
|
|
|
16.4.2006, 16:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
видел небольшую кафешку где была сделана именно вытесняющая. познакомился с хозяином, на вопросы по эффективности - дым, свежий воздух - он в восторге. показал мне проект/паспорт - я в уме прикинул, цифры расходов примерно раза в два меньше чем нужно было б делать при обычном распределении. и еще, говорит, регулятором расход по-меньше делаю, чтоб сохранялся небольшой "кумар"  . воздух подается не переохлажденным, т.е. порядка 20-22гр. рапределители у него стояли свегоновские, пристенные. а дизайнеров убеждать ни в чем не надо. это их работа - обыгрывать инженерное оборудование. вот и пусть работают, красят во что хотят, бантики вешают... если дизайнера допустить к проектированию инженерки - будет .... сами знаете что.
|
|
|
|
|
16.4.2006, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Цитата(LordN @ Apr 16 2006, 10:23 ) выход наверно только один - использовать рекуперацию, регенерацию, аккумуляцию и м.б. генерацию. Использование аккумуляции немного описано в http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1181Кроме того, если есть заметное потребление тепла на ГВС, можно использовать этот момент для отвода тепла. Если нужно подробнее, позднее найду ссылку
|
|
|
|
|
17.4.2006, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Если есть вода +90С то можно попробовать экзотическое решение, поскольку электричества естся на порядок меньше (компенсируется хорошим аппетитом на тепло). Рабочая схема установки с элементами анимации: жмете линк airwasher, далее линк DEC-cooling
|
|
|
|
|
17.4.2006, 11:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Если есть вода +90С то можно попробовать экзотическое решение, поскольку электричества естся на порядок меньше (компенсируется хорошим аппетитом на тепло). речь про асорбцию?  а разве они такие маленькие бывают?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.4.2006, 11:20
|
Guest Forum

|
Компромиссное решение дало требуемый результат. Потребляемая электрическая мощность в результате составила 67 кВт. Пришлось, правда, пойти на изменение подхода. По чиллерам раньше я давал установочную эл. мощность, теперь - потребляемую. Не знаю, насколько это правомочно, но принял априори, что этот вариант прокатит. Хочу обратить внимание на один существенный источник экономии энергии для теплого периода - это нелинейное снижение мощности, расходуемой на конденсацию (скрытая мощность по холоду) влаги из наружного воздуха, при повышении температуры приточного воздуха (т.е. при уменьшении разности температур на входе и выходе воздухоохладителя). Так, например, уменьшение разности температур на входе и выходе воздухоохладителя на 35% (было [+28,5...+17], стало [+28,5...+21]) привело к уменьшению требуемой полной холодопроизводительности на 57% (было 105 кВт, стало 45 кВт).
|
|
|
|
|
17.4.2006, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Нет, речь о системе кондиционирования Desiccative-Evaporative-Cooling. Идешь по ссылкам, попадаешь на схему. Однако придётся ещё водичку готовить для камер орошения.
|
|
|
|
|
17.4.2006, 13:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата было 105 кВт, стало 45 кВт тогда я не понял... было 105кВт мощности по холоду и 56кВт по электричеству. так? как-то непонятненько - эт сколь насосов в контуре? на 20кВт? чиллер-то СОР должен иметь около 3 даже на 22(407)-м фреоне, ну чуть меньше... 105кВт чиллер, без насосов, должен кушать порядка 30-35кВт. больше - это только при запредельных режимах типа +45...50*С на улице...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.4.2006, 14:23
|
Guest Forum

|
...в последнем сообщении речь шла только о воздухоохладителе приточной вентустановки. Ранее для охладителя нужна была требуемая полная холодопроизводительность 105 кВт (вода +7/10 гр.С), теперь достаточно 45 кВт (и вода +7/13 гр.С). А чиллер (один из 2-х на объект) в первоначальном варианте был холодопроизводительностью (Тнар.=35°С, Ттепл=5/10°С) Q = 139,5 кВт. Потребляемая эл. мощность 59,2 кВт, установленная эл. мощность 81,9 кВт. Фреон R407. Теплоноситель – гликоль 40%. Число компрессоров/контуров - 2/4. К чиллеру поставлялся: Встроенный гидравлический модуль Аккумулирующая емкость 340 литров. Расширительная емкость 18 литров. Два насоса основной и резервный, обратные и запорные клапаны. Свободный напор на систему 216,1 кПа.
|
|
|
|
|
17.4.2006, 15:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ага, теперь прояснилось  что тут можно еще сказать - посмотреть чиллер на R410A. у него СОР должон быть выше, не меньше 4-х, а то и 5. стал быть электричества ему меньше потребуется. что меня еще смутило - емкость аккумулятора. емкость всей системы для двухконтурного на 140кВт должна быть порядка 0,7...1,1тонны. гляди не промахнись
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.4.2006, 16:52
|
Guest Forum

|
Я уже раньше подобный вопрос задавал Поставщику (АЭРОКОНД), но его обсуждение перенесли на потом, да так всё и забылось... Задам ещё раз. Попасть в неприятную ситуацию совсем не хочется. LordN, спасибо, что обратил внимание.
|
|
|
|
Гость_glebastos_*
|
18.4.2006, 11:59
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Apr 17 2006, 16:56 ) СОР должон быть выше, не меньше 4-х, а то и 5. стал быть электричества ему меньше потребуется. что касается "холодильного коэф" - то для чиллеров он составляет (не привязываясь к брендам и фреонам, при одинаковых ТУ) от 2,7 до 3,3. Что пишут 4,0 и 5,0 - фантастика, я такого чуда еще не встречал... Для данного конкретного случая отношение производительности чиллера к потреб мощности будет не совсем красивым, т.к. в системе жидкость с содержанием гликоля 40%, окружающая среда +35 С и вх/вых на испарителе 10 С/5 С. Вот Вам для справки по фреонам: R407C 139.5/49.7/76.4 R22 134.9/53.8/72.0 R410a 145.2/50.5/77.6 Так, вот собственно, как и ожидалось - разницы нету. Фреоны схожи по характеристикам, так откуда же выигрыш? Что касается бака аккумулятора, то он подбирается исходя из времени задержки (вкл/выкл компрессора), расхода через испаритель (системы) и объема самой системы. Все достаточно просто. С ув.
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
20.4.2006, 7:52
|
Guest Forum

|
Если есть газ можно рекомендовать использование абсорционного чиллера, они сейчас производятся начиная с холодопроизводительности от 6 кВт
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
20.4.2006, 9:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_Fomin @ Apr 20 2006, 08:52 ) Если есть газ можно рекомендовать использование абсорционного чиллера, они сейчас производятся начиная с холодопроизводительности от 6 кВт Поддерживаю полностью. Добавлю только, что можно еще и на дизельном топливе абсорбционную машинку заказать. Экономический эффект впечатляет. Очень рекомендую. Есть недорогие производители. Имею технико-экономическую информацию для общения с инвесторами-заказчиками. Уверенно можно сказать, что в существующие рамки по эл. мощности вписаться не будет проблемой. Например, как вам такая модель - 115 кВт холода при холодной воде 7/14 С, горячей воде 80/60 C, потребление топлива 11 м3/ч, потреблении электроэнергии 5, 78 кВт? Правда, еще и градирню надо поставить, но это - не смертельно. Все равно, электричества хватит при любом разумном лимитировании со стороны заказчика. P.S. Это - не рекламная компания в поддержку абсорбционной холодильной техники. Просто при дефиците электричества проще поставить АХМ, чем пытаться подвести расчеты под существующие рамки.
|
|
|
|
|
20.4.2006, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Тут прозвучала идея использовать камеру орошения (охлождения по адиабате). Если к этому добавить воду из скважины метров так со 100 (около 13 градусов круглогодично) то же неплохая экономия электроэнергии...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.4.2006, 12:00
|
Guest Forum

|
Несомненно. Только в центре Москвы этот номер не прокатит...
|
|
|
|
|
20.4.2006, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Кто ищет тот всегда найдет... В гостиннице Орленок скважина есть (правда не используется в кондиционировании)
|
|
|
|
|
20.4.2006, 13:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата то же неплохая экономия электроэнергии а поднять воду со ста метров? я цифр не знаю, но не думаю что шибко можно съэкономить... на 100кВт холода надо порядка 5 л/с = 18куб.м./час воды +7...+12*С, если темп-ра воды выше - расход еще надо увеличить...
|
|
|
|
|
20.4.2006, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Здесь играет роль эффект капиляра. Ну и бак накопительный тоже нужен...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.4.2006, 13:20
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Apr 20 2006, 14:06 ) Цитата то же неплохая экономия электроэнергии а поднять воду со ста метров? я цифр не знаю, но не думаю что шибко можно съэкономить... на 100кВт холода надо порядка 5 л/с = 18куб.м./час воды +7...+12*С, если темп-ра воды выше - расход еще надо увеличить... Это где-то 10 квт...
|
|
|
|
|
20.4.2006, 15:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Это где-то 10 квт... если это так, то смысл вроде есть.
|
|
|
|
|
21.4.2006, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
А если стены здания будут выполнены по английскому проекту 1890 - х годов то боюсь что летом еще и нагревать придется.
|
|
|
|
Гость_glebastos_*
|
26.4.2006, 16:01
|
Guest Forum

|
про абсорб. машины - они достаточно сложны в наладке (если их сравнивать с обычными чиллерами) и очень очень дороги. Примерно с 300-350 кВт есть смысл рассатривать данный тип оборудования (окупаемость + наладка + текущее обслуживание + прочее). Есть еще не только на газу (в мск это есть определенная трудность в том, чтобы подключить газ  ), но и на воде - источник электростанция, которая кстати как правило на газе и от нее идет большой отвод тепла и ставят теплообменник и абсорбц. маш.... но это все лирика и не применимо для данного конкретного случая... С ув.
|
|
|
|
Гость_Yana_*
|
28.4.2006, 11:50
|
Guest Forum

|
Если стартовые вложения на вентиляцию и кондиционирование малы, то абсорбционный чиллер нет смысла предлагать, а тем болле если маленькая мощность. Делали технико-экономическое сравнение двух чиллеров (парокомпрессионный и абсорбционный), срок окупаемости очень велик.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|