Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор элеватора водоструйного
Kult_Ra
сообщение 9.12.2009, 14:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Апочему нет изоляции? - А как тогда фото пореальнее сварганить?

То, что "монтаж" пахнет непрофессиональностью (не эстетичен!), все же не обрекает сам ТП на "неработу". Бывают же "руки-то корявые", но они все "рабочие" руки!

пс. за не имеем кухарки иногда некто целует дворника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 10:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



"Понятно, я, значит, неправильно изначально брал за Н1 давление в подающем трубопроводе 47 метров, вместо того, чтобы взять напор 47-35=12м.в.ст ."
Почему не правильно? Н1 тут будет равен 47 метров. Если считать иначе, то у меня, с исходными данными 150/70, после элеватора 95/70, Р1=6,8атм., Р2=3,8 атм, Но=3,9 м.в.ст, напор Н1 меньше Н. blink.gif
Так что считать напором перед элеватором, зная давление рабочее на подающем и обратном трубопроводе? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 15:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Подскажите пожалуйста, у меня график до элеватора 150/70, после 95/70, давление Р1=6,8атм, Р2=3,8 атм, макс.расход теплоносителя на подаче из ТС 6,93 т/ч, Сопр.СО=2м.в.ст. напор на вводе получился 30м.в.ст, элеватор №4, Дг=30мм, Дс=10мм. Вопрос конечно глупый, но для меня важный - трубопровод Т1, Т2, Т21, Т11 - диаметр условный 100мм. Как присоединяется элеватор к трубопроводу? Через конц. переходы? Диаметр трубопровода подмеса я так же беру 100мм. Спасибо всем, кто ответит helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 24.11.2010, 16:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 12:13) *
Так что считать напором перед элеватором, зная давление рабочее на подающем и обратном трубопроводе? huh.gif

Напор перед чем бы то ни было (хоть элеватор, хоть система отопления) это разность давлений прямой и подачи, движущая сила так сказать. Элеватору с точки зрения его работы не важно какое давление в подаче перед ним, хоть 1кгс/см2, хоть 10. Важна только разница между давлениями перед соплом, за соплом и в обратке в точке врезки подмеса.
Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 17:31) *
Через конц. переходы?

Да, к ответным фланцам элеватора варятся переходы и к ним уже основные трубы. А подмес всеж лучше заложить 80, т.к. меньше сварных стыков и местных сопротивлений.

Сообщение отредактировал Артем Самара - 24.11.2010, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 16:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Артем, спасибо вам большое. Получается, что к фланцам элеватора (№4) привариваем на подаче переходы 100-80 (По элеватору №4 размеры фланцев D1=195, D2=180 (внешний диаметр)), диаметр трубопровода подмеса берем 80, соответственно переход 80-65 на элеватор. Я правильно поняла? wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 24.11.2010, 18:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 19:57) *
...Получается, что к фланцам элеватора (№4) привариваем на подаче переходы 100-80 ....

На подаче, ПТЭ:
9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется предусматривать прямую вставку длиной 0,25 м на фланцах для замены сопла. Диаметр вставки следует принимать равным диаметру трубопровода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 24.11.2010, 19:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 17:57) *
Получается, что к фланцам элеватора (№4) привариваем на подаче переходы 100-80 (По элеватору №4 размеры фланцев D1=195, D2=180 (внешний диаметр)), диаметр трубопровода подмеса берем 80, соответственно переход 80-65 на элеватор. Я правильно поняла? wub.gif

На подмесе,как и на выходе фланцы ДУ80. Ду 65 только на входе. И приваривать естественно не к фланцам элеватора, а к ответным фланцам.

Цитата(zr84 @ 24.11.2010, 19:22) *
На подаче, ПТЭ:
9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется предусматривать прямую вставку длиной 0,25 м на фланцах для замены сопла. Диаметр вставки следует принимать равным диаметру трубопровода.

Совершенно верно, но как правило для замены сопла все равно приходится снимать весь элеватор, ибо закисает оно там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 12:24
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Прямой участок на фланцах перед элеватором-получается, что подача выглядит так - фланцы, участок 250мм, фланцы, конц.переход 100-65, фланцы, элеватор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 14:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



На подмесе,как и на выходе фланцы ДУ80. Ду 65 только на входе. И приваривать естественно не к фланцам элеватора, а к ответным фланцам.

На всех схемах элеватора №4 стоит с такими размерами - Дн фланца на вводе 195 (Ду соответственно 80), на выходе также Дн фланца =195 (Ду80), Дн фланца подмеса=180 (Ду65). Тогда как на входе будет 65, если там 80? А подмеса 80-если там 65?


Еще один вопрос - как можно регулировать давление в СО, если сопротивление в СО окажется больше 2 м? На обратке после тр. подмеса можно установить регулирующий вентиль? Что есть дешевле вентиля? И как предотвратить движение теплоносителя по трубопроводу подмеса в обход СО?

Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 14:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 25.11.2010, 15:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(aleksa-saz @ 25.11.2010, 17:45) *
Еще один вопрос - как можно регулировать давление в СО, если сопротивление в СО окажется больше 2 м? На обратке после тр. подмеса можно установить регулирующий вентиль? Что есть дешевле вентиля? И как предотвратить движение теплоносителя по трубопроводу подмеса в обход СО?


А как Вы думаете, что вам может дать вентиль, кроме уменьшения перепада перед элеватором? или вентиль Вы хотите в системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 15:55
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



В системе отопления. Я просто не знаю, будет ли работать такая схема. Если можете, подскажите.

Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 15:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 185,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 25.11.2010, 16:06
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Посмотрите внимательно еще раз чертежи элеватора. Ду входа самый малый фланец, по крайней мере до сих пор так было, мож у Вас элеваторы не той системы? biggrin.gif
Если сопротивление системы окажется больше 2-х метров, то элеватор возможно работать не будет (или коэффициент смешения окажется меньше, либо начнется переток через подмес). В этом случае элеватор меняется на меньший, №4 меняем на №3, они по базе одинаковые.
Никаких регулирующих вентилей в систему не надо, вентиль как правильно заметил олд ива только ухудшит ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 16:41
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Артем, вы посмотрели мой чертеж? Дело в том, что сопр. СО вполне может быть больше 2м (3-х этажное строение автомастерской), по моим подсчетам сопр. СО может достигать 3,9м. Но если эти данные принять в расчет, то напор перед элеватором меньше мин.необходимого. Я в тупике unsure.gif

Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 16:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 185,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  _______________________11.xls ( 124 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 17:06
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Что касается элеватора-я смотрела элеваторы ОАО"Волгограднефтемаш", 40с10бк, Дн80, Ру1,6МПа, Габаритные размеры, размеры фланцев - как в приложении. Ду выхода элеватора 80, Ду подмеса - 65. Видела и другие элеваторы, про которые говорите вы. В чем разница? Для СО подходят все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 25.11.2010, 17:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Чертеж двг открыть счас не могу, не автокада. Остальные открыл. Ну раз такой элеватор, то делайте подмес Ду65 с отводом на обратке навстречу потоку.
Если сопротивление системы окажется выше 2м, то элеватор работать не будет (это по расчетам, практика их иногда опровергает). В этом случае могу предложить только заняться системой отопления, поскольку сопротивление 2 м и так довольно много, либо отказываться от элеватора.

Вдогонку: На расчетный коэффициент смешения выйти не удастся. Коэффициент смешения будет 1,3-1,4 грубо. В итоге на подаче в СО будет 103-105 градусов (при расчетной температуре), что в общем то допускается для ряда зданий, только вот металопласт в СО противопоказан.

Сообщение отредактировал Артем Самара - 25.11.2010, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 17:47
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



В этом здании стальные трубы. Артем, подскажите пожалуйста, а если я вместо 4 3 возьму? Вы же писали, что если сопр.системы отопления выше 2 м, то нужно брать 3? Что касается элеваторов - расчет ведь ведется для горловины и сопла, так? Так что я могу и в указанных вами элеваторах выбрать №4, Диаметр смешивания 30 (у №4), сопло 5мм завод-изготовитель меняет на расчетный 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 26.11.2010, 7:17
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Когда я писАл заменить 4 на 3, то подразумевал, что если по расчету вышел 4 и он вдруг не пошел (малый коэффициент смешения или переток через подмес), то исправить ситуацию можно переходом на элеватор с меньшим номером.
Однако в Вашем случае если сопротивление все же 3,9м, то обеспечить расчетный коэффициент смешения 2,2 невозможно. Если все таки хотите использовать элеватор, то только при температурном графике СО 105/70. Тогда элеватор получается №2 (№3 с ооочень большой натяжкой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa-saz
сообщение 28.11.2010, 16:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346



Спасибо. Вроде все стало понятно, разберусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВлаВас
сообщение 1.12.2010, 7:47
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 72930



День добрый. Сталкнулся с такой проблемой. Есть узел, стоит элеватор. Температура прямой до элеватора 82, температура обратки 38, темепература после элеватора 73. Давление на обратке и после элеватора одинаковое и сотставляет 4 атм. Подскажите с чем это может быть связанно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.12.2010, 8:12
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Вы не указали давления перед элеватором,не указали наличие системы ГВС и схему ее присоединения. 38 - это температура в обратке СО или на вводе ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВлаВас
сообщение 1.12.2010, 10:49
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 72930



Цитата(KGP1 @ 1.12.2010, 8:12) *
Вы не указали давления перед элеватором,не указали наличие системы ГВС и схему ее присоединения. 38 - это температура в обратке СО или на вводе ИТП?

Вот по такой схеме работает данный ИТП. Давление перед элеватором щас указал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 15,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 1.12.2010, 16:34
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата
Вот по такой схеме работает данный ИТП. Давление перед элеватором щас указал.

Тут по крайней мере два нюанса:
1. Элеватор хочет, но не может: коэфф. смешения по Вашим данным составляет 0,26. Располагаемый напор достаточен(17м). Возможно, высокое сопротивление системы отопления: оценочно, расход с системе СО ~ 35%, очень низкий КПД... нет данных элеватора, нагрузки...
2. Элеватор может но, не хочет: проблемы с подбором элеватора, внутри него...

ЗЫ: может ещё и третий вариант: ни хочет и не может... эта трагедия...для всех... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 1.12.2010, 22:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Ну на сопротивление системы грешить не приходится, поскольку оно равно нулю (по показаниям манометров, а их кстати проверяли?), налицо низкий расход через систему. Или забито сопло, или оно неправильно рассчитано. Низкий коэффициент смешения указывает на проблемы с элеватором (или слишком большой номер применен, либо проблемы внутри как справедливо указал zr84)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВлаВас
сообщение 2.12.2010, 11:59
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 72930



По нагрузке пока сказать ни чего не могу, т.к. только в субботу поеду на объект и на месте будем ее вычислять. Какой элеватор там стоит тоже узнаю только в субботу. Кстати на самом элеваторе должна быть какая нибудь табличка с указанием его номера? Как его распознать можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 2.12.2010, 19:31
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Не, на элеваторе ничего нет. Различаются они длиной, фланцами и диаметром камер смешения, но №1 и №2 внешне одинаковы, то же №№3,4,5, следующий ряд номера 6 и 7. Так что только вскрытие установит истинный номер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2010, 19:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если вы не знаете отличия, то не пишите так больше. Только на рисунках основных размеров нет отличий, а отличие четко есть(внешнее именно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.12.2010, 20:28
Сообщение #57


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ВлаВас @ 1.12.2010, 7:47) *
День добрый. Сталкнулся с такой проблемой. Есть узел, стоит элеватор. Температура прямой до элеватора 82, температура обратки 38, темепература после элеватора 73. Давление на обратке и после элеватора одинаковое и сотставляет 4 атм. Подскажите с чем это может быть связанно?

А вообще в чём вопрос? Почему давления на обратке и после элеватора одинаковое? Так это просто потери по системе невелики, составляют от почти нуля до нескольких метров водяного столба. Их невозможно узрить обычным манометром.
А если проблема в том, что в здании холодно - нужно просто проверить сопло на предмет засора. Или оно изначально недорассверлено или забито. Всякое может быть.

Сообщение отредактировал HeatServ - 2.12.2010, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 3.12.2010, 7:00
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 21:47) *
Если вы не знаете отличия, то не пишите так больше. Только на рисунках основных размеров нет отличий, а отличие четко есть(внешнее именно).

Ну поделитесь, или так просто ля-ля...
Те элеваторы, с которыми приходилось иметь дело, имели абсолютно идентичные корпуса. Заготовка одна и та же, различия в мехобработке внутренностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.12.2010, 2:48
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Артем Самара @ 2.12.2010, 17:31) *
Не, на элеваторе ничего нет. Различаются они длиной, фланцами и диаметром камер смешения, но №1 и №2 внешне одинаковы, то же №№3,4,5, следующий ряд номера 6 и 7. Так что только вскрытие установит истинный номер.

Именно так. А в чем спор-то. Элеваторы поменять с номера на номер в пределах указанных группировок легко. Так всегда делали. Камера смешения запрессована. Выколачивай и меняй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.12.2010, 4:15
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эт неграмотные вскрывают элеватор что б № его определить, а другие замеряют расстояние от входного фланца до "юбки" на горловине. И у 1 и 2 номеров оно разное. , как и у 3 и 4 при прочих внешних похожестях.
Учите матчасть.А чертеж я вам искать не стану- все завалено рисунками для менагеров с основными лишь размерами, а там этот размер (отличный у всех номеров) не проставлен.
Это слесарям при сдаче на 3 разряд такой вопрос задают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 9:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных