Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор элеватора водоструйного
zr84
сообщение 29.10.2012, 16:30
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Хоттабыч @ 29.10.2012, 19:22) *
Ну ежели Т1-Т2=80гр.С biggrin.gif тогда да! В систему отопления подаем 95гр.С, а в обратке на выходе имеем 15гр.С... сурово.

Коллега, согласитесь, что мы должны начинать(отталкиваться) от расчетных нагрузок, а уж потом, почему
Цитата
... сурово
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
валерич
сообщение 30.10.2012, 2:29
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335



Уважаемый zr84! Я считаю по этой же формуле, только в нашем районе к=0.9; Тнр = - 40; а Твн. для данного здания =12 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
валерич
сообщение 30.10.2012, 2:48
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335



И еще. Уважаемый zr84. Поделитесь" по соседски" Какую температурную разницу в среднем должен показать пирометр у ОП и магестралей, чтобы обнаружить узкие места? И как по результатам обследования судить о расходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.10.2012, 10:35
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Никакую. Магистраль должна быть изолирована, температура на поверхности изоляции - нормируемая величина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 30.10.2012, 13:18
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Валерич, увеличьте диаметр сопла и не мучайтесь. Если в этом здании система отопления выполнена не по проекту, а "как бог на душу положит", то что тут поделаешь. Или обследуйте систему еще раз и подожмите те стояки, где температура будет выше, чем положено. И ориентируйтесь на температуру обратки и температурный график. А расход, естественно, будет выше. Ну ничего, платить только за потребленную тепловую энергию придется больше. rolleyes.gif И все.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 30.10.2012, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
валерич
сообщение 30.10.2012, 13:52
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335



Думаю, что так и сделаю!!! И пусть ПЛАТЯТ! А то изнылись ВСЕ, привыкли при коммунизме в минус 30 спать с открытыми форточками!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.10.2012, 20:18
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



При +12?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
валерич
сообщение 31.10.2012, 2:31
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.10.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335



Нет. Уважаемый Хотабыч. С Вами очень интересно вести диалог, мне очень нравиться Ваш подход к делу и поверьте, мне бы очень хотелось, чтобы все было так как положено!!! Но у меня в обслуге такой "Хлам!", что приходиться из г.....на не конфетку а хотябы что - то похожее сделать! У меня в обслуге здания различного назначения поэтому и разные Твн. , а "ПРОБЛЕМЫ" - одни и теже на всех объектах!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 31.10.2012, 15:32
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(валерич @ 30.10.2012, 5:48) *
И еще. Уважаемый zr84. Поделитесь" по соседски" Какую температурную разницу в среднем должен показать пирометр у ОП и магестралей, чтобы обнаружить узкие места? И как по результатам обследования судить о расходе?

Разрядка моя

Уважаемый. Какая средняя температура по больнице , и что можно сказать о больных???
О каких средних температурах может идти речь? Температуры (разность) зависят от наружной температуры, и, это отражено в температурном графике...
Как бы я действовал в этой ситуации, если позволите.
1. Вооружился (уже говорил): ТУ, проектом, температурным графиком, измерительным прибором (пирометром).
2. Проверочный расчет тепловых нагрузок
3. По измеренным температурам в ИТП (Т1,Т2,Т11,Тнар) определил бы относительный расход через элеватор: это позволяет понять «где находится элеватор»: перетоп, недотоп.. Распечатки узла учета(часовые) многое могут рассказать о ситуации.
4. Измерить температуры Т11,Т21 стояков (магистралей): по разнице их и соответствию графику можно судить о работе системы (участков), например так:
Прикрепленный файл  Home1.jpg ( 57,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

5. Пришел бы в офис, сел бы, подумал: где «нахожусь» я(с массивом цифр), где «находится» система отопления, и стал бы искать ответы на вечно «русские» вопросы: Кто виноват? Что делать? Описать техническую ситуацию, построить графики, и наметить перечень орг./тех мероприятий по «лечению» системы отопления.. Можно и с рюмкой чая rolleyes.gif
6. И только потом будет обоснование чего то крутить, вертеть, пилить, менять, сверлить....
Желаю успехов

Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2012, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.9.2017, 18:25
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



добый день. подскажите правильно ли я выбрад элеватор
нагрузка 1340 кВт. теплосеть 115-70 , отопление 90-70. перепад давления на отопление взял 10 метров.
получеается диаметр горловины 36 , диаметр сопла 16,96 .
принимаем 5 элеватор с диамтером горловины 35
я правильно посчитал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2017, 20:21
Сообщение #101


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Composter @ 12.9.2017, 18:25) *
добый день. подскажите правильно ли я выбрад элеватор
нагрузка 1340 кВт. теплосеть 115-70 , отопление 90-70. перепад давления на отопление взял 10 метров.
получеается диаметр горловины 36 , диаметр сопла 16,96 .
принимаем 5 элеватор с диамтером горловины 35
я правильно посчитал?

Вам при расчёте достаточно одного перепада? newconfus.gif
"10 метров" - это про систему отопления? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 12.9.2017, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.9.2017, 23:00
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



с этим пока загвоздка. ту на новые нагрузки не получил. будет давление в подаче 6-8 бар. больше мне ничего не известно на данный момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 6:32
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Composter @ 12.9.2017, 20:25) *
добый день. подскажите правильно ли я выбрад элеватор
нагрузка 1340 кВт. теплосеть 115-70 , отопление 90-70. перепад давления на отопление взял 10 метров.
получеается диаметр горловины 36 , диаметр сопла 16,96 .
принимаем 5 элеватор с диамтером горловины 35
я правильно посчитал?

Хотите более 1 Гкал/ч на один элеватор подключить? Очень сомнительно. Дело ведь не в расчете горловины и сопла - после любого элеватора перепад будет небольшой. Обычно до 2.5 м.

А нагрузка в 1 Гкал/ч просто предполагает достаточно большую протяженно-разветвленную СО с приличным сопротивлением. Если 10 м - потери в отоплении, то перед элеватором должен быть нереальный перепад. Не зря ведь в свое время стали элеваторные системы делить на части. Вот в здании нашего института я сама запроектировала 6 элеваторных узлов. И все годы этому только радуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 8:01
Сообщение #104


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да, гигу лучше распотрошить на четыре-пять двоечек. С одним водоструем головняк гарантирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2017, 8:17
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



свыше 2,5 меров не получится напор на отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 9:09
Сообщение #106


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Composter @ 13.9.2017, 8:17) *
свыше 2,5 меров не получится напор на отопление?
Напор на отопление чего? Тут надо понимать, что есть такая вещь как гидравлические потери на расчётном расходе. Элеватор низконапорное устройство, которое работает за счёт напора на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 10:59
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Composter @ 13.9.2017, 10:17) *
свыше 2,5 меров не получится напор на отопление?

Так посчитайте. Если грубо, то после элеватора напор 10-15% от напора перед ним. Хотите 10 м после него иметь - надо до 100 м перед элеватором. Или будет такое сопло и горловина, что элеватор превратится в простой тройник.

Не зря в СНиП по тепловым сетям требуемый напор на вводах в здания принимался 12, потом 15 м - это как раз из-за элеваторов. При таких напорах они ещё работают с обеспечением напора в отоплении порядка 2 м. Такое и сопротивления систем принималось. Как раз на секцию типового дома. А вот на старые дома с одним элеватором напоров уже не хватает. Да еще со временем напор в сетях обычно уменьшается.

Лучше разбивать систему на отдельные "логические" части. ИТП - общий, а элеваторы - отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 12:29
Сообщение #108


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Дробить бы надо, но по терминологии каждый элеваторный узелок называется теплопотребляющей установкой и тащит за собой кипу бумаг и актов. Это минус. Но дробить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.9.2017, 12:42
Сообщение #109


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.9.2017, 10:59) *
Или будет такое сопло и горловина, что элеватор превратится в простой тройник.

То есть, гидравлического подобия нет?
Маленький элеватор - это "эжектор", а большой - уже "тройник"? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 14:05
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(tiptop @ 13.9.2017, 14:42) *
То есть, гидравлического подобия нет?
Маленький элеватор - это "эжектор", а большой - уже "тройник"? newconfus.gif

Элеватор как железяка" делается водоструйным насосом за счет сочетаний диаметров, а не за счет маленький-большой. А насос он в том случае, если подсасывает требуемое количество воды.

А любое подобие имеет ограничения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 14:38
Сообщение #111


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.9.2017, 14:05) *
Элеватор как железяка" делается водоструйным насосом за счет сочетаний диаметров, а не за счет маленький-большой. А насос он в том случае, если подсасывает требуемое количество воды.

А любое подобие имеет ограничения.
Во всяком случае подобие водоструя дошло в СССР до элеватора №7, я даже видел это чудище. Больше наверное можно сделать, но уже не поднять))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.9.2017, 15:29
Сообщение #112


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.9.2017, 14:05) *
Элеватор как железяка" делается водоструйным насосом за счет сочетаний диаметров, а не за счет маленький-большой.

Спасибо! Буду знать теперь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.9.2017, 15:43
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Я больше №6 не встречал даже в справочниках. А вот спаренные элеваторы (даже для одной блок-секции) на жилых домах для пофасадного регулирования - это было, было, было ... давно. smile.gif Удальцову не подкалывайте. Она, в принципе, все правильно говорит. Подсосос, конечно не из-за сочетания диаметров, а за счет эффекта бернулли в увеличенной скорости струи, формируемой соплом. Мне на практике встречался случай работы срыва подсоса во время работы на критическом диаметре сопла. То подсасывает - то срывается на перемычку (как на трех-ходовом кране), с циклом минут 15-20. Забавное зрелище.

Сообщение отредактировал испытатель - 13.9.2017, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 16:34
Сообщение #114


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вот патриархальная таблица.

Можно ли было делать выше? Да наверное можно, но уже не надо. Срыв... ну, да, наверное были бы какие-нибудь такие явления.
История эта тёмная и исследованию не подлежит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 17:15
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(HeatServ @ 13.9.2017, 16:38) *
Во всяком случае подобие водоструя дошло в СССР до элеватора №7, я даже видел это чудище. Больше наверное можно сделать, но уже не поднять))

У нас в городе был единственный элеватор №7 в ЦТП, расположенном недалеко от ТЭЦ. К нему присоединены несколько маленьких домиков. Напор перед ЦТП практически как на выходе из ТЭЦ - метров 100. Элеватор нужен был не для снижения температуры, а для создания гарантированного сопротивления, сети ТЭЦ с этой точки зрения их и рассматривают.

Домишки по отдельности присоединять нечем - нужны "микроэлеваторы". Кстати, у Сантехпроекта были на них чертежи для повторного применения. Просто шайбами тут не обойтись - они слишком малого диаметра.

Причем был и проект наладки. Но там просто недопустимые указания о корректировке отверстий шайб "при необходимости". Рекомендовалось "при небольшом недогреве" увеличивать диаметр шайбы на 1-2 мм, а "при значительном" недогреве 3-4 мм, что якобы "в дальнейшем обеспечит нормальное теплоснабжение всех потребителей". Зачем тогда шайбы-то рассчитывали с точностью 0.1 мм? Ведь абоненты всегда заявят о "недогреве" и потребуют рассверлить.


Так и при таком располагаемом напоре до элеватора, после него было всего 5 метров. А там еще теплосеть. Не хватает напора, много лет мучались, а потом сделали однотрубную теплосеть. Каждый домик - как отопительный прибор. Присоединен с шайбированным замыкающим участком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.9.2017, 18:59
Сообщение #116


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 13.9.2017, 16:34) *
Вот патриархальная таблица.

Есть ещё матриархальная - там элеваторы потяжелее:

Прикрепленный файл  _________________________.png ( 2,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.9.2017, 19:38
Сообщение #117


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сейчас наткнулся на чугунные. №6 - уже 39 кг:

Прикрепленный файл  __________________.____401_07_133_76___________.png ( 7,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.9.2017, 20:51
Сообщение #118


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.9.2017, 17:15) *
Домишки по отдельности присоединять нечем - нужны "микроэлеваторы". Кстати, у Сантехпроекта были на них чертежи для повторного применения. Просто шайбами тут не обойтись - они слишком малого диаметра.
Мы скоро будем устанавливать элеватор-нулёвку, пофотографирую, сюда выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.9.2017, 9:32
Сообщение #119


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Во. Нулёвка. Элеватор №0. Само это "номер ноль" ещё есть только в армии, т.н. "форма номер ноль", т.е. шинель заправленная в трусы.
История этого элеватора весьма витиевата, он лет семь лежал в одном магазинчике, периодически переезжая в его филиалы. Ценник за годы упал с семи до трёх тысяч.
Эстетика напоминает что-то огнестрельное, вообще интересная работа. Вводной фланец Ду20, остальные Ду 32.
Горловина (камера смешения) прикольно сделана. Да и вообще прикольное изделие.
От своих бОльших собратьев отличается тем, что допускает эксплуатацию сопла менее 3 мм.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170914_151251.jpg ( 757,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20170914_151239.jpg ( 621,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20170914_151213.jpg ( 601,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.9.2017, 9:45
Сообщение #120


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это он в таком страшном виде и продавался? никакой культуры производства. ну как так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных