Есть проект. Существующий. Элеватор. Мощность системы 274 кВт.
Экспертиза требует автоматический узел управления. Какой лучше поставить регулятор температуры? Контур один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 24.11.2009, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Здравствуйте
Экспертиза правильно ставит вопрос, т.к. на нагрузку более 50 кВт необходимо регулирование.
Речь идет не о "регулятор температуры", а о типе смешения:
-регулируемый элеватор;
-насосное смешение;
Выбор за Вами, т.к. каждое решение "проистекает" из ТУ и Тех/задания и нормами, например СП 41-101-95...
рс
Элеватор тоже можно "окружить" клапаном.... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал zr84 - 24.11.2009, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 24.11.2009, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Да, да знаю. Термомайзер вот нашла. Не ставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 26.11.2009, 5:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



АРТ 01.01- для отопления, или АРТ 01.02 для отопления и ГВС, у нас на всех объектах стоят уже много лет, Реализует ТЭМприбор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 27.11.2009, 17:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Одно время. по заданию ТСО ставили "Электроника". Отзовы ужасные. Постоянно все ломаеться и глючт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greeen
сообщение 23.9.2012, 10:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164230



Есть еще регуляторы на базе элеваторов. Ретэл 701. Видел сам на объектах. Работаю уже несколько лет без нареканий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.9.2012, 11:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Немецкий вариант:
http://baelz.de/en/strahlpumpen.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных