Какой материал для футляра, футляр для водовода |
|
|
|
25.11.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Всем привет.
Проектируем водовод D=1200мм. Он пересекает в 2-х местах а/б дорогу II категории. Какой заложить футляр, в смысле из какого материала? В СНиПе по наружке просто написано, что прокладка под дорогами производится в футляре и его диаметр д/б на 200 мм больше. А про материал - ни слова. В нете тоже не нашел. Может чего полезного подскажите?
Зараннее спасибо.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Ну в общем-то обычно в нашей местности их делают из вторичного картона, потому что очень много макулатуры для переработки. В Никарагуа, знаю, делают из окаменевших бананов, в Белоруссии - из склеенных картофельных очисток. А вы в какой местности проектируете?
|
|
|
|
|
25.11.2009, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097

|
Сталь. И Вы бы поискали перед тем как создавать новый топик - совсем недавно уже шла речь о водоводе под дорогой.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Цитата(Шнур @ 25.11.2009, 10:25)  Сталь. И Вы бы поискали перед тем как создавать новый топик - совсем недавно уже шла речь о водоводе под дорогой. А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Нигде, насколько я знаю.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34)  А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается. ни в каком. Ж/б обойму можно или стальной футляр. Если водоканал хочет обойму сделайте им обойму с приложением форматок на обойму (конструктива).
Сообщение отредактировал Miss Yana - 25.11.2009, 12:54
|
|
|
|
|
25.11.2009, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460

|
Цитата(aleksey_v @ 25.11.2009, 10:15)  Ну в общем-то обычно в нашей местности их делают из вторичного картона, потому что очень много макулатуры для переработки. В Никарагуа, знаю, делают из окаменевших бананов, в Белоруссии - из склеенных картофельных очисток. А вы в какой местности проектируете? Браво, просто фонтанируете остроумием..
|
|
|
|
|
25.11.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097

|
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34)  А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается. Если водоканал хочет - заложите ж.б. обойму и все, чего голову ломать. Да и строители спасибо скажут, наших от футляров просто трясёт, а обоймы на "ура" воспринимают)
|
|
|
|
|
25.11.2009, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Шнур @ 25.11.2009, 14:34)  Да и строители спасибо скажут, наших от футляров просто трясёт, а обоймы на "ура" воспринимают) Да их хрен поймешь. Кто говорит крута обойма, кто наоборот.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 15:39
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34)  Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается. То есть футляр из ж.б. труб. Хочет, значит делай. ж.б. обойма дешевле получится.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 15:51
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 11:03)  Проектируем водовод D=1200мм. Он пересекает в 2-х местах а/б дорогу II категории. Какой заложить футляр, в смысле из какого материала? В данном случае диктовать условия перехода (пересечения) с автодорогой будет служба автомобильных дорог и что она пропишет в ТУ (сталь или ж/б обойма), то и будете проектировать. Водоканал может диктовать свои условия только в том случае, если автодорога (улица) не на балансе автодора. Пользуйтесь тмп. 901-09-9.87, они есть на форуме.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 14:53)  Да их хрен поймешь. Кто говорит крута обойма, кто наоборот. Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил...
|
|
|
|
|
25.11.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 9.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26460

|
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 15:52)  Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил... согласен, дают от ворот поворот.. все запроектированные обоймы приходится заменять футлярами..
|
|
|
|
|
25.11.2009, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Всем спасибо, учту на будущее про автодор. В проекте сослался для ГИПа на родной СНиП по наружке водопровода, п. 8.53 - на этом и порешили.
Только один вопрос: сайт нормально работает, а то у меня сегодня 10 сообщений и кол-во просмотров появились только после 16.00; или надо грешить на местную сеть? Эт кстати не впервой.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 15:52)  Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил... Не слышал про такое. На канализацию пожаласта. На водопровод - тока футляры.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(Vitalich @ 25.11.2009, 16:14)  согласен, дают от ворот поворот.. все запроектированные обоймы приходится заменять футлярами.. вот-вот))) Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 17:14)  Не слышал про такое. На канализацию пожаласта. На водопровод - тока футляры. Ну дык мы же сейчас про водопровод и говорим, точнее про водовод))))И про МВК, а не ПЭУКС)
Сообщение отредактировал Miss Yana - 25.11.2009, 18:38
|
|
|
|
|
25.11.2009, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
А по Вашему МВК как расшифровывается?
|
|
|
|
|
25.11.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Что-то тут было такое про ж.б. "футляр" - причем аж под ж/д. С одной стороны с эхз не надо мучаться. Пусть напишут хоть где-нибудь про хотелку, будет вам индульгенция.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 18:45)  А по Вашему МВК как расшифровывается? мосводоканал.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Яна, в том смысле, видимо, что пэукс - это тот же водоканал, то есть мвк; но не мвп.
|
|
|
|
|
25.11.2009, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 19:53)  мосводоканал. В Мосводоканале есть ПУ Мосводопровод и ПЭУКС, так что ПЭУКС - "ЗА" обоймы, ПУ Мосводопровод - "ЗА" футляры.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(aleksey_v @ 25.11.2009, 18:58)  Яна, в том смысле, видимо, что пэукс - это тот же водоканал, то есть мвк; но не мвп. Ну да именно так. Спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)