Гость_Tarmo_*
сообщение 17.4.2006, 10:55
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть
конструкции, кот. позволяют свести несколько круглых
воздуховодов в один короб для последующего выброса
отработанного воздуха "на улицу".
Понимаю, что придется изобретать сомой, но хочется
посмотреть, как это делается вообще....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.4.2006, 11:34
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А что тут смотреть обычная коробка с патрубками нужного диаметра и решетка нужного сечения и размера. Подсчитываете воздух и выбираете размеры. Любой жестянщик изготовит такую коробку за 15мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tarmo_*
сообщение 17.4.2006, 12:08
Сообщение #3





Guest Forum






MMM!
Ага! Я вот и хочу знать, как "подсчитать воздух"?
Где это можно почитать?
И как выглядит само соединение воздуховода с коробкой?
как труба крепится в короб?
можно на словах, постараюсь понять....
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2006, 13:08
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Я вот и хочу знать, как "подсчитать воздух"?

устройство "тройник" знаете? так вот, то что вам нужно - тоже самое, только вид с боку... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tarmo_*
сообщение 17.4.2006, 13:37
Сообщение #5





Guest Forum






"устройство "тройник" знаете? так вот, то что вам нужно - тоже самое, только вид с боку... "
это поняла, меня только интересует, объем короба будет зависеть от каких-то параметров
или определяться исключительно здравым смыслом?
( в короб будут "входить" 5 воздуховодов)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.4.2006, 13:50
Сообщение #6





Guest Forum






To Tarmo: Видимо вы совсем не проектировщик. Размеры воздуховода определяются не здравым смыслом, а в зависимости от количества и скорости воздуха в нем. По формуле F=L/w*3600, где L-расход воздуха в м3/ч, w- скорость воздуха, м/с. Скорость следует принимать 4-5 м/с, чтобы не шумело. Также необходимо предусмотреть по 50 мм на врезку с каждой стороны врезаемого воздуховода. А как это будет выглядеть..хммм...гребенка в тепловом пункте...коллектор...или вот сетевой фильтр от компа тож немного похож biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 17.4.2006, 13:50
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Tarmo @ Apr 17 2006, 14:37 )
объем короба будет зависеть от каких-то параметров
или определяться исключительно здравым смыслом?

blink.gif

Вы не путаете "здравый смысл" и " от балды"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tarmo_*
сообщение 17.4.2006, 15:06
Сообщение #8





Guest Forum






Странная Белка!
Вы в воду глядите!!!! Я не проектировщик.... : (, а приборист... : )
мне все очень сложно.... хочется почитать книжку..., но что-нибудь
очень практическое!, если знаете, как называется, подскажите....
===========================
Валенок! не путаю.... иначе бы и не мучилась.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 18.4.2006, 11:52
Сообщение #9





Guest Forum






Хммм...Книжки вопщем-то все теоретические...Практическое на практике приходит.. Ну вот из основного-эт конечно Справочник проектировщика, он тут на форуме вроде выложен в литературе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных