> VIP кинозал с курящими зрителями, как обосновать количество воздуха?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.4.2006, 13:42
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, такая проблема. Имеется ВИП-кинозал на 16 человек, которые там иногда будут курить. На курящих обычно берем 80 кубов, а заказчик спросит почему? и что ему на это ответить? Брать 10 крат там просто нереально, да и это ведь не курительная...Есть ли у кого-нибудь опыт проектирования вытяжки из помещений с курящими людьми и чтобы эта вытяжка реально работала? Сколько нужно удалять воздуха, чтобы эти вип-люди не жаловались? Видимо нужен дисбаланс по вытяжке. Насколько по нормам вытяжка может превышать приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 17.4.2006, 16:10
Сообщение #2





Guest Forum






А почему бы не показать заказчику цифру 10кр.
На нее хоть ссылки в нормах есть.
Судя по всему результат такой будет больше 80куб/чел
Главное шоб заказчик сразу за валидол.
Вот после этого : "Мое мнение, как проектировщика - хватит 80куб/чел"
Он и в себя придет.
В конце концов Вам же отвечать.
Или пусть подпишет марку сигар, кол-во в час и т.д.
А Вы посчитаете ассимиляцию вредностей.

"Хоросо челёвеку бывает только тада, када до этого было нехоросо"
Народная японская пословица.

А всякие ссылки на "асхрае" и другие буржуинские глупости ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 17.4.2006, 17:25
Сообщение #3





Guest Forum






так Вы не пишите, что по 80 кубов берёте (тут кажеться неплохо было бы 100 взять, но это Вам виднее, может с в-р-ем будут проблемы), пишите по расчёту :wacko:
на сколько нормы позволяют увеличить вытяжку по отношению к притоку не подскажу, но я бы больше 20-30% делать бы не стал, ИМХО конечно, притом ничем не обоснованное ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 17.4.2006, 18:18
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрите эту подборку. Обратите внимание на табличку от Lipton.

ZIP-файл =150 кб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Smoke.zip ( 149,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 18.4.2006, 11:49
Сообщение #5





Guest Forum






ss.23 спасибо за архив, пригодился smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 18.4.2006, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Делал кафешку на 12 столиков(48 человек), так кратность пролучилось 5 . Дым весь уходит.
Замечаний нет.
Ведь в зале не все одновременно курят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.4.2006, 18:31
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гудвин @ Apr 18 2006, 15:35 )
Ведь в зале не все одновременно курят.

clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Вот и решение проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.4.2006, 18:52
Сообщение #8





Guest Forum






Не понятно, как можно в кафе с курящими посетителями выйти на кратность 5 (и при этом, чтобы было без замечаний)?
Если даже при 60 м3/ч на нос, меньше 9 крат в любом кафе или зале ресторана никак не получится.
А если делать по нормальному (70 м3/ч на чел. и выше), то выходим на кратность 13-20... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 18.4.2006, 21:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Это посадочных мест 48.
реально 35 человек.
Курящих одновременно 20.
Вот и арифметика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.4.2006, 21:24
Сообщение #10





Guest Forum






У каждого - своя Правда... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных