> Подпор в ММГН, 300 крат
Konstantin T.
сообщение 27.11.2009, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 2.12.2009, 17:43
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Konstantin T. @ 27.11.2009, 13:35) *
Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.


не вырубайте при пожаре системы отопления. предусмотрите их на отдельный щит. Дайте пункт по которому Вы должны вырубить отопление при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 19.8.2010, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Konstantin T. @ 27.11.2009, 12:35) *
Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.

где Вы нашли, что должен быть подогрев, причем исключительно водяной?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 28.8.2010, 22:12
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Тут важна не кратность, а распределение воздуха в помещении.

Подсказка: в окрасочных камерах в 90 куб.м. (30 кв.м. х 3м.) расход воздуха 60.000 м3/час, а скорость потока исключительно ламинарная.

Итог:

1. Находим расход
2. Поддерживаем ограничение верхнего и нижнего давлений в автоматическом режиме (открытая и закрытая дверь)
3. Распределяем воздух по нормируемой скорости в рабочей зоне
4. Подогреваем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных