|
  |
свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта |
|
|
|
|
18.4.2016, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(andrey R @ 18.4.2016, 13:10)  Можете объяснить, зачем нужна вторая сеточка на машине при её наличии на вводе в квартиру?  Могу. Наглядный пример в Ералаше, когда мальчик два билета в автобусе купил  А вообще этот вопрос задайте участнику выше, с котиком на аватаре (MEX-74). У него она постоянно забивалась.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 18.4.2016, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 13:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Гениально! А у меня фильтр грубой очистки постоянно забивается! Пойду выкину из него сеточку По моему мнению штука бесполезная, т.к. 100мкм. Мусор все равно улавливается в фильтре до квартирного счетчика, а на сетке стиралки образуется налет из-за жесткости а не грязь, т.е. внутрь стиралки эта жесткая вода все равно попадает. Другое дело аэраторы в кранах и душевой лейке они объемные и для нормального орошения струей, чтобы хорошо грязь с человека сбить производители рекомендуют давление 3 бар (в паспорте на прибор иддис так написано) минимальное давление 1 бар, иначе вообще все печально.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 14:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 18.4.2016, 13:00)  Водяной. Для небольшой малоэтажной застройки 26-30м башни на все хватает, ставят в нескольких точках сети поэтому потери не особо большие. В остальных случаях башни у нас в стране неактуальны. В Европе шикарнее живут. В Италии был , там башни по 50-60м, красивые такие, футуристичные, 5-9 этажным домам хватает вполне. Это теория. Что в реалиях в нашей стране - на практике редко когда можно башни раскинуть по поселку (рельеф у нас не везде частохолмистый), да и 50-60м для дешевой сети не вариант. Применяют башни "Рожновского" типовые, а это 18 метров максимум.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(MEX-74 @ 18.4.2016, 13:18)  По моему мнению штука бесполезная, т.к. 100мкм. Мусор все равно улавливается в фильтре до квартирного счетчика, а на сетке стиралки образуется налет из-за жесткости а не грязь, т.е. внутрь стиралки эта жесткая вода все равно попадает. Другое дело аэраторы в кранах и душевой лейке они объемные и для нормального орошения струей, чтобы хорошо грязь с человека сбить производители рекомендуют давление 3 бар (в паспорте на прибор иддис так написано) минимальное давление 1 бар, иначе вообще все печально. А я периодически дезинфицирую шланг от стиралки. И сеточку туда же. От налета, кстати, тоже помогает.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сетки нет лет 14, ни на вводе в квартиру,ни у машины- лет 6 назад брал новую машину , а шланг тот старый просто перекрутил на новую(там было чисто). Вода проложена Дн20 акватермовская, каналья от машины ей же Дн25. Этаж 7 из 12. Сетку у аэраторов.... не , не помню когда смотрел последний раз, может лет 5 назад, струя ровная из всех.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 14:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Смесители Grohe: Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря-сантехника или соответствующих специалистов! Пожалуйста передайте её пользователю! Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 барРабочее давление: макс. 10 бар Испытательное давление: 16 бар Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 8 л/мин Температура горячей воды на входе макс. 80 °C Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C Смеситель Geberit HyTouch26: http://geberit24.ru/katalog/smesiteli/nazh...6_115_721_21_1/Диапазон гидравлического давления 1 - 10 бар. Этот вообще просит 3 бара: http://www.iddis.ru/files/File/pasport_izd...sitel_IDDIS.pdfИскать муторно. Короче, для современных смесителей (не всех, естественно) рекомендуют не менее 1 бара. PS: я тут подумал, что для жилья комфортного уровня давление нужно не меньше, чем 2 бара принимать. Не меньше.
Сообщение отредактировал Водяной - 18.4.2016, 14:47
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Смесители Grohe: Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 8 л/мин Получается что 0,133 л/с при 3 бар.. А сколько л/с при 0,5бар....
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(MEX-74 @ 18.4.2016, 13:18)  Другое дело аэраторы в кранах и душевой лейке они объемные и для нормального орошения струей, чтобы хорошо грязь с человека сбить производители рекомендуют давление 3 бар (в паспорте на прибор иддис так написано) минимальное давление 1 бар, иначе вообще все печально. Прекрасно всё работает и при 3 метрах напора
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(MEX-74 @ 18.4.2016, 13:18)  чтобы хорошо грязь с человека сбить производители рекомендуют давление 3 бар Грязь керхер хорошо сбивает...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Максим @ 19.4.2016, 8:11)  Грязь керхер хорошо сбивает... Вместе с кожей и прочей соединительной тканью
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Грязь керхер хорошо сбивает... 140 бар ))) Там и не только грязь собьет )))
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
рассказывали случай, при аварии, водой из высоконапорного трубопровода рабочего пропилило...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2016, 5:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(andrey R @ 18.4.2016, 19:29)  Прекрасно всё работает и при 3 метрах напора  Сказки не рассказывай. Метр-полтора поднимаем саму лейку. Остается всего ничего. Даже без подъема, если лейка приличного размера, то будет одна струя. Никаких тонких струек, капель, массажей и т.п. 3-4 бара хорошая цифра для дома... чтобы не задумываться сколько там у тебя есть
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 11:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Свёл случай меня с главным инженером завода по производству двухконтурных котлов. И он мне поведал интересную информацию. В паспортах на двухконтурные газовые котлы прописывают минимальное давление. Так вот, это давление при котором автоматика включения-отключения горелок работать будет гарантированно (обычно это от 0,3 до 0,5 бар). Когда же проектируется дом с двухконтурными газовыми котлами, то в качестве давления диктующего прибора (котла) это давление нельзя принимать. Дело в том, что характеристики по расходам ГВС, которые выдает котел, определяются на испытаниях. Давление воды при испытаниях должно быть 1 атм (+ - 2%). Таким образом, если Вы закладываете свободный напор, к примеру, 5 метров у котла, то он выдаст вместо 5,4 л/минуту максимум 2 л/минуту (для 24 кВт котла), что является недопустимым параметром.
Вывод: не закладывайте свободный напор для двухконтурных котлов верхних этажей менее 10 метров.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 11:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 30.9.2016, 11:02)  если Вы закладываете свободный напор, к примеру, 5 метров у котла, то он выдаст вместо 5,4 л/минуту максимум 2 л/минуту (для 24 кВт котла), что является недопустимым параметром.
Вывод: не закладывайте свободный напор для двухконтурных котлов верхних этажей менее 10 метров. Вывод интересный, но:Если котёл (в режиме газовой колонки) при давлении 10м перед ним выдаёт 5,4л/мин, то при 5м он выдаст около 3,82л/мин, а Вы почему-то занижаете цифру расхода в 1,9 раза меньше.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 11:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(SVKan @ 12.5.2016, 5:45)  Сказки не рассказывай Напомните мне, когда мы с Вами брудершафт пили, я что-то не припомню  Цитата(Водяной @ 30.9.2016, 11:02)  Вывод: не закладывайте свободный напор для двухконтурных котлов верхних этажей менее 10 метров. Так мы вроде не про котлы, а про сантехнические приборы?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 12:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 30.9.2016, 11:49)  Вывод интересный, но: Если котёл (в режиме газовой колонки) при давлении 10м перед ним выдаёт 5,4л/мин, то при 5м он выдаст около 3,82л/мин, а Вы почему-то занижаете цифру расхода в 1,9 раза меньше. это не паспортные цифры и не расчетные, это просто примерно взято, для наглядности. сколько там точно будет я не знаю. это данные эксперементально получаются при испытаниях.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не надо забывать, еще есть потери в котле и по всей трасе
в квартирах с котлами у меня получается напор на вводе в квартиру 15-18 м
Сообщение отредактировал Dima_UA - 30.9.2016, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 14:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 30.9.2016, 13:16)  в квартирах с котлами у меня получается напор на вводе в квартиру 15-18 м А на вводе в 5-этажный жилой дом ? Предполагаю что значительно больше 26м  А раньше пятиэтажкам со львовскими газовыми колонками (минимальный напор на вводе 6м) как то хватало 28м.
Сообщение отредактировал Spok_only - 30.9.2016, 14:29
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 30.9.2016, 14:27)  А на вводе в 5-этажный жилой дом ? Предполагаю что значительно больше 26м  А раньше пятиэтажкам со львовскими газовыми колонками (минимальный напор на вводе 6м) как то хватало 28м. Раньше у нас и вода по графику была. и высота этажа для карликов. на 5-этажку с инд.отоплением и гвс теперь по проекту выходит от 30 до 40 м зависит от планировки
Сообщение отредактировал Dima_UA - 30.9.2016, 15:12
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 15:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 30.9.2016, 14:27)  А на вводе в 5-этажный жилой дом ? Предполагаю что значительно больше 26м  А раньше пятиэтажкам со львовскими газовыми колонками (минимальный напор на вводе 6м) как то хватало 28м. Раньше понятия "комфортность использования" для системы ГВС было с родни фантастики. Задача проектировщика на данный момент создать такие условия. А жители, особенно в возрасте, не слишком огорчаться, если вместо хорошей струи в душе будет вполовину меньше. Старое поколение и не такое видело))
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Оживлю тему, ибо сказано много, но все вокруг да около. Итак Цитата 5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа. Мы имеем нижнюю и верхнюю границы гидростатического давления, для расчета по нижней границе мы должны рассматривать систему в динамике, с потерями. По верхней границе - в статике, без потерь, на закрытую задвижку. Это будут наихудшие варианты для обоих случаев. По поводу давления. Гидростатическое давление пересчитывается из пьезометрического напора, не важно система в статике это или динамике, закрыта она или открыта. Согласен термин неудачный и двусмысленный, со свободным напором было проще. Ввиду малой скорости скоростной напор будет несоизмеримо мал и в общем случае пьезометрический напор будет близок по значению всеми любимому свободному напору. При этом СП требует обеспечить давление не у прибора, а на отметке прибора, что опять порождает двусмысленность. Можно принять у диктующего прибора, а можно и в стояке на отметке прибора, разница может быть существенная. Для расчета лучше принимать у диктующего прибора. Также хотел бы обсудить несколько цитат, не со всеми согласен. Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 10:34)  термин "гидростатический напор" в данном случае употреблен неуместно, Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 10:47)  Разумеется. Он бы был при открытой системе, а она закрытая В СП термин гидростатическое давление. Почему в закрытой системе не может быть гидростатического напора? Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:11)  Гидростатический напор - то , что сюда может надавить насос при закрытых кранах. Это вариант максимального гидростатического напора. При открытых кранах гидростатический напор тоже будет, но меньше. Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 12:19)  Насос создаёт динамический напор. Он мог бы перейти в статический, если бы сверху был открытый бак, как в водонапорной башне. С динамическим напором согласен. Он в свою очередь состоит из статического и скоростного. При чем здесь открытый бак сверху? Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 13:27)  В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление. Раз он накачивает давление, значит и пьезометрический напор тоже. Давление с напором неразрывно связано, зачем пытаться их разделить. Возможно, какие-то цитаты вырваны из контекста, не обессудьте. Буду рад продолжению беседы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016, 16:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:24)  Оживлю тему, ибо сказано много, но все вокруг да около. Тема похоже мертвая) Коллеги, всем все ясно или, наоборот, добавить нечего?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016, 16:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:24)  Почему в закрытой системе не может быть гидростатического напора? Потому, что сам термин в основном используется для открытых систем, у которых можно определить, относительно какой точки этот напор. А как быть в закрытой? Открыли кран внизу - получили эту точку, но изменили систему на открытую. Я сознательно отхожу от акдемичности и правильности формулировок, дабы пояснить мысль. Помните детский эксперимент со стаканом воды, накрытом листом бумаги и перевернутым? Если вода налита до краёв, а переворачивали аккуратно, то "лист бумаги будет держать воду". А что на самом деле? Куда делось гидростатическое давление столба воды? Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:24)  С динамическим напором согласен. Он в свою очередь состоит из статического и скоростного. При чем здесь открытый бак сверху? Видимо я имел ввиду, что открытый бак сверху бывает только у открытых систем.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016, 11:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 10.11.2016, 16:32)  Потому, что сам термин в основном используется для открытых систем, у которых можно определить, относительно какой точки этот напор. А как быть в закрытой? Открыли кран внизу - получили эту точку, но изменили систему на открытую. Я сознательно отхожу от акдемичности и правильности формулировок, дабы пояснить мысль. Мысль все равно не понял, может мне трудней уйти от академичности. В основном используется термин, но не всегда. У академиков как раз есть гидростатический напор для закрытых систем, соответствующий абсолютному давлению. Термин не удачный, да. Но он есть. Суть не в том. Для закрытой системы мы будем иметь те же законы, что и для открытой. И для расчетов нам как раз потребуется и та система, и другая. Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:24)  Мы имеем нижнюю и верхнюю границы гидростатического давления, для расчета по нижней границе мы должны рассматривать систему в динамике, с потерями. По верхней границе - в статике, без потерь, на закрытую задвижку. Это будут наихудшие варианты для обоих случаев. Цитата(andrey R @ 10.11.2016, 16:32)  Помните детский эксперимент со стаканом воды, накрытом листом бумаги и перевернутым? Если вода налита до краёв, а переворачивали аккуратно, то "лист бумаги будет держать воду". А что на самом деле? Куда делось гидростатическое давление столба воды?  Честно - не помню. Посмотрел, попробовал, дети рады. Спасибо! Пробовал не с листом, а с плотным гладким картоном. Работает и при половине стакана. При этом картон опускается от стакана визуально на один-два мм, в этом месте пленка воды. Интересно на эту тему http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=46, хотя толком разобраться времени не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2016, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(Dima_UA @ 30.9.2016, 13:16)  не надо забывать, еще есть потери в котле и по всей трасе
в квартирах с котлами у меня получается напор на вводе в квартиру 15-18 м Добавлю, по всей трассе, в том числе трассе ГВС после котлаВысота установки душа по СП 73.13330.2012 - 2,25 м Геометрия 2,25м Свободный напор (ведь для горячей он должен быть тоже) - 10 метров (это правильно, можно один паспорт на современный смеситель к проекту приложить и обосновать его) Итого 10+2,25 = 12,25 метра, плюс потери в счетчике, фильтре, плюс длина, плюс местные, плюс в теплообменнике котла, итого 15 метров и более на вводе в квартиру это более чем реальная цифра. А перед котлом с учетом 10 метров свободного напора и разницы отметок котла и душевой сетки (где-то 1 метр+-) - 11 метров без учета потерь должно быть, ИМХО, нужно делать 15 метров перед котлом на отметке входа в котел минимум.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 22.11.2016, 15:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2016, 19:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2016, 11:48)  Термин не удачный, да. Но он есть. Суть не в том. Для закрытой системы мы будем иметь те же законы, что и для открытой. И для расчетов нам как раз потребуется и та система, и другая. Я всего лишь предпочитаю не пользоваться неудачным термином  А суть Вы увидели в эксперименте со стаканом Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2016, 11:48)  Пробовал не с листом, а с плотным гладким картоном. Работает и при половине стакана. Ну вот, если исходить из логики "академиков", то гидростатическое давление в замкнутой системе внутри стакана есть. Но оно не роняет картон, а притягивает его  Я конечно передергиваю, притягивает не оно, просто так понятнее для иллюстрации моей мысли. А вот если "открыть кран", то есть проковырять дырку в картоне, то это давление немедленно проснется и проявит себя. Собственно, вот эту мысль и хотел проиллюстрировать. Хотя законы природы не изменились, они те же, просто "академики" за своей академичностью иногда не видят леса
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655

|
Доброго времени суток коллеги. Извинтие, что вновь оживляю тему, но вопрос прикладной. Имеется жилой дом - 16 эт, с ГВСом с температурой 75град в переходный период, отчего редукционные клапана летят с регулярностью раз в год - резинки не выдерживают. Оговорюсь сразу - график темпертур никто менять не станет - АО РТС чихал на один дом, в городе милионнике, дорогие регуляторы температуры, и прочее не предлагать ибо ТСЖ и управляющая компания... Вопрос, если вместо регуляторов поставить дроселирующее устройство, или в простонародье - шайбу - при гидравлическом расходе до требуемых 0,45 МПа мы снизимся. А в статике как??? Когда нет водоразбора? На нижнем этаже ночью будут все 72 метра??? Так все подводки к бачкам и смесителям вырвет же. Или же я не очень умная женщина или чего-то не понимаю. Помогите пожалуйста. Не хочется потом дорогие евроремонты после потопов по суду оплачивать.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 10:39
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Шайба статику не гасит. Без водоразбора обязательно будет полное давление на потребителе
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|