Хочу посчитать теплопотери подвала - в СНиПах сказано про у- и неу- тепленные стены, полы на грунте в подвале и разделение по зонам, шириной 2 метра. Вопрос в том, как распределить эти зоны.
В моем примере Y- = 2 метра и это первая зона?



Сообщение отредактировал pavelP2009 - 2.12.2009, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 2.12.2009, 15:32
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



первая зона - от уровня земли по вертикали на 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 2.12.2009, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



При определении теплопотерь через полы подвалов продолжение подземной части наружных стен, начиная от уровня земли, рассматривается как полы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 2.12.2009, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Спасибо за ответы.

Продолжу Ваши высказывания вопросом - и считаются по наружному объему здания?
Схематично на рисунке слева я правильно понял распределение этих 2-х метровых зон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 2.12.2009, 17:21
Сообщение #5


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



x=Б-700 - бесспорно laugh.gif

х=2000-h
h-расстояние от уровня земли до пола
так толковее будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 2.12.2009, 17:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



До пола или все-таки до грунта? laugh.gif

Будем считать что размер "X" "изгибается в разрезе до уровня земли")))

Сообщение отредактировал pavelP2009 - 2.12.2009, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 2.12.2009, 18:02
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



до пола. Разбивка на зоны по внутреннему контуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 2.12.2009, 23:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Seifer
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных