Svetlanna
сообщение 2.12.2009, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте! Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста можно ли установить на дефлекторе ф 600 кирпичного здания котельной молниеприемник высотой 2-3 метра. Просто установленные молниеприемники на дымовых тубах, не обеспечивают полную молниезащиту здания
Крыша выполнена из железобетонных плит.Или может кто подскажет еще способы.(при необходимости чертежи скину).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 2.12.2009, 15:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



молниеприемник 1м высотой дает радиус защиты 0,7м - вполне достаточно для вашего дефлектора, а на крышу можно сетку уложить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 2.12.2009, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



А начиная от какой высоты острия этот радиус 0.7 начинается?
И потом - область стержневой защиты ограничивается конусом.
А я вот активную Forend в проекте применил. Но пока в железе ещё не реализовали. И дорогая зараза. Ожидаем оплаты со дня на день.

Сообщение отредактировал serdar - 2.12.2009, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 3.12.2009, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



радиус защиты стержневого молниеприемника равен о,7h, где h - высота молниеприемника. Все просто. Если к его высоте добавить высоту дефлектора(т.е. высоту установки молниеприемника), получите радиус защиты на уровне земли, а если предварительно вычесть высоту защищаемого здания, то узнаете радиус защиты, который вам и нужен. Тогда станет ясно нужна сетка или нет.
Вообще, РД 34.21.122-87 -вещь исключительно полезная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 3.12.2009, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(comings @ 3.12.2009, 11:18) *
радиус защиты стержневого молниеприемника равен о,7h, где h - высота молниеприемника. Все просто.

Да где вы это взяли ???
Цитата
1. Одиночный стержневой молниеотвод.
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.
1.1. Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h ? 150 м имеют следующие габаритные размеры.
Зона A: h0 = 0,85h,
r0 = (1,1 - 0,002h)h,
rx = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
Зона Б: h0 = 0,92h;
r0 = 1,5h;
rx =1,5(h - hx/0,92).
Для зоны Б высота одиночного стержневого молниеотвода при известных значениях h и может быть определена по формуле
h = (rx + 1,63hx)/1,5.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 4.12.2009, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



УВЫ, видать, склероз крепчал... wub.gif
а самому РД открыть лень было. Еще раз прошу простить.
Просто, хотел сказать, что рассчитать зону защиты несложно, да вот с формулами провал вышел.
Но, думаю, теперь для вас все ясно стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Элмашпром_*
сообщение 6.4.2010, 18:16
Сообщение #7





Guest Forum






Уважаемые коллеги!

Для использования в проекте предлагаю использовать нашу продукцию

Молниеприемники высотой от 1 до 4 метров для зданий и сооружений.

Молниеприемники сборные -секции по 3 метра. Общая высота от 4 до 15 метров для зданий и сооружений и отдельно стоящие. Мачты активных молниеприемников.

Варианты крепления мы доработаем по Вашему заданию.

Ждем чертежей или технического задания.

Наши молниеприемники установлены на здании высотой 30 метров Волгателеком г.Пенза, защищают химический завод г.Рошаль, производство турецкой компании г.Ульяновск, дымовые трубы котельной г.Нижний Новгород... и многих других зданиях и сооружениях.

Каждый молниеприемник имеет серийный номер, паспорт.

ООО Элмашпром см.сайт

Сообщение отредактировал Элмашпром - 6.4.2010, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных