> Приточки с Автоматикой TAC XENTA
Гость_Кузьмин_*
сообщение 2.12.2009, 17:16
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться. Некорректно работает автоматика на приточках. Контроллер TAC 301. Автоматика не держит обратную воду при выключенных вентиляторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьмин_*
сообщение 3.12.2009, 16:52
Сообщение #2





Guest Forum






Интересно, никто не сталкивался с такой проблемой и никому не нужны деньги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 3.12.2009, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



А есть данные? как устроенна система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 3.12.2009, 17:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(Кузьмин @ 3.12.2009, 16:52) *
Интересно, никто не сталкивался с такой проблемой и никому не нужны деньги?

Напишите контакты в личку. В пределах 200км от Москвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 3.12.2009, 18:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Это случаем не гостиница одна в Москве где TAC не работает? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 4.12.2009, 8:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А она должна (и каким образом) эту воду держать?
Там вполне может быть пропорциональный регулятор, держащий что-то от +12 (точка защиты от замораживания) и до +15-20. Разумеется, первое время, час-другой (если хорошие заслонки, теплоизоляция, и не мороз на улице), т-ра может до этого уровня не опускаться, и клапан будет закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьмин_*
сообщение 4.12.2009, 9:48
Сообщение #7





Guest Forum






Как раз все так и происходит. Те после выключения клапаны закрываются. На одной из приточек всё работает нормально, а на второй через какое то время 20-40 минут клапан открывается до 100 % и обратка течет по полной. На обоих приточках параметры выставлены одинаковые. Соответстренно автоматика в ЦТП не справляется и идет завышенная обратка в теплосеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 4.12.2009, 9:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
а на второй через какое то время 20-40 минут клапан открывается до 100 % и обратка течет по полной.

И больше клапан не закрывается?
Проверьте плотность закрытия воздушной заслонки, скорее всего Ваша машинка уходит в прогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьмин_*
сообщение 4.12.2009, 9:55
Сообщение #9





Guest Forum






Да больше не закрывается. По поводу заслонок я тоже думал. Сегодня проверю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.max
сообщение 5.12.2009, 0:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21942




Скажите данная проблема выявилась при испытаниях или появилась в процессе эксплуатации.
И предоставил ли производитель вам исходную программу залитую в контроллер.
Возможно проблема в том что установленные параметры ПИД регулировки клапана при остановке вентилятора не адаптированы к данному теплообменнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьмин_*
сообщение 5.12.2009, 12:53
Сообщение #11





Guest Forum






К сожалению, установка досталась от предыдущей эксплуатационной компании. Никаких исходных данны нет. складывается впечатление, что в программе забит приоритет регулировки по воздуху и он продолжает работать при выклю ченных вентиляторах. По идее при выключенных приточках должен работать приоритет по обратке или я неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 7.12.2009, 10:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Воздух на стоячей установке очень быстро перегревается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.12.2009, 16:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Программиста кинули на бапки rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.max
сообщение 12.12.2009, 1:50
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21942



Судя по вашему ответу, эта проблема была с момента запуска установки в эксплуатацию.
Свободно программируемый контроллер который стоит у Вас имеет с точки зрения эксплуатации один "Недостаток" вы не знаете точно какова логика работы Вашей системы пока не увидите исходной программы. Поэтому весь Ваш опыт работы с контроллерами с жестко установленным программным обеспечением оказывается бесполезным.Конечно программист придерживается как правило общих стандартов но не удерживается сделать некоторые улучшения которые подчас неадекватно работают.
Если Ваша приточная установка адекватно работает при включенном вентиляторе то быстрее всего все железо и датчики исправны.
Остается только программное обеспечение. Весьма вероятно что там просто по умолчанию стоит уставка температуры горячей воды очень высокая и может имется куча других приколов связанных с неадаптированностью программы к Вашей вентустановке.
Для решения вопроса необходимо получить исходную программу, посмотрите кто Вам делал проект, или поднимите бухгалтерскую отчетность по вентиляции. Как правило монтажники хранят исходные копии того что у вас стоит, у себя в архивах.
Если ничего не получится обратитесь в ТАС Россия, круг компаний которым они продают оборудование и тех кто инсталлирует его довольно узок очень возможно они вспомнят Вашего инсталятора или подскажут кого опросить. С ТАС как правило работают достаточно серьезные конторы
Задача еще упростится если Ваш Объект Диспетчеризирован ( имеется сеть и компьютер с VISTA с которого можно опросить все системы) в этом случае программист как правило оставляет копии того что он залил на компьютере и можно посмотреть исходные программы.
В случае если ничего не получится могу посоветовать программиста который просто поставить новую программу на данный контроллер и отладит работу. по крайней мере у меня все его программы работают.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.max
сообщение 12.12.2009, 12:16
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21942



Вспомнил такая же ситуация может возникать при если циркуляционный насос вышел из строя или не работает обратный клапан в перемычке (бывает его просто перекрывают краном или что чаще ставят наоборот ) проверьте это.
Насос можно проверить по наличию и величине потребляемого тока, по наличию вибрации а также если это насос с мокрым ротором открутив винт в верхней части (со стороны двигателя ) насоса при работе насоса будет характерная воронка.
Что касается клапана то его можно проверить прощупыванием трубы если он перекрыт то после него труба будет холодная (относительно) если стоит наоборот вы увидите это по стрелке на клапане.
К стати, опишите подробно свою приточку возможно она имеет свои особенности и а все что я написал относится к приточкам со "стандартной " комплектацией.
Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных