Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АПТ в помещениях с массовым прибыванием людей, нужно ли?
Young
сообщение 2.12.2009, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Добрый вечер коллеги.
Вопрос: есть ли нормативные требования по устройству АПТ в помещениях с большим количеством людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 18:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это вопрос из цикла "надо - не надо" или "что ставить-то будем"?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 2.12.2009, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 19:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 18:39) *
Это вопрос из цикла "надо - не надо" или "что ставить-то будем"?

из цикла "вот есть у нас помещение, дам будет дофига народу, пожарник сказал - надо АПТ! Найди почему надо". К пожарнику который сказал, что надо не посылать, он временно не доступен rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Хотелось бы, вообще-то, больше информации. Зачем туда набилось столько людей? Это выставка, концерт, вечеринка олигарха или зал для молитв собора св. Павла? Это помещение, здание, сооружение, пристройка, автостоянка или аэродром в Тушино?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2009, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Проектируемое офисное здание, 4 этажа, на 1-м этаже встройка - столовая на 100 посадочных мест. Соответственно одновременное прибывание до 100 человек в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 12:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну в приложении А СП 5 вроде ничего по этому поводу не написано. Т.е. пожаротушение нужно делать только как компенсирующее мероприятие. А для этого надо посчитать эвакуацию и время наступления опасных факторов возгорания, если все 100 человек успевают эвакуироваться до их наступления то пожаротушение делать не нужно, кстати то же дымоудаление существенно увеличивает время наступления тех самых факторов. Так, что вариантов куча, довольно часто пожарные заставляют делать пожаротушение когда лень считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 13:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СНиПах по этому поводу тоже ничего нет, да и смотреть там бессмысленно. Если нет в приложении А, то и быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2009, 13:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



спасибо за ответы, пришел к аналогичным выводам, но была команда от начальства "копай!", так что буду рыть дальше.... ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А НПБ 110-03 не смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 14:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Young @ 3.12.2009, 13:54) *
спасибо за ответы, пришел к аналогичным выводам, но была команда от начальства "копай!", так что буду рыть дальше.... ph34r.gif


Жестокое начальство, заставляет вас овладеть телепатией и проникнуть в мозг пожарному...

А по существу, я так понимаю, что этот "пожарник" делает для вас раздел "противопожарные мероприятия", т.е. его совет делать АУПТ в итоге будет там документально оформлен, в т.ч. и зачем там ее вобще делать. Тогда и вопрос делать/неделать не стоит - делать и все. А если всетаки стоит вопрос, что надо отказаться от АУПТ то тут уж вам от него ни куда не деться, пусть делает расчет эвакуации и т.д.

И вообще где написано, что в столовой на первом этаже административного здания не может быть 100 посадочных мест.В данном случае должны выполняться требования СНиП 31-05-2003 Раздел 6, если все требования соблюдены, в частности по эвакуации (это надо с архами говорить), то шлите и начальство и пожарника.

Цитата(Сантехник2008 @ 3.12.2009, 14:10) *
А НПБ 110-03 не смотрели?

Ничего нового там нет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 14:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Цитата(inPut @ 3.12.2009, 14:31) *
Жестокое начальство, заставляет вас овладеть телепатией и проникнуть в мозг пожарному...

А по существу, я так понимаю, что этот "пожарник" делает для вас раздел "противопожарные мероприятия", т.е. его совет делать АУПТ в итоге будет там документально оформлен, в т.ч. и зачем там ее вобще делать. Тогда и вопрос делать/неделать не стоит - делать и все. А если всетаки стоит вопрос, что надо отказаться от АУПТ то тут уж вам от него ни куда не деться, пусть делает расчет эвакуации и т.д.

И вообще где написано, что в столовой на первом этаже административного здания не может быть 100 посадочных мест.В данном случае должны выполняться требования СНиП 31-05-2003 Раздел 6, если все требования соблюдены, в частности по эвакуации (это надо с архами говорить), то шлите и начальство и пожарника.


Ничего нового там нет rolleyes.gif

Ну так мы не что то новое ищем rolleyes.gif
Так СНиП 31-05-03 ссылается на НПБ 110 в этом вопросе. Можно еще СНиП 2 как написано полистать.
А на какие нормы ссылается пожарник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.12.2009, 15:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Сантехник2008 @ 3.12.2009, 14:58) *
Ну так мы не что то новое ищем rolleyes.gif
Так СНиП 31-05-03 ссылается на НПБ 110 в этом вопросе. Можно еще СНиП 2 как написано полистать.
А на какие нормы ссылается пожарник?

Я думаю если бы он сослался этой темы на форуме не было...
Единственная причина,как я уже написал, это отступление, вольное или невольное ,от действующих норм касающихся противопожарной безопасности, найти эти отступления, если они есть, одному автору темы врятли под силу. Да и решений может быть куча, а не только АУПТ.

Надеюсь Yong по итогам отпишется, в чем тут дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2009, 22:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Отписываюсь: в нормативке ничего не нашел (что и следовало ожидать), пожарный был по одному из страх объектов, контактов нет, можно только поехать к нему и спросить вживую. Так понимаю, что это было простое его хотение, либо уж не знаю что. Спасибо всем откликнувшимся, зря вам голову морочил. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных