Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> время закрытия клапанов
Rysl
сообщение 3.12.2009, 7:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 28462



Здравствуйте! Дано - проект ЦТП, в нем же два двухходовых клапана на расходы 158м3/ч и 31 м3/ч,единственное - заказчику не нравится время срабатывания двухходовых клапанов, нужное время для открытия-закрытия 15-30 сек вместо подобранных 200 сек ... давление в системе 3 бар, перепад - 0,1; тип управления-регулируемый 0-10в; напряжение 230в, без возвратной пружины, температура - 130 С. Кто сталкивался с такой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 3.12.2009, 8:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Речь идет о регулирующих клапанах или запорных ?
Если запорных, то понять я это могу, если о регулирующих, то нужно знать чем аргументирует свое требование заказчик. К примеру для регулирования системы отопления 200 сек - вполне нормальное дело... Так что проблемы может и нет :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rysl
сообщение 4.12.2009, 9:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 28462



клапана не запорные - регулирующие температуру. нужны для системы автоматизации, для быстрого и четкого регулирования температуры в системе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2009, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Ну, если тепловая инерционность системы составляет k = (T01-T02)x(T01*-T02*)/(T01-T01*)/t, оK/s, тогда необходимо подбирать клапана со скоростью изменения kvs = k1/k2 exp (L/t), m3/s2.

Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 4.12.2009, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 4.12.2009, 18:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
регулирующие температуру. нужны для системы автоматизации, для быстрого и четкого регулирования температуры в системе


Четкое, как вы его назвали регулирование, зависит не только от скорости привода (иначе все привода были бы скоростные), а как правильно заметил коллега, от инерционности процесса, настроек контроллера (PI / PID регулятора) и выбора самого клапана (его Kvs). Результат автоматического регулирования - совокупность всех этих факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных