Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объем здания для определения расхода на ПВ., Как правильно посчитать объем здания для ПВ.
AlexeyP
сообщение 3.12.2009, 16:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12662



Здраствуйте!

Зубры проектирования противопожарного и автоматического пожаротушения, помогите разобраться.

Есть административное здание со встроенной 2 ух этажной подземной автостоянкой.

- офисная часть (1-6 эт.) и автостоянка отделены между собой противопожарными перекрытиями 1 степени огнестойкости;

- в автостоянке и в офисной части предусматривается автоматическое пожаротушение.

Вопрос по автостоянке;

- для расчета расхода воды на противопожарный водопровод (ПК - кол-во струй) я дложен учитывать объем автостоянки учитывая 1 и 2 уровни автостоянки или только по наибольший площади одного из уровней.

Разъясниете пожалуста, как правильно определить объем здания для автостоянке.

Я правильно думаю, что строительный объем автостоянке надо брать по объему всех 2 ух подземных этажей автостоянке.

Разъясните пожалуста.

1) По СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация" "6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, а для производственных и складских зданий - в соответствии с табл. 2. "
а так же;


"6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2009, 16:39
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexeyP @ 3.12.2009, 17:00) *
Я правильно думаю, что строительный объем автостоянке надо брать по объему всех 2 ух подземных этажей автостоянке.

Правильно думаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не думаю, что стоянка разделена перекрытиями первого типа, так что, да, надо брать оба этажа.

И ещё: СНиП 21-02-99.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А общая лестница есть между стоянкой и офисами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 3.12.2009, 19:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Расход на внутр. пожаротушение и кол-во струй принимать по СНиП 21-02-99* п.6.4 по объему пожарного отсека.
Информацию о кол-ве пож. отсеков и их объеме узнайте у архов и конструкторов.

И кстати, в автостоянках закрытого типа очень часто делают междуэтажное перекрытие 1-типа, чтобы уменьшить V пож. отсека и, как следствие, уйти от большинства проблем, возникающих при очень большом V пож. отсека.

Сообщение отредактировал volka - 3.12.2009, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyP
сообщение 4.12.2009, 9:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12662



Цитата(Сантехник2008 @ 3.12.2009, 17:09) *
А общая лестница есть между стоянкой и офисами?



Лестница есть из стоянки на 1 этаж и с 1 этажа в офисную часть. Лестничные марши между собой не соединены и защищаются дренчерными завесами.


Спасибо за помощь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyP
сообщение 4.12.2009, 10:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12662



Спасибо за помощь.

Возник вопрос, автостоянка по этажу на пожарные отсеки не делится (полщадь этажа менее 3000 м2). Этажей два. Подскажите как трактовать "автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека " если у меня их нет в автостоянке. Получается в данной ситуации вся автостоянка в два этажа один пожарный отсек (если нет между -1 эт. и -2 эт. автостоянки перекрытия 1 степени огнестойкости).

Вопрос, а если между этажами автостоянки появится перекрытия 1 степени огнестойкости и площадь этажа менее 3000 м2, то в этом случаи у меня, что объем автостоянки сократится в двое и я должен принять расход на тушения пожара из ПК по наибольшой площади пожарного отсека. Получится каждый этаж, каждый пожарный отсек.

Поясните будьте так добры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 4.12.2009, 12:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(AlexeyP @ 4.12.2009, 11:14) *
Подскажите как трактовать "автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека " если у меня их нет в автостоянке. Получается в данной ситуации вся автостоянка в два этажа один пожарный отсек (если нет между -1 эт. и -2 эт. автостоянки перекрытия 1 степени огнестойкости).

да.
Цитата(AlexeyP @ 4.12.2009, 11:14) *
Вопрос, а если между этажами автостоянки появится перекрытия 1 степени огнестойкости и площадь этажа менее 3000 м2, то в этом случаи у меня, что объем автостоянки сократится в двое и я должен принять расход на тушения пожара из ПК по наибольшой площади пожарного отсека. Получится каждый этаж, каждый пожарный отсек.

Вам не по площади, а по объему подбирать расход надо.
Вы заявляете, что 3000 м2 - это площадь одного эт. А высота у него есть? Так посчитайте объем.

Сообщение отредактировал volka - 4.12.2009, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 7.12.2009, 10:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А ворот между этажами нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных