Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газопровод к крышной котельной
Marys
сообщение 4.12.2009, 7:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2008
Пользователь №: 25866



Здравствуйте, подскажите , пожалуйста как посчитать гидравлику для газопровода к крышной котельной, может в литературе есть примеры? Давление газа 0,3 Мпа высота здания 50 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 4.12.2009, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Считается так же как и для горизонтальных трубопроводов.
Интересно, что за котельная на высоте 50м? Вроде ограничение есть по высоте расположения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 4.12.2009, 11:36
Сообщение #3


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 4.12.2009, 10:38) *
Считается так же как и для горизонтальных трубопроводов.
Интересно, что за котельная на высоте 50м? Вроде ограничение есть по высоте расположения...

Не совсем, но думаю на 50 м гидростатическим напором можно пренебречь. Тема прироста давления газа от гидростатического напора уже обсуждалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 4.12.2009, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Patorok @ 4.12.2009, 10:36) *
... думаю на 50 м гидростатическим напором можно пренебречь.

И я так думаю. Тем более что газопровод 0,3 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 4.12.2009, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



На высоте 50м допускается, но - СНиП II-35-76 (с изм.№1) п.1.19: "Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России." (сейчас пожарники относятся к МЧС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Komfort
сообщение 5.12.2009, 12:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941



По украинскому ДБН В.2.5-20-2001:
табл. 1 (стр. 6) в крышной котельной давление газа не более 0,005 МПа,
п. 4.52 - прокладка газопроводов по стенам жилых домов ступени огнестойкости не ниже III - с давлением до 0,3 МПа


Расчет согласно приложения Е.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных