> Synco 232, нужны три последовательности
asm
сообщение 4.12.2009, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Задали мне тут вопрос, а я ответить не смог.
Дело такое: есть Синка 232-я, есть клапан с гликолем, есть рециркуляционная заслонка, и есть частотник вентилятора.
Надо греть пока есть хоть какая-то для этого возможность.
Сначала клапан, потом рециркуляция, потом тормозится вентилятор.
Но у этой синки может быть только две греющих последовательности.
Но есть второй регулятор.
Единственное, что приходит на ум, это включить вентилятор на второй регулятор, и задать ему уставку на градус ниже чем первому регулятору.
Есть решения лучше?
В принципе, можно повесить вентилятор и рециркуляцию на один выход регулятора, но, неизвестно, можно ли обучить частотник правильно интерптетировать сигнал. Из-за заслонки он будет 2-10 вольт, а вентилятору надо, соответственно, тормозиться от 100% вниз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 21.12.2009, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



В данном случае сам привод заслонки можно развернуть на 180 градусов,инвертировав таким образом его управляющий сигнал-станет 10-2 вольта!

Цитата
Единственное, что приходит на ум, это включить вентилятор на второй регулятор, и задать ему уставку на градус ниже чем первому регулятору.
Цитата


если в первом регуляторе использовать обе последовательности нагрева,то на второй останутся только две последовательности охлаждения,так что такой вариант не пройдет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_palien_*
сообщение 28.12.2009, 8:30
Сообщение #3





Guest Forum






Попробуйте посадить на контур охлаждения. Выходной сигнал отличается наклоном 10...0 В вместо 0...10, не срабатывает по FROST. но для рекуператора, например пойдет. А выходной сигнал контроллеру инвертировать можно, если память не врет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tory
сообщение 28.12.2009, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448



А вариант с применением свободно-программируемого контроллера не рассматривается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных