Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение датчика с аналоговым выходным сигналом к двум контроллерам, в целях резервирования
Гость_Ender_*
сообщение 5.12.2009, 18:23
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется датчик с выходным сигналом 4-20 mA (манометр Метран-150).
Необходимо подключить его к двум контроллерам (контролер - БАЗИС 21).

В настоящий момент, цепь выглядит следующим образом: блок питания - Метран150 - пассивный аналоговый вход первого контроллера - пассивный аналоговый вход второго контроллера - блок питания.

Вопрос: как подключить датчик к контроллеру, чтобы в случае выхода одного контроллера из строя, другой контроллер продолжал получать сигнал с датчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2009, 18:53
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поставьте два датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 5.12.2009, 19:40
Сообщение #3





Guest Forum






Не вариант.
Метрановский датчик давления - дорогое удовольствие. К тому же у меня на этом участке трубопровода места не осталось, чтобы ещё одно отборное устройство лепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2009, 20:03
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тогда надо организовать либо повторитель сигнала датчика, либо переключатель датчика по сигналу "неисправность контроллера"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 5.12.2009, 22:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Дай ладно: питание внешнее, датчик и входы двух контроллеров последовательно в токовую петлю. Смотрим только, что за контроллер (шунты или преобразователи иммитанса на входе). И если необходимо снимать входной модуль для ремонта без разрыва цепи думаем над развязкой ( в зависимости от входного каскада контроллера).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 6.12.2009, 12:36
Сообщение #6





Guest Forum






LordN сигнал от датчика должен поступать на оба контроллера постоянно.
На счёт повторителя - какой именно прибор вы советуете? Мне пока удалось найти только контроллеры/регистраторы/интеллектуальные реле, что не вариант.
Есть идея использовать в качестве несущей HART сигнал метранов и повесить на линию два HART-модема - соответственно подключить модемы к контроллерам по интерфейсу, но начальству такая идея не нравится.

libra
Цитата
питание внешнее, датчик и входы двух контроллеров последовательно в токовую петлю.

В текущем варианте именно так и реализовано.

На входе вроде сопротвление.

Цитата
над развязкой

Вот в этом и проблема, не знаем как развязку сделать.
Вроде когда-то где-то использовалась схема подключения через стабилитрон, но найти не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 6.12.2009, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



у контроллера нет входа 0-10В? если есть - ставите внешний резистор и спокойно забираете независимо сигнал по напряжению.

если нет, выход один - упомянутый повторитель. они есть у Siemens AD, у Phoenix Contact. вход 4-20, выход 2х(4-20). стоят порядка 10-15 т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 6.12.2009, 19:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



По поводу использования стабилитрона -подбираете стабилитрон с значением дифферинциального сопротивления в раз 10 больше входного сопротивления модуля и вешаете его параллельно входу модуля. Например попробуйте КС 518. При изъятии модуля падение напряжения на стабилитроне выростет до напряжения стабилизации и ток 4 -20 будет протекать через стабилитрон. При подключении модуля обратно - входное сопротивление модуля зашунтирует стабилитрон и падение напряжения на стабилитроне будет меньше напряжения стабилизации. Подобную схему проверял на безударных переключателях управления от двух регуляторов. В вашем случае шунты на внешнем клеммнике предпочтительней - поскольку и в закрытом состоянии через стабилитрон будет протекать ток порядка 20 мкА (0,125 %). Доступ к документации на Базисс будет завтра -будут и комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Coldun_*
сообщение 6.12.2009, 22:50
Сообщение #9





Guest Forum






Посмотрите на вот это http://www.pribor-komplekt.ru/catalog_209.html. Где-то на форуме видел еще одно похожее устройство, но сейчас не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 9.12.2009, 21:54
Сообщение #10





Guest Forum






Решили делать на повторителе сигналов от Phoenix Contact.
Схема со стабилитронами начальству не понравилась.

Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.

Сообщение отредактировал Ender - 9.12.2009, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 10.12.2009, 9:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Ender @ 9.12.2009, 20:54) *
Решили делать на повторителе сигналов от Phoenix Contact.
Схема со стабилитронами начальству не понравилась.

Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.

Cтабилитрон вам всё равно придётся ставить, если вы поставите разделитель. Как писал libra, в случае, если надо будет изьять модуль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 10.12.2009, 23:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Да необязательно -если модуль гальванически развязан. Модули повторителей также часто используется при высоком сопротивлении петли (больша длина линий, большое количество модулей в петле). Второстепенные по важности модули подключают после развязки поскольку погрешность канала возрастает.



Сообщение отредактировал libra - 10.12.2009, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 11.12.2009, 23:18
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата
Cтабилитрон вам всё равно придётся ставить, если вы поставите разделитель. Как писал libra, в случае, если надо будет изьять модуль.

Нами предполагается, что при проведении ремонтных работ, питание будет отключаться.

Хотя вопрос конечно интересный. Каким образом на эксплуатации проводят обслуживание щитов мне неизвестно. Никаких переключателей на линии БП-датчик-повторитель-БП не предусматривается (ни по нормам, ни в старых (выпущеным до нас, т.е. при ссср) проектах). По-идее можно отключить блок питания (не тот который на линии, а тот который питает повторитель) - но тогда обесточатся сразу много устройств (все устройства питаемые этим блоком питания), контроллирующих разные техпроцессы.
Как-то начали копать на эту тему - ничего найти не удалось. Начальство сказало забить. Раз эксплуататоры нам не жалуются, то значит как-то справляются.

Цитата
Да необязательно -если модуль гальванически развязан

Все 4 линии (вход, 2 выхода и питание) гальванически развязаны. На входе АЦП. На выходах очевидно ЦАПы. Питание +24DC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASVAS
сообщение 16.12.2009, 16:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2007
Пользователь №: 6418



Для этого применяют раздвоители сигналов 4-20мА PSA-01... http://www.promsat.com/page/47/ или PSA-11... http://www.promsat.com/page/1646/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.12.2009, 18:02
Сообщение #15





Guest Forum






Честно говоря фигня это , а не резервирование. как был один канал измерения, так и остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 16.12.2009, 18:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Есть еще такие преобразователи-повторители на различные виды: 0...5; -5...0...5; 0...20; 4...20 мА http://alektogroup.com/preobrazovateli_e875.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 17.12.2009, 21:33
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
Честно говоря фигня это , а не резервирование. как был один канал измерения, так и остался.

схема (технология+электрика+управление) построена таким образом, что отказ любого одного узла не фатален.
Если откажет датчик - пустится резервный насос на выкиде которого свой датчик стоит. Вероятность того, что откажут одновременно оба - пренебрежимо мала (скорее метеорит в РВС упадёт smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных