> Теплоснабжение калорифера от обратки отопления
gennady
сообщение 7.12.2009, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15670



Добрый день! Заказчик, предлагает осуществлять теплоснабжение калориферов вентустановок от обратного трубопровода отопления, говорит мол, учитывается количество тепла, только от прямой трубы. Вся идея конечно идет для экономии количества тепла. То что вырастет размер калорифера-это понятно. Вопрос: имеет ли такая схема вообще смысл? Может уже кто-то применял ее. Возможно ли будет гидравлически отрегулировать такую систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 7.12.2009, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Цитата(gennady @ 7.12.2009, 12:56) *
мол, учитывается количество тепла, только от прямой трубы.

Это как? Что-то новое в теплофизики. Посмотрите формолу учета тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennady
сообщение 7.12.2009, 13:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15670



То есть в узле учета тепла учитывается и прямой трубопровод и обратный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ermek_*
сообщение 7.12.2009, 13:55
Сообщение #4





Guest Forum






Похоже, это так, что заказчик решил подключиться после температурного датчика обратной воды теплосчетчика... А это чистой воды воровство! Кстати, проблемы с энергоснабжающей организацией и эксплуатацией такой системы наживет сам заказчик...

Цитата(gennady @ 7.12.2009, 16:49) *
То есть в узле учета тепла учитывается и прямой трубопровод и обратный?

Обязательно учитывается обе температуры! Примерно количества тепловой энергии можно посчитать по формуле Т-подачи минус Т-обратки умножить на расход в кубах и разделить на 1000. Результат будет в гигакалориях.

Сообщение отредактировал Ermek - 7.12.2009, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 15:49
Сообщение #5





Guest Forum






Я знал одного клоуна, ходил и поджимал вентиля, основываясь на этой теории оплаты по подаче а слесарь следом за ним разжимал. Но один раз у слесаря сил не хватило (Delirium tremens) и система была разморожена.
Другой раз у этого хозяйчика коттедж сгорел из-за электропроводки, но это другая история.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 8.12.2009, 13:21
Сообщение #6


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



За опрокидывание температуры обратки берут штрафы, к тому же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных