Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой узел, нужна помощь
Heruvim
сообщение 7.12.2009, 19:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Уважаемые специалисты! Нужна Ваша помощь, не получается разаработать схему теплового узла...
В зимний период используется закрытая схема ГВС, в летний переключают на открытую систему ГВС. Беда в том, как правильно спроектировать узел учета.
Есть вот такое пожелание в тех условиях:

Применяемый расходомер на обратном трубопроводе должен обеспечить возможность учета теплоносителя при реверсировании потока (или на линии открытого ГВС должен быть установлен дополнительный расходомер).

По СНиПу перемычки между прямой и обраткой недопустимы, а ГВС в летний период включают и по прямой, и по обратке, в зависимости от ремонта.

Сообщение отредактировал Heruvim - 7.12.2009, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 7.12.2009, 20:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Да еще забыл...
Теплоснабжающая организация ТЭЦ с графико 150-70 ТГК-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.12.2009, 20:33
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Странно... если у вас прямой водоразбор зачем вам закрытая зимой... ну да ладно
вообще на гвс свой счетчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2009, 8:43
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50370
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Heruvim @ 7.12.2009, 19:40) *
Применяемый расходомер на обратном трубопроводе должен обеспечить возможность учета теплоносителя при реверсировании потока (или на линии открытого ГВС должен быть установлен дополнительный расходомер).

Зачем дополнительный? Поставьте реверсивный расходомер просто. ПРЭМ-2F, например, там дополнительный импульсный выход есть.
Цитата(Heruvim @ 7.12.2009, 19:40) *
По СНиПу перемычки между прямой и обраткой недопустимы, а ГВС в летний период включают и по прямой, и по обратке, в зависимости от ремонта.

Почему бы не поставить обратные клапаны в подачу и в обратку и соединить это в регуляторе температуры ГВС? Если с подачи давит, то обратку закроет, если с обратки, то наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных