Элеваторные узлы |
|
|
|
9.12.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.8.2008
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774

|
Цитата(KGP @ 9.12.2009, 9:08)  Вопрос действительно серьезный. И если кто-то думает, что достаточно воспользоваться готовыми ответами, то это заблуждение. Все необходимо считать. Начинать надо с определения избытка отпуска тепла. Обычно "срезки" и "изломы" температурных графиков обеспечивают избыток отпуска. Если график линейный, то элеваторное присоединение СО оптимально, достаточно регулировки(балансировки) в СО здесь избыток в условиях РФ не существенный. Обращаю внимание, что для Европы т/график абсолютно иной. Это линия параллельная оси температур нар. возд. Отсюда и схемные решения при регулировании и принципы регулирования - абсолютно иные. Там избыток отпуска теплоты на отопление уже заложен в т/графике и без регулирования тем никуда. Обычно разного рода дистрибьютеры и диллеры в интересах фирмы, что бы впарить ее оборудование, ссылаются на опыт Запада в имеющихся техн решениях и полученных результатах. Соотечественники! будьте на чеку! Учтите климатику России и особенности наших СЦТ. И еще если для экономии потребления теплоты ТСО предлагает установитьрегуляторы, то ждите подвоха - это добровольный отказ от прибыли, что в условиях рынка невозможно. Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос.
|
|
|
|
|
9.12.2009, 10:31
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Откопайте то самое ТЭО, которое один раз было предоставлено энергосберегающему предприятию, да покажите заказчику
|
|
|
|
|
9.12.2009, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 10:19)  Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос. Это серьезное заблуждение. По многолетнему опыту - минимум 20% Просто посчитайте то, что система "проглатывает" без регулирования. Начните с "запасов" при конструировании системы отопленияи здания. По цене. Регулируемый элеватор стоит 21000 руб. вместе с очень хорошим контроллером (лучше я не знаю).
Сообщение отредактировал Бойко - 9.12.2009, 13:40
|
|
|
|
|
9.12.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 0:06)  Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот. А так пока я и вижу что вы кроме того что не любите системы с элеваторами больше ничего конкретного не подсказали. Я Вам ничего не обязан доказывать! Это не любовь, а опыт. Для того, чтобы правильно подобрать элеватор, сопло и диафрагму нужно иметь точные данные по системе отопления и ставить перед элеватором современный регулятор перепада давления. Я сомневаюсь, что у вас есть точные замеры гидравлического сопротивления системы и что элементы элеватора подобраны не "методом тыка" В системе с элеватором нельзя регулировать радиаторы по дебиту, иначе меняется эжекция самого элеватора и смешение в нём. Также нельзя отключать нагрузку по тем же причинам. Поэтому или недотоп, или перетоп с форточным регулированием температуры помещения. Системой не учитываются тепловыделения в помещениях т.к. радиаторы без терморегуляторов - а Вы писали, что магазин с тепловыделениями...... Если хотите без автоматического регулирования по наружной, можете вместо регулирующего клапана поставить балансовый вентиль с насосом через бай пасс, на радиаторах терморегуляторы.......это вряд ли примут в ваших ТС
|
|
|
|
|
9.12.2009, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Заметил интересную особенность: разными словами пишем Вам, принципе и по сути, одно и то же. Но Вы, ARGVA, упорно делаете вид, что ясности в наших словах нет.
повторюсь: Ещё очень всегда важны "местные условия эксплуатации и др. сопутствующие факторы". Все "благие намерения" в конечном упираются сюда.
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
9.12.2009, 15:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 9.12.2009, 14:37)  По многолетнему опыту - минимум 20% Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.
|
|
|
|
|
16.12.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(KGP @ 9.12.2009, 15:37)  Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн. Уважаемый KGP ! К сожалению и мои и Ваши цифры не имеют смысла. Если обсуждать качественно, то автоматизировать надо даже установку и 50 кВт. Вспомните про «спящий» режим телевизора. Даже 300 Вт имеет смысл. А вот обсуждение численных значений без определения понятия экономия теряет смысл. С этим делом у нас плохо. Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор. Можно обратиться к в европейской норме EN15316-2-1:2007 Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2-1: Space heating emission systems (Системы отопления зданий. Метод расчета требуемой энергии и эффективности систем. Системы центрального отопления). Европейцы поправят если не прав. В ней рекомендованы два альтернативных расчетных метода - метод использования эффективности, адаптированный из немецкого стандарта DIN 18599; - метод использования превышения внутренней температуры воздуха, адаптированный из французского стандарта RT2005. Там цифры около 20%, а в отдельныхслучаях, в зданиях с 8 часовым прибыванием, больше 40%. Все это крайне интересно и заслуживает отдельной темы обсуждения о способах и достижимой эффективности при регулировании отопительной нагрузки (без приложения к элеваторам)
|
|
|
|
|
16.12.2009, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(ARGVA @ 8.12.2009, 19:17)  Объект :проектирование и монтаж отдельной системы отопления магазина с установкой счётчика тепла от жилого дома. Мы сделали отключение системы отопления дома от магазина В магазине запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления 3 ветки . Одна ветка проходящая в торговом зале по просьбе заказчика будет практически всегда отключена.(отключать он будет сам). Каким материалом, вы монтируете ветки; металл, ППР, металлопластик, медь?
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
17.12.2009, 15:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 16.12.2009, 17:34)  Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор. Ув.Бойко! Мои доводы основаны на результатах анализа данных, полученных по результатам реализации проекта ВБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" реализованного в г.Владимире. А цифры заобланой экономии как показывает практика служат для манипуляции общественным мнением и не отражают реальный эффект от мероприятий. Самый простой прием. Экономия 30% т/энергии в период межсезонья. Некоторые фирмы для рекламы(например термомайзера используют в расчетах полученные % и умножают их на максимальную нагрузку, но если в период межсезонья макс нагрузка 0,2-0,3 от максимальной, то факт значения экономии не столь велики и зависят от темп нар воздуха и графика отпуска теплоты. Я не воспринимаю адаптацию Западных методик и их схемные решения по регулированию с СЦТ послкольку убежден что в России они низкоэффективны, поскольку и климат и т/граф другие.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вообще не понятен предмет обсуждения, давно описанный со времен начала применения смесительных насосов. 1. Вся экономия в диапазоне температур наружного воздуха - выше точки излома температурного графика, где элеватор не меняет коэффициент смешения. 2. Автоматика - это замена ручного управления. Регулируйте себе на здоровье балансировочником или регулирующим краном коэффициент смешения. Благо - отопление не ГВС и регулировать достаточно два, три раза в сутки по температуре наружного воздуха и графику зависимости Т3 от Тнв, взятому из любого описания автоматики. Деньги будут или лень замучает - доукомпректуете простенькой автоматикой. Это недорого. 3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании). О чем спор то?
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
18.12.2009, 11:16
|
Guest Forum

|
А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления.
|
|
|
|
|
18.12.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(KGP @ 18.12.2009, 11:16)  А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления. Да. "% экономии по разному". Верно. Экономия как разность между вроде фактическими (показанными) затратами и "непонятными/потребными". И то и другое "измерить" как кому "нужно" несложно. пс. Если пройти "некий путь" пешком или по этому же пути" пробежаться" за такси, то точно и смело можно сказать - "сэкономил ХХ руб".
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.12.2009, 19:33
|
Guest Forum

|
А можно никуда не ходить, а дома остаться (затраты/расходы)*100%= оо , рождение новой Universum. Videtis quam magna sapientia Dei
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 19:50
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 11:21
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 8.12.2009, 17:46)  Насос ест электричество. Считается просто: мощность (Ватт 50-200) на время (зима - 9 месяцев) на цену киловатта, тоже деньги. Изначально придётся нехило вложиться, контроллер и регулятор + защиты всякие от замораживания стоят очень прилично. Плюс арматура. Регулятор перепада обязательно. Автоматизированная система по сравнению с элеватором конечно прогресс. Контроллеру можно задать погодозависимый режим, посуточный режим, режим выходного дня, ночной режим... В результате эти вложения окупятся, но при Вашей нагрузке - через 7 лет (в лучшем случае). В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ, несколько узлов, после переделки узлов (пять штук) на насосные с балясинами, стала чёткая и лёгкая балансировка здания, окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
21.12.2009, 13:00
|
Guest Forum

|
Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 12:21)  окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов Нельзя ли уточнить, засчет чего окупилась модернизация? Какая климатическая зона и стоимость Гкал? Например, при ср.темп. нар. возд. отопит перид=-3,5оС. За отопительный период(217 дн.) Вы получите должны были получить 2007 Гкал. Пусть сэкономите 20% =402 Гкал. При цене 1Гкал=1000 руб. Экономия булет 0,8 млн. руб. за два года., или 160 тыс. р на каждый узел. Для сравнения, стоимость работ с материалами только узла учета(г.Владимир) составл 180 тыс.р.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 11:21)  В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ, Знаю лишь пару зданийс такой нагрузкой, да и те проектируемые еще. Но вот в теме элеваторы про них ничего не написать. Там их нет. Нолики справа порождают сомнения в очепятке на несколько порядков.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Повторюсь, но бесполезно оценивать эффект автоматизации без определения базы. От чего экономим? Предлагаю сначала качественно назвать функции, которыми должен обладать современный регулятор отопления. Тогда их можно начать сравнивать. Тогда можно подойти к оценке качества регулирования. Затем к численным значениям экономии. Обязательные функции современного регулятора отопления. (без претензий на полноту, добавляйте) 1.ПИ – регулятор. 2. Периодичность работы с объектом – 2мин. 3. Возможность задания графика в кусотчато-линейном виде (число линейных участков не менее пяти). 4. Часы реального времени. 5. Недельный таймер. 6. «Прямая» и «обратная» связь с «мастером» или SKAD. 7. Возможность коррекции по температуре внутреннего воздуха (два датчика или больше). (коэффициенты коррекции разные для отклонений в «+» и «-«. 8. Хорошо иметь второй канал на ГВС. 9. Сигнализацияот превышения обратки. Дальше можно перечислить функции используемые в SKAD 1. Архивирование: -расходов - Т1,Т2,Т3,Тнв,Твв 2. Архивирование после «ручного» ввода 1. Инсоляции 2. Ветровой нагрузки 3. Оценки бытовых тепловыделений. 4.Динамических свойств объекта регулирования.
По моему это надо понимать под современным регулятором отопления в ИТG/ Сам регулятор может быть в "облаке", а в ИТП стоять только устройство ввода-вывода. Смету системы учета в Москве я видел и 500000 руб. , а самый дешевый двухпоточник в реестре стоит 24000 руб. Воровство не может служить основанием для отказа от автоматизации.
Сообщение отредактировал Бойко - 21.12.2009, 15:26
|
|
|
|
|
23.12.2009, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311

|
Нагрузка 50 кВт. Расход насоса при такой нагрузке аж 1,6 куб/ч напор порядка 2-3 м, это самый простенький насосик + клапан мелкий + электропривод + контроллер самый простой. Итого имеем порядка 50-60к за оборудование (прикидывал по оборудованию Danfoss, не самое дешевое  ) где то выше упоминался элеваторный узел за 21к. За разницу в стоимости при грамотной настройке мы получаем : возможность регулировать систему, отключать и подключать что угодно, ах, да, это ж магазин, включать ночной режим, вот и экономия ) + комфортные условия без перетопов и недотопов. Имхо в данном случае стоит заморочиться. В целом оч интересно будет с точки зрения практики оценить экономический эффект. Цитата(Бойко) У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн. Это при замене элеваторных узлов на смесительные насосы? И экономия экономией, еще интересен срок окупаемости этого мероприятия
Сообщение отредактировал Fynjy - 23.12.2009, 14:15
|
|
|
|
|
23.12.2009, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.10.2008
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047

|
Цитата(испытатель @ 17.12.2009, 21:28)  ...3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании)... Элеватор что, дырявый или много тепла теряет? Не забываем о существовании закона сохранения энергии. Тормоза энергию превращают в тепло и отводят в окр среду. А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения? В насосе узла смешения подавляющая часть электроэнергии, потребляемой насосом так же превращается в тепло и идёт на подогрев теплоносителя (-(1-КПД электродвигателя) при воздушном охлаждении). PS Нечасто приходится ИТП проектировать, так мимо проходил, и я за объективность Экономия конечно есть, а то у нас в одном старом управлении насадили в кабинеты в 2 раза больше человек, чем раньше да ещё и с компьютерами, незабыли сделать евроремонт с пластиковыми окнами (некоторые даже с микропроветриванием  ) а потом стало жарко и душно, конечно ниодного регулятора во всей системе отопления, вентиляция естественная и почти не работает (40-60лет-это срок) и попросили сделать вентиляцию не нарушая ремонта помещений  остались без вентиляции и понаставили сплит-систем, часть наружных блоков на тёплом чердаке  А особо выдающиеся позаделывали у себя и ту вентиляцию. Работают как-то А ведь сколько энергии и здоровья можно было сэкономить почти за те же деньги
Сообщение отредактировал AleksTT - 23.12.2009, 17:12
|
|
|
|
|
23.12.2009, 17:28
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения? Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС
|
|
|
|
|
23.12.2009, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Seifer @ 23.12.2009, 17:28)  Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС Печально!!! А куда девается этот перепад без элеватора? А с элеватором? А с насосом? Печально!!!
|
|
|
|
|
23.12.2009, 23:50
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата А куда девается этот перепад без элеватора? Никуда, в систему идет, и обратка не подмешивается в подачу  ну уж точно не "на нагрев". Цитата А с элеватором? Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС на перекачку обратки в подачу %-\ А с насосом?Насос на перемычку ставят вообще
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|