Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Элеваторные узлы
ARGVA
сообщение 9.12.2009, 10:19
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.8.2008
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774



Цитата(KGP @ 9.12.2009, 9:08) *
Вопрос действительно серьезный. И если кто-то думает, что достаточно воспользоваться готовыми ответами, то это заблуждение. Все необходимо считать. Начинать надо с определения избытка отпуска тепла. Обычно "срезки" и "изломы" температурных графиков обеспечивают избыток отпуска. Если график линейный, то элеваторное присоединение СО оптимально, достаточно регулировки(балансировки) в СО здесь избыток в условиях РФ не существенный. Обращаю внимание, что для Европы т/график абсолютно иной. Это линия параллельная оси температур нар. возд. Отсюда и схемные решения при регулировании и принципы регулирования - абсолютно иные. Там избыток отпуска теплоты на отопление уже заложен в т/графике и без регулирования тем никуда. Обычно разного рода дистрибьютеры и диллеры в интересах фирмы, что бы впарить ее оборудование, ссылаются на опыт Запада в имеющихся техн решениях и полученных результатах. Соотечественники! будьте на чеку!
Учтите климатику России и особенности наших СЦТ. И еще если для экономии потребления теплоты ТСО предлагает установитьрегуляторы, то ждите подвоха - это добровольный отказ от прибыли, что в условиях рынка невозможно.

Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 9.12.2009, 10:31
Сообщение #32


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Откопайте то самое ТЭО, которое один раз было предоставлено энергосберегающему предприятию, да покажите заказчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 9.12.2009, 13:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 10:19) *
Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос.

Это серьезное заблуждение.
По многолетнему опыту - минимум 20%
Просто посчитайте то, что система "проглатывает" без регулирования.
Начните с "запасов" при конструировании системы отопленияи здания.
По цене. Регулируемый элеватор стоит 21000 руб. вместе с очень хорошим контроллером (лучше я не знаю).

Сообщение отредактировал Бойко - 9.12.2009, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.12.2009, 13:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 0:06) *
Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот.
А так пока я и вижу что вы кроме того что не любите системы с элеваторами больше ничего конкретного не подсказали.

Я Вам ничего не обязан доказывать!
Это не любовь, а опыт. Для того, чтобы правильно подобрать элеватор, сопло и диафрагму нужно иметь точные данные по системе отопления и ставить перед элеватором современный регулятор перепада давления. Я сомневаюсь, что у вас есть точные замеры гидравлического сопротивления системы и что элементы элеватора подобраны не "методом тыка"
В системе с элеватором нельзя регулировать радиаторы по дебиту, иначе меняется эжекция самого элеватора и смешение в нём. Также нельзя отключать нагрузку по тем же причинам. Поэтому или недотоп, или перетоп с форточным регулированием температуры помещения. Системой не учитываются тепловыделения в помещениях т.к. радиаторы без терморегуляторов - а Вы писали, что магазин с тепловыделениями......
Если хотите без автоматического регулирования по наружной, можете вместо регулирующего клапана поставить балансовый вентиль с насосом через бай пасс, на радиаторах терморегуляторы.......это вряд ли примут в ваших ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.12.2009, 14:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Заметил интересную особенность: разными словами пишем Вам, принципе и по сути, одно и то же. Но Вы, ARGVA, упорно делаете вид, что ясности в наших словах нет.

повторюсь:
Ещё очень всегда важны "местные условия эксплуатации и др. сопутствующие факторы".
Все "благие намерения" в конечном упираются сюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 9.12.2009, 15:37
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 9.12.2009, 14:37) *
По многолетнему опыту - минимум 20%

Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.12.2009, 16:34
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(KGP @ 9.12.2009, 15:37) *
Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.

Уважаемый KGP !
К сожалению и мои и Ваши цифры не имеют смысла.
Если обсуждать качественно, то автоматизировать надо даже установку и 50 кВт.
Вспомните про «спящий» режим телевизора. Даже 300 Вт имеет смысл.
А вот обсуждение численных значений без определения понятия экономия теряет смысл.
С этим делом у нас плохо.
Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор.
Можно обратиться к в европейской норме EN15316-2-1:2007 Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2-1: Space heating emission systems (Системы отопления зданий. Метод расчета требуемой энергии и эффективности систем. Системы центрального отопления). Европейцы поправят если не прав.
В ней рекомендованы два альтернативных расчетных метода
- метод использования эффективности, адаптированный из немецкого стандарта DIN 18599;
- метод использования превышения внутренней температуры воздуха, адаптированный из французского стандарта RT2005.
Там цифры около 20%, а в отдельныхслучаях, в зданиях с 8 часовым прибыванием, больше 40%.
Все это крайне интересно и заслуживает отдельной темы обсуждения о способах и достижимой эффективности при регулировании отопительной нагрузки (без приложения к элеваторам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 16.12.2009, 21:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(ARGVA @ 8.12.2009, 19:17) *
Объект :проектирование и монтаж отдельной системы отопления магазина с установкой счётчика тепла от жилого дома. Мы сделали отключение системы отопления дома от магазина
В магазине запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления 3 ветки . Одна ветка проходящая в торговом зале по просьбе заказчика будет практически всегда отключена.(отключать он будет сам).


Каким материалом, вы монтируете ветки; металл, ППР, металлопластик, медь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 17.12.2009, 15:54
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 16.12.2009, 17:34) *
Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор.

Ув.Бойко! Мои доводы основаны на результатах анализа данных, полученных по результатам реализации проекта ВБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" реализованного в г.Владимире.
А цифры заобланой экономии как показывает практика служат для манипуляции общественным мнением и не отражают реальный эффект от мероприятий. Самый простой прием. Экономия 30% т/энергии в период межсезонья. Некоторые фирмы для рекламы(например термомайзера используют в расчетах полученные % и умножают их на максимальную нагрузку, но если в период межсезонья макс нагрузка 0,2-0,3 от максимальной, то факт значения экономии не столь велики и зависят от темп нар воздуха и графика отпуска теплоты. Я не воспринимаю адаптацию Западных методик и их схемные решения по регулированию с СЦТ послкольку убежден что в России они низкоэффективны, поскольку и климат и т/граф другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.12.2009, 21:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще не понятен предмет обсуждения, давно описанный со времен начала применения смесительных насосов.
1. Вся экономия в диапазоне температур наружного воздуха - выше точки излома температурного графика, где элеватор не меняет коэффициент смешения.
2. Автоматика - это замена ручного управления. Регулируйте себе на здоровье балансировочником или регулирующим краном коэффициент смешения. Благо - отопление не ГВС и регулировать достаточно два, три раза в сутки по температуре наружного воздуха и графику зависимости Т3 от Тнв, взятому из любого описания автоматики. Деньги будут или лень замучает - доукомпректуете простенькой автоматикой. Это недорого.
3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании). О чем спор то?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эффект_смешивания_насосом.JPG ( 30,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  Эффект_смешивания_насосом.JPG ( 30,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 18.12.2009, 11:16
Сообщение #41





Guest Forum






А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.12.2009, 14:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(KGP @ 18.12.2009, 11:16) *
А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления.
Да. "% экономии по разному". Верно.
Экономия как разность между вроде фактическими (показанными) затратами и "непонятными/потребными". И то и другое "измерить" как кому "нужно" несложно.

пс. Если пройти "некий путь" пешком или по этому же пути" пробежаться" за такси, то точно и смело можно сказать - "сэкономил ХХ руб".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 19:33
Сообщение #43





Guest Forum






А можно никуда не ходить, а дома остаться (затраты/расходы)*100%= оо , рождение новой Universum.
Videtis quam magna sapientia Dei

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_егорыч_*
сообщение 19.12.2009, 11:21
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 8.12.2009, 17:46) *
Насос ест электричество. Считается просто: мощность (Ватт 50-200) на время (зима - 9 месяцев) на цену киловатта, тоже деньги.
Изначально придётся нехило вложиться, контроллер и регулятор + защиты всякие от замораживания стоят очень прилично. Плюс арматура. Регулятор перепада обязательно.
Автоматизированная система по сравнению с элеватором конечно прогресс. Контроллеру можно задать погодозависимый режим, посуточный режим, режим выходного дня, ночной режим... В результате эти вложения окупятся, но при Вашей нагрузке - через 7 лет (в лучшем случае).

В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ, несколько узлов, после переделки узлов (пять штук) на насосные с балясинами, стала чёткая и лёгкая балансировка здания, окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 21.12.2009, 13:00
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 12:21) *
окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов

Нельзя ли уточнить, засчет чего окупилась модернизация? Какая климатическая зона и стоимость Гкал?
Например, при ср.темп. нар. возд. отопит перид=-3,5оС. За отопительный период(217 дн.) Вы получите должны были получить 2007 Гкал. Пусть сэкономите 20% =402 Гкал. При цене 1Гкал=1000 руб. Экономия булет 0,8 млн. руб. за два года., или 160 тыс. р на каждый узел. Для сравнения, стоимость работ с материалами только узла учета(г.Владимир) составл 180 тыс.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.12.2009, 13:29
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 11:21) *
В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ,

Знаю лишь пару зданийс такой нагрузкой, да и те проектируемые еще. Но вот в теме элеваторы про них ничего не написать. Там их нет.
Нолики справа порождают сомнения в очепятке на несколько порядков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.12.2009, 15:16
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Повторюсь, но бесполезно оценивать эффект автоматизации без определения базы.
От чего экономим?
Предлагаю сначала качественно назвать функции, которыми должен обладать современный регулятор отопления.
Тогда их можно начать сравнивать.
Тогда можно подойти к оценке качества регулирования.
Затем к численным значениям экономии.
Обязательные функции современного регулятора отопления.
(без претензий на полноту, добавляйте)
1.ПИ – регулятор.
2. Периодичность работы с объектом – 2мин.
3. Возможность задания графика в кусотчато-линейном виде (число линейных участков не менее пяти).
4. Часы реального времени.
5. Недельный таймер.
6. «Прямая» и «обратная» связь с «мастером» или SKAD.
7. Возможность коррекции по температуре внутреннего воздуха (два датчика или больше).
(коэффициенты коррекции разные для отклонений в «+» и «-«.
8. Хорошо иметь второй канал на ГВС.
9. Сигнализацияот превышения обратки.
Дальше можно перечислить функции используемые в SKAD
1. Архивирование:
-расходов
- Т1,Т2,Т3,Тнв,Твв
2. Архивирование после «ручного» ввода
1. Инсоляции
2. Ветровой нагрузки
3. Оценки бытовых тепловыделений.
4.Динамических свойств объекта регулирования.

По моему это надо понимать под современным регулятором отопления в ИТG/
Сам регулятор может быть в "облаке", а в ИТП стоять только устройство ввода-вывода.
Смету системы учета в Москве я видел и 500000 руб. , а самый дешевый двухпоточник в реестре стоит 24000 руб. Воровство не может служить основанием для отказа от автоматизации.

Сообщение отредактировал Бойко - 21.12.2009, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 23.12.2009, 14:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



Нагрузка 50 кВт. Расход насоса при такой нагрузке аж 1,6 куб/ч напор порядка 2-3 м, это самый простенький насосик + клапан мелкий + электропривод + контроллер самый простой. Итого имеем порядка 50-60к за оборудование (прикидывал по оборудованию Danfoss, не самое дешевое smile.gif )
где то выше упоминался элеваторный узел за 21к. За разницу в стоимости при грамотной настройке мы получаем : возможность регулировать систему, отключать и подключать что угодно, ах, да, это ж магазин, включать ночной режим, вот и экономия ) + комфортные условия без перетопов и недотопов. Имхо в данном случае стоит заморочиться.

В целом оч интересно будет с точки зрения практики оценить экономический эффект.
Цитата(Бойко)
У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.
Это при замене элеваторных узлов на смесительные насосы? И экономия экономией, еще интересен срок окупаемости этого мероприятия smile.gif

Сообщение отредактировал Fynjy - 23.12.2009, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksTT
сообщение 23.12.2009, 17:10
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.10.2008
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047



Цитата(испытатель @ 17.12.2009, 21:28) *
...3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании)...

Элеватор что, дырявый или много тепла теряет? Не забываем о существовании закона сохранения энергии. Тормоза энергию превращают в тепло и отводят в окр среду. А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения? rolleyes.gif
В насосе узла смешения подавляющая часть электроэнергии, потребляемой насосом так же превращается в тепло и идёт на подогрев теплоносителя (-(1-КПД электродвигателя) при воздушном охлаждении).

PS Нечасто приходится ИТП проектировать, так мимо проходил, и я за объективность

Экономия конечно есть, а то у нас в одном старом управлении насадили в кабинеты в 2 раза больше человек, чем раньше да ещё и с компьютерами, незабыли сделать евроремонт с пластиковыми окнами (некоторые даже с микропроветриванием dry.gif ) а потом стало жарко и душно, конечно ниодного регулятора во всей системе отопления, вентиляция естественная и почти не работает (40-60лет-это срок) и попросили сделать вентиляцию не нарушая ремонта помещений blink.gif остались без вентиляции и понаставили сплит-систем, часть наружных блоков на тёплом чердаке huh.gif А особо выдающиеся позаделывали у себя и ту вентиляцию. Работают как-то huh.gif
А ведь сколько энергии и здоровья можно было сэкономить почти за те же деньги

Сообщение отредактировал AleksTT - 23.12.2009, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 23.12.2009, 17:28
Сообщение #50


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения?

Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 23.12.2009, 18:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Seifer @ 23.12.2009, 17:28) *
Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС

Печально!!!
А куда девается этот перепад без элеватора?
А с элеватором?
А с насосом?
Печально!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 23.12.2009, 23:50
Сообщение #52


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
А куда девается этот перепад без элеватора?

Никуда, в систему идет, и обратка не подмешивается в подачу huh.gif
ну уж точно не "на нагрев".

Цитата
А с элеватором?

Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС на перекачку обратки в подачу %-\

А с насосом?
Насос на перемычку ставят вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных