> выбор труб, да или нет оцинкованным трубам в отоплении
Georgiu-sh
сообщение 8.12.2009, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Здравствуйте уважаемые коллеги! Заказчик требует выплнение системы отопления здания из оцинкованных труб. Система на открытом контуре, теплоноситель 130-75 0С.
Помогите с весомыми аргументами за и против оцинкованных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craz1983
сообщение 8.12.2009, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41778



Чесно говоря не понимаю в чём сложность использования оцинкованных труб, если зак. требует. На мой взгляд таких серьёзных аргументов и нет. Ну разве что для отмазки то что при сварке оцинкованных труб потребуется применение аэрозоля для цинкования в местах сварки и единственное их цена дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 8.12.2009, 13:34
Сообщение #3


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



соединение на фитингах. Трубы дороже, отводы-тройники тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2009, 14:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Georgiu-sh @ 8.12.2009, 10:19) *
Система на открытом контуре, теплоноситель 130-75 0С.

В оцинкованных трубах при температуре воды выше 65*С начинается интенсивная электрохимическая коррозия труб. Это уже обсуждалось на форуме, поищите.....
Поэтому сейчас в ЕС ГВ монтируется из нерж, меди, пластика, но не из оцинковки.
Отопление из оцинкованной трубы в открытом контуре будет иметь недолгую жизнь..... кроме того, при высокой температуре будет вымывание цинка и насыщение им питьевой воды.....

Сообщение отредактировал jota - 8.12.2009, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgiu-sh
сообщение 9.12.2009, 9:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Спасибо jota - это уже аргумент. А не подскажете, в когда было обсуждение данной темы (ориентировочно -год, месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных