|
  |
Рециркуляционный насос, подбор по давлению |
|
|
|
8.12.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Уважаемые форумчане. При двухтрубной системе ТС на обратке возвращается 163,28 м3/ч. Как подобрать рециркуляционный насос по номинальному давлению? При расходе 163,28 м3/ч насос с каким давлением нужно заложить? Вроде, он не должен быть высоконапорным... не больше 20-30 метров? Может, есть какие-нибудь нормотивы или справочники по теплофикации? Заранее большое спасибо!!
|
|
|
|
|
8.12.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41778

|
ест формула расчёта диаметра по скорости, расходу и давлению. вот и выводи отсюда необходимое давление исходя из расхода и скорости движения.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
8.12.2009, 17:56
|
Guest Forum

|
по сопротивлению сети + участки в котельной , арматура и ТО.
|
|
|
|
|
9.12.2009, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(Pavlik @ 8.12.2009, 16:56)  по сопротивлению сети + участки в котельной , арматура и ТО. сопротивление на всём обратном участке 0,8 атм... какую часть на себя будут брать сетевые насосы, а какую часть рециркуляционные...может, существует определённая методика расчёта?
|
|
|
|
|
9.12.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(craz1983 @ 8.12.2009, 16:30)  ест формула расчёта диаметра по скорости, расходу и давлению. вот и выводи отсюда необходимое давление исходя из расхода и скорости движения. Тут имеется в виду полное давление в трубопроводе?
|
|
|
|
|
9.12.2009, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ne_rylut @ 9.12.2009, 11:50)  какую часть на себя будут брать сетевые насосы, а какую часть рециркуляционные... Что-то намудрили..... Нарисуйте примитивную схемку ваших теплосетей с насосными.....
|
|
|
|
|
10.12.2009, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Насос рециркуляции по напору подбирается так, чтобы вода могла перекачиваться из подающего коллектора в обратный. Смотрите какое у Вас давление в подающем трубопроводе и в обратном - разница и есть требуемый напор. Расход насоса считается по формулам теплового баланса.
Сообщение отредактировал К.Д. - 10.12.2009, 6:56
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
10.12.2009, 10:50
|
Guest Forum

|
да сорри не правильно прочитал, если у вас вопрос про РЕциркуляционный насос. вообще судя по показателям у вас наверно отдельная котелная и к ней тепловая двухтрубная сеть идущая до потребителя с постоянным расходом теплоносителя. При таком варианте имхо РЕциркуляционный насос не нужен. Лучше конечно что бы вы полностью описали систему и кинули схемку.
|
|
|
|
|
10.12.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41778

|
Да со схемой было бы проще понять, что надо.
|
|
|
|
|
10.12.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Есть районная котельная рециркуляционные насосы уже стоят...просто пересчитать мощности надо...Для ТЭО большой точности не надо...качественно оценить...приблизительно...да и сам хочу разобраться.. Насколько я знаю, рециркуляционный насос выполняет фукнкцию перекачки теплоносителя от обратки до котельной (котла)..Неизвестно расстояние от рециркуляционной станции до котельной...наверное, прикину "на глазок"..
|
|
|
|
|
10.12.2009, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Мягко говоря странный вопрос для человека ханимающегося ТЭО для крупной котельной и обязанного иметь представление о работе схемы. В связи с изложенными данными возникает вопрос о масштабе района на который работает котельная: при указанном расходе воду в сети даже при графике 150/70 теплопроизводительность котельной не превысит 13 Гкал/ч без учета СН - это максимум 7-8 10-ти этажек. Насосы рециркуляции всегда стоят в самой котельной и вариации могут быть только по конкретному месту установки: либо индивидуальные, либо групповые.
2 Pavlik: А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(К.Д. @ 10.12.2009, 19:56)  Мягко говоря странный вопрос для человека ханимающегося ТЭО для крупной котельной и обязанного иметь представление о работе схемы. В связи с изложенными данными возникает вопрос о масштабе района на который работает котельная: при указанном расходе воду в сети даже при графике 150/70 теплопроизводительность котельной не превысит 13 Гкал/ч без учета СН - это максимум 7-8 10-ти этажек. Насосы рециркуляции всегда стоят в самой котельной и вариации могут быть только по конкретному месту установки: либо индивидуальные, либо групповые.
2 Pavlik: А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ. Профильного образования у меня нет...только начал работать по этой теме...поэтому начинаю с азов...
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
14.12.2009, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(К.Д. @ 10.12.2009, 20:56)  2 Pavlik: А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ. а с чего вы взяли что там нет ТО ? за недостатком исходной информации, каждый додумывает на свой манер.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Как правило ТО ставят в котельных возводимых частными организациями, а районная котельная (если отбросить спорный масштаб) строится обычно за счет бюджета или застройщиков, который часто не идут на такое увеличение стоимости. У нас экспертиза позволяет делать что угодно за свой счет, но при работе на бюджет и решения должны быть бюджетными.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
15.12.2009, 10:15
|
Guest Forum

|
Плохо Вам, для котлов отдельный контур хорошо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|